alex157
alex157
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

02.02.2011 в 14:30:43

ink_mast написал : что планируют они делать.

Ничего не планируют - спрашивал у старшего по улице. За ссылки спасибо. Одно непонятно, зачем селективное УЗО применять. Чем оно шоколадней А?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

02.02.2011 в 14:58:14

alex157 написал : Чем оно шоколадней А?

Селективное тоже может быть тип А. Хотя если это дача то можно и не селективное, чтобы денег сэкономить. Селективное это S с задержкой времени срабатывания, чтобы нижние УЗО успели сработать.

alex157 написал : Ничего не планируют - спрашивал у старшего по улице.

Это все таки не главный инженер энергоснабжающей организации.

0
alex157
alex157
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

02.02.2011 в 15:13:24

Вообщем видится так.

Навес(типа беседки) будет обязательно. Копаю по периметру на штык траншею. Вбиваю 5 швеллеров. Свариваю лентой 40х5 между собой, засыпаю песком.

Выход с этого заземлителя веду по траншее к вводу в дом. Лента та же, 40х5 (или 50х4). На цоколе останов. Гайка + болт. Где-то на высоте 50 см от земли. Дальше медь 10 кв. по стене и ввод в дом, к щитку. Одно непонятно. Пишу лента, лента...Разве можно 5мм свернуть в бухту? В каком виде она продается? :)

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

02.02.2011 в 15:17:47

2alex157 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=797901#post797901 http://www.chauvin-arnoux.nm.ru/GroundResistance.htm

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

02.02.2011 в 16:38:54

alex157 написал : В каком виде она продается?

В виде полосы. http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe54.html

alex157 написал : Дальше медь 10 кв. по стене и ввод в дом, к щитку.

Скорее вводной щиток будет снаружи дома, поэтому лучше ленту вести прям до щитка. ИМХО.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

02.02.2011 в 18:56:43

alex157 написал : в пробуренном садовым буром отверстии уровень воды на 50 см от уровня земли? Грунт 20 см мочалки травы, потом серая глина. СНТ находится в пойме реки.

alex157 написал : Есть повторное заземление. Нашел фото, четко видно.

alex157 написал : 8 труб d70 расположены через 2,5 метра на глубину 1м, на поверхности ж/б лента 30х30 плюс столбы ворот (сварены из швеллеров). Есть проволока 6 и 8. И от ввода ВЛ 4метра. Есть сварка. Можно из всего этого набора что-то путное слабать?

alex157 написал : До трансформатора 4 столба. Если принять расстояние между ними 50м, стало быть 150м.

Ох.. Столбы Забора, ворот сварить 8кой лучше 2 мя и приварить к повторному заземлению столба. Если его нет то при установке нового кабеля сделаете. Про опоры Веранды правильно - во вводной щиток. Еще лучше и до забора довести. Узо хватит 1 или Диф автомат. Схема однозначно TN-C-S. ТТ точно не нужна будет : Транс близко, повторные есть,вода близко,

0
Kamsky
Kamsky
Новичок

Регистрация: 05.02.2011

Уфа

Сообщений: 10

05.02.2011 в 07:53:35

Здравствуйте! Хотелось бы продолжить данную тему. Также в планах модернизация электропроводки на даче. Планируемая схема - ТТ (состояние ВЛ - не очень, заземления на отводах не видно, от одного столба отходит до 4-х , ни у кого из соседей своего заземления нет). В 8 метрах от дома (и метров в 15 от распределительного щитка) есть обсадная труба скважины (гл.13 метров). Что будет оптимальным в плане безопасности: вести линию заземления к обсадной трубе (стальной полосой от фундамента до трубы и , допустим, ПВ-3 от фундамента до щитка), или же лучше строить возле фундамента свое заземление (арматура на 2 метра + стальная полоса)? Либо же делать заземление и соединить его еще и с обсадной трубой?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

05.02.2011 в 20:23:48

2Kamsky
Сделать свой отдельный контур. и с обсадной не соеденять

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

05.02.2011 в 21:09:41

gugulaki написал : Сделать свой отдельный контур. и с обсадной не соеденять

Не верно

Kamsky написал : Планируемая схема - ТТ (состояние ВЛ - не очень, заземления на отводах не видно,

Делайте Полосой до обсадной трубы. Не зачем контур варить, параметры все равно будут намного хуже и деньги на ветер. вводной щит делайте на улице, в нем вводной автомат, ОПН 1 типа, и ГЗШ с прикрученной к ней полосой от трубы.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

06.02.2011 в 07:51:42

2Kamsky Для просвещения по заземлению http://www.zandz.ru/

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.02.2011 в 10:42:42

gugulaki написал : Сделать свой отдельный контур. и с обсадной не соеденять

Согласно рекомендаций нормативов, в первую очередь должны использоваться естественные заземлители.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу