05.02.2011 в 21:09:41
gugulaki написал : Сделать свой отдельный контур. и с обсадной не соеденять
Не верно
Kamsky написал : Планируемая схема - ТТ (состояние ВЛ - не очень, заземления на отводах не видно,
Делайте Полосой до обсадной трубы. Не зачем контур варить, параметры все равно будут намного хуже и деньги на ветер. вводной щит делайте на улице, в нем вводной автомат, ОПН 1 типа, и ГЗШ с прикрученной к ней полосой от трубы.
06.02.2011 в 10:42:42
gugulaki написал : Сделать свой отдельный контур. и с обсадной не соеденять
Согласно рекомендаций нормативов, в первую очередь должны использоваться естественные заземлители.
06.02.2011 в 10:56:10
avmal написал : Согласно рекомендаций нормативов, в первую очередь должны использоваться естественные заземлители.
Тогда землиться на заборы, навесы оправдано? Я предпочитаю сделать заземлитель с заданными характеристиками- это мое имхо.
06.02.2011 в 11:12:18
gugulaki написал : Я предпочитаю сделать заземлитель с заданными характеристиками- это мое имхо.
Каждый сам решает - соблюдать ИМХО или ПУЭ.
07.02.2011 в 09:45:10
Господи, сколько ещё будет гулять баянная страшилка про
gugulaki написал : весь ток N по течет на ваш новес.
(навес в смысле заземление). Закон Ома вспомните!!!
07.02.2011 в 12:34:18
Одинец, будьте любезны не выдергивайте одну фразу.
gugulaki написал : Повторный заземлитель, спасет при обрыве ноля, если его не будет, весь ток N по течет на ваш навес.
08.02.2011 в 10:48:01
gugulaki, я имел в виду не разницу с наличием-без наличия повторного заземления, кроме навеса, а ВЕСЬ ток нейтрали, текущий по тому, что в данный момент является заземлителем. Никакого ВСЕГО тока нейтрали не может быть. Ток по заземлителю будет ограничен, в первую очередь, его сопротивлением. Я это написал к тому, что хватает любителей этой баянной страшилки : весь ток с улицы (деревни и т.д.) потечёт через мой заземлитель нейтрали. С экзамена в том году именно за это четверых в шею выгнал. IV адм/тех, а простых вещей не знают. А глава 1.7 ПУЭ - это надо реально знать и понимать. Тем более - кто-кто, а мы, энергетики - один из последних поясов обороны на пути минетжерья озверелого.
08.02.2011 в 10:57:04
Я предостерегаю ТС, от использования в качестве заземлителя нейтрального провода ВЛ собственный навес.
Возможно я не правильно выразился.
Одинец написал : весь ток с улицы (деревни и т.д.) потечёт через мой заземлитель нейтрали.
Понятно, что ток ограничится сопротивлением отвода от ВЛ и сопротивлением заземлителя.
13.02.2011 в 22:27:24
Вырисовывается следующее и хочу узнать мнение уважаемых форумчан на три вопроса:
13.02.2011 в 22:38:44
alex157 написал : Три уголка 50х50 длиной 1.8м или 2м.
Три уголка 50х50 длиной 2,5м. Стороны 2,5 м. Полоса 40х5.
13.02.2011 в 22:52:55
Нейтраль то же нужно рвать, и при резерве переходить на нейтраль генератора
13.02.2011 в 22:54:57
Зачем диф н 25 А? зачем АВ на 25 А? Не боитесь перегрузить генератор?
13.02.2011 в 23:12:04
gugulaki написал : Зачем диф н 25 А? зачем АВ на 25 А? Не боитесь перегрузить генератор?
Общее УЗО и диф защитят при работе со сваркой. АВ25А для защиты УЗО 40А 30мА. Генератор будет питать: 1.конвектор 1 кВт, 2.телевизор 0,3кВт, 3.комп 0,3кВт, 4.насосная станция 0,35кВт, 5.холодильник 0,15 плюс бросок тока при вкл. 0,7 кВт, 6.освещение 0,1кВт.
13.02.2011 в 23:26:03
Bladiclab написал : Три уголка 50х50 длиной 2,5м. Стороны 2,5 м. Полоса 40х5.
Согласен, что так может и лучше. Но нужно ли? Грунт, об этом не написал - серая глина. Участок в низине, в пойме реки. Вода в шурфе стоит на 0,5м от уровня земли. Как купить 7,5м уголка и 7м полосы? В продаже есть 11,5 и 6м. Всего два размера.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу