Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.02.2011 в 15:15:47

BenL написал : А что надо для кондиционера?

Достаточно автомата 1P+N или 2Р.

0
Аватар пользователя
BenL

Местный

Регистрация: 30.09.2010

Москва

Сообщений: 22

06.02.2011 в 23:26:03

Главный вопрос!!! Так как новую проводку в этот щиток надо ввести тоже сверху, нужно перенести планки РЕ и N вниз. Проблема в том, что имеющихся проводов при этом не хватит до низу. Посоветуйте как быть с данной проблемой!

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

06.02.2011 в 23:39:55

BenL написал : Так как новую проводку в этот щиток надо ввести тоже сверху, нужно перенести

Что смонтировано переносить не надо. Вы же АВ и УЗО будите набирать (соединять) по-новому. И завод кабелей с верху новых. Я бы внизу смонтировал бы колодки (N, PE) и от верхних (с 2 мест продублировал).

0
Аватар пользователя
BenL

Местный

Регистрация: 30.09.2010

Москва

Сообщений: 22

07.02.2011 в 00:10:42

Bladiclab написал : Что смонтировано переносить не надо. Вы же АВ и УЗО будите набирать (соединять) по-новому. И завод кабелей с верху новых. Я бы внизу смонтировал бы колодки (N, PE) и от верхних (с 2 мест продублировал).

Да мне и не очень то хочется их переносить. Но, я боюсь, что не хватит места для ввода проводов, если оставить планки вверху.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

07.02.2011 в 00:12:40

BenL написал : Но, я боюсь, что не хватит места для ввода проводов, если оставить планки вверху.

Пост № 18. Что уточнить?

0
Аватар пользователя
BenL

Местный

Регистрация: 30.09.2010

Москва

Сообщений: 22

07.02.2011 в 00:29:54

я говорил про то, что сами планки могут помешать:)

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

07.02.2011 в 00:37:56

У Вас в щит заведено 7 кабелей в гафре.
Сколько еще нужно?
По моему еще 8шт. можно. Колодки мешать не будут.

0
Аватар пользователя
Vikont8

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Харьков

Сообщений: 54

07.02.2011 в 00:39:21

На фото этажного щита - на колодке РЕ висит подозрительный люминь белого цвета, что уходит в недра щита. Я бы отрезал его, к ... . От греха...

    • кто виноват и что делать - древний вопрос. Хотя, если не нагружать розетки коридора - объедените с комнатой, в которой будет минимум нагрузок. Кухонные розетки оставьте отдельно.
    • объедините - будете сидеть в темноте в случае чего. Хотя бы так: комната + комната и коридор + куйхня.
    • На кондиционер отдельная линия и на теплый пол отдельная линия. Соответственно и автоматы свои.
0
Аватар пользователя
BenL

Местный

Регистрация: 30.09.2010

Москва

Сообщений: 22

07.02.2011 в 01:41:46

Vikont8 написал : Я бы отрезал его, к ...

Это то можно, но кто знает, что намудрили чудо электрики...

Vikont8 написал : Хотя бы так: комната + комната и коридор + куйхня.

Со светом так и решил.

0
Аватар пользователя
Vikont8

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Харьков

Сообщений: 54

07.02.2011 в 02:02:20

BenL написал : Это то можно, но кто знает, что намудрили чудо электрики...

"Резать, к чертовой матери, не допуская перитонита...". (х/ф "Покровские ворота"). :) Я так думаю, что это чей-то нолик со старой проводки. Просто производители работ, если их можно даже так назвать (хотя аккуратность присутствует, что обнадеживает. Однако, доверяй - но проверяй!), перепутали шины N и PE. Режьте в присутствии соседа и смотрите, где чё и, главное у кого "отвалиццо". Если ни у вас, ни у него - ничего не теряете. Наоборот - обезопасите обоих.

0
Аватар пользователя
BenL

Местный

Регистрация: 30.09.2010

Москва

Сообщений: 22

21.02.2011 в 00:02:03

Подскажите плиз, если в квартире газ... то что нужно для подключения электрической духовки?

0
Аватар пользователя
Vikont8

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Харьков

Сообщений: 54

21.02.2011 в 02:07:31

Выделенная линия на духовку и Ваше желание. Я так думаю... :)
Хотя, есть ли смысл, при наличии газоснабжения? Мода??? Скоро жену и дочь заставлю платить по счетам за эл.энергию...
При живом газоснабжении гонять электрочайник... Некомильфо...

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

21.02.2011 в 07:24:49

Vikont8 написал : При живом газоснабжении гонять электрочайник... Некомильфо...

Вот это правильно. Наш президент родеет за энергосберегающие лампочки, а люди тут понимешь духовки ставят :)

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

21.02.2011 в 11:43:20

Bladiclab написал : Судя по щиту РЕ – есть. Справа это по дополнительному кабелю видно. А вот монтажники точно в России из Китая монтаж снизу вверх и с права на лево.

Не уверен. Это не магистраль, а земля от кабеля кинутого в квартиру. Я бы сказал что там в щитке стандартная схема TN-C, нигде жёлто-зелёного магистрального провода нет. К корпусу щитка самопально прикрутили тоненький жёлто-зелёный проводок, прицепили его к нулевым колодкам и обозвали громким словом PE... Халтура. П.С. Хотя вроде есть , видно вроде что под клемой есть проходящий жёлто-зелёный...Автор, если вы там видите что он уходи вних на другой этаж и верх на другой этаж, то да, PE тогда проложен.

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

21.02.2011 в 11:48:59

Vikont8 написал : На фото этажного щита - на колодке РЕ висит подозрительный люминь белого цвета, что уходит в недра щита. Я бы отрезал его, к ... . От греха...

Это не РЕ, а N. Второй люминевый провод к автомату снизу подключен, к фазе.