температура уходящих газов из котла больше 200 градусов. это нормально?:confused:
29.01.2011 в 04:19:34
температура уходящих газов из котла больше 200 градусов. это нормально?:confused:
30.01.2011 в 15:20:10
у меня старое АГВ 120 сейчас темп воды 45 темпер газов 300 на выхл трубе краска слезла пользую т.к. счетчика нет и льготы иначе б уже по миру пошел - на улице - 10 - а вобще не зная условий проживания и какая у вас система о чем та говорить тяжело
30.01.2011 в 20:12:04
лёнчик написал : температура уходящих газов из котла больше 200 градусов
Многовато.Чем мерили?
30.01.2011 в 20:14:20
у нормального котла при температуре воды +45 на трубе можно руку держать, т.е. градусов 60 не более. А 200 это отапливание за свой счет вселенной.
30.01.2011 в 20:20:40
dmvt1 написал : у нормального котла
К сожалению,Мимакс к ним не относится. Сам сталкивался,с моделью 7.5 кВт. Темп.газов высокая,где-то 110,при 60 град. в контуре. Ими (Мимаксами) все магазины "Газтехника" завалены. Ущербные котлы,к тому же и ломучие.