21.04.2011 в 08:47:08

по файлику MHI греется на 6,3кВт, а по формуле Q1+Q2+Q3=Q вышло на 7,5квт, когда все включено (+у мну там есть UPSы и один UPS на 280Ач (10кВт), которые не как не учтены в обогреве, хз как их учитывать). До этого был 5,7 MHI он не мог вытянуть на задатчике 16-17С

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

21.04.2011 в 09:47:15

при чем здесь заявленная мощность УПСА и его емкость , я спрашивал о реальном потребление ваших железяк - серверов, атс и др ? Клещики прицепите на общую фазу - и станет ястно 10 кВт или не 10.
10 кВт это 45 А :D зачем вам держать 16-17 град , да и влажность вам лутше поднять...

0
Darkon
Darkon
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 161

21.04.2011 в 11:24:56

ломастер написал : при чем здесь заявленная мощность УПСА и его емкость , я спрашивал о реальном потребление ваших железяк - серверов, атс и др ?

а я разве не написал?

Darkon написал : по файлику MHI греется на 6,3кВт, а по формуле Q1+Q2+Q3=Q вышло на 7,5квт, когда все включено

Про УПСы я написал только к тому что я не знаю как учесть их тепловыделение по указанным выше формулам. Вот мои расчеты, скрины из файлов:

0
Вложение
Darkon
Darkon
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 161

21.04.2011 в 11:27:55

Darkon написал : До этого был 5,7 MHI он не мог вытянуть на задатчике 16-17С

16-17 я конечно деражать не буду, я это написал к тому что раз MHI не мог удержать такую темп. значит его банально было мало, и тепловыделение выше его 5,7кВт

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

21.04.2011 в 16:12:47

для чего эти тупые расчеты для вашей серверной ? там теплопритоки только от железок считаются
и зачем вам воздухообмен в 3 крат ?

0
Darkon
Darkon
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 161

21.04.2011 в 16:35:04

ломастер написал : для чего эти тупые расчеты для вашей серверной ? там теплопритоки только от железок считаются

И что железки на глазок прикуинуть, а стены тоже не греют совсем? Вокруг ведь помещения находятся, тем более в них обычно жарко зимой. Привыкли все на глазок считать? Тогда к чему был вопрос про:

ломастер написал : а что у вас там есть теплопритоки на 8 кВт ?

?

ломастер написал : и зачем вам воздухообмен в 3 крат ?

не понял.

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

21.04.2011 в 16:55:35

Мы разговариваем на разных языках... Вы что все сисадмины такие умные ? - У старого горшок развалился ,а эти еще мощнее :)

0
Darkon
Darkon
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 161

21.04.2011 в 16:59:41

ломастер написал : У старого горшок развалился

у старого горшок развалился, насколько я понял, из-за того что в него до дури фреона налили, плюс там еще походу и УЗП неверно работал, т.к. обмерзал испаритель. Мне по вашему что туда 2КВТ было поставить чтобы он не когда не справился с теплом выделяемым оборудованием? Я же написал тепловыделение оборудования, в чем проблема?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

21.04.2011 в 17:06:20

Darkon для компенсации эффекта не догруженности, Вам и предлагался инвертор, старт/стопным моделям при переменной нагрузке очень кисло, до залива компрессора доходит постоянно ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Darkon
Darkon
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 161

21.04.2011 в 17:15:46

Инвертор отрубится при -20С, я не могу зимой быть без кондиционера. Да и не думаю что нам бы туда поставили инвентер с сохранением гарантии и круглогодичного использования.

Бориска66 написал : старт/стопным моделям при переменной нагрузке очень кисло, до залива компрессора доходит постоянно ...

ну теперь у меня нет необходимости что-то выключать, включу все и пусть греется.

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

21.04.2011 в 17:16:17

Darkon написал : Привыкли все на глазок считать?

нет , я привык немного думать башкой ...

ломастер написал : Клещики прицепите на общую фазу - и станет ястно

Darkon написал : и зачем вам воздухообмен в 3 крат ? не понял.

0