Ну что вот за 2,5 дня смонтировали новые 80е MEшки, с демонтажем старого MHI.
Провели гидравлические испытания 44Атм в течении 3х с лишним суток, давление, как стояло так и осталось, дак куда ему деться, трубки то цельные 15м, не паяли не чего.
Вот так выглядят:
Сегодня дозаправили 15м-7м=8*55г=440г каждый. Первый конечно только только в отведенные 100мм минимума от стены слева разместили. Хотя сзади запас в 200мм, так что можно вообще один бок перекрыть. Только вот чистить MEшки ХЗ как, у них даже решотка не такая как на MHI, засрется тополиным пухом через пару месяцев, не прочистить будет. И не снять как на MHI, т.к. решотка тут корпус у ME.
После дозаправки включили трудиться, теперь в серверной дубак, поставил на задатчике 18С,наверно подниму до 19-20С. Завтра верну все серверы назад, чтобы 80кам было чем заняться.
Устройство Ротации УРК2 переключает блоки (через контакторы) раз в 10ч :) Т.е. им есть когда отдохнуть.
Немного рекламы :) Зимний комплект ЭРКО-2:
Слив дренажа с подогревом на улицу, также резервные поддоны в помещении. Хотя там и не бывает воды, ибо влажность 15% максимум.
Вот график темп. за сегодня, с 0 до 11ч мобильный, с 12ч до 22ч первый блок, с 22ч вкл второй блок, первый выкл.
темп на втором блоке ниже потому что он лучше дует на мой датчик темп, завтра перенесу в другое место чтобы было по честному, на обоих я ставил 18С.