Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.02.2011 в 08:40:00

globoss написал : А компенсировать это дело как нибудь реально?

Считайте, что нет. Если и можно, то гораздо дешевле в случае чего сменить проводку, добавить доп линии и т.д. с учетом этого явления.

BV написал : Не совсем в тему - штук 25...30 компов могут выбивать 20А или 25А автомат (стоят подряд, иногда вылетает один, иногда другой...) по вышеозвученной причине? Случается редко. Связать с какими либо действиями, или явлениями не смог.

При 4р АВ - возможно... х.з., мерить надо. Если 3р - то выбивает скорее всего из-за банальной несимметрии нагрузки и перегруза одной фазы: комп - это грубо пара ампер, 30к = 60А /3 = 20А на фазу в идеале. Плюс чайники :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.02.2011 в 08:44:05

юра Т написал : в блоке питания компа стоит довольно большой конденсатор, но запитан он через термистор (при кратковременном отключении просто не успевает остыть), вот и огромный ток...

Да и так холодный термистор около 5-10 Ом, ограничит ток на уровне 20-40А для одного компа. А когда их 10 штук одновременно - уже "ойц".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

08.02.2011 в 10:12:53

Так, коротко обо всём из моего опыта.

  1. Когда после отключения напряжения и его восстановления имеется куча подключенных компов - рубит автомат. Это из-за больших конденсаторов в импульсных блоках питания, они разом начинают заряжаться. У меня в нескольких местах решил это дело организационно: уходя с работы, отключи клавишу на "пилоте". То же, если посреди работы пропала напруга. Пришлось поначалу кое-кому достаточно жёстко дать по башке. А то отрубался общий автомат щита компьютерных розеток на 63 Ампера (Легран), нормальный ток по фазам порядка 25-30 Ампер. Ограничение термистором - это для защиты цепи ОДНОГО компа. А если перед компьютером ещё стоит "бытовой" бесперебойник - приплюсуйте ток его заряда. Иногда 8-10 Ампер, хоть и недолго...
  2. Я тут уже как-то писал. Реальная история. Обьект, трёхфазный щит. Все нагрузки однофазные, причём в основном маломощные, но их ОЧЕНЬ много (типа серверной). Токи по фазам: А-29 А., В-26 А., С-27А. Знаете, какой ток был по нейтрали? СОРОК ДВА Ампера! Вот она - третья гармоника во всей неприглядной красе. Искоренили (попутно) при установке 30-кВА ИБП, три фазы вход-три фазы выход, ИБП он-лайновый. Помимо идеальной симметрии по фазам на входе он вырезает реактивные токи - до ИБП сеть нагружена нормально, косинус фи, а точнее повер-фактор приближается к единице. (НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ТОК ЗАРЯДКИ АККУМОВ ИБП ПОСЛЕ пропадания/восстановления напруги!!!). Вот только вся эта прелесть накрывается медным тазом при переключении ИБП на байпас (например, техобслуживание). Так что - ЗАБЫТь, как страшный сон, ублюдские совковские кабели с заниженным сечением нейтрали. Когда их придумали, таких нагрузок да в таком количестве не было.

Искоренить такие токи каким-либо ёмкостным или индуктивным устройством не получится. Только трёхфазный он-лайновый ИБП (денег стоит)... Смотрите за сечением нейтрали и качеством соединений в ней. Ну и про четырёхполюсные автоматы лучше не думайте - ток по нейтрали может превысить ток по самой нагруженной фазе.

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

08.02.2011 в 10:23:35

Ким написал : Да нет, больше на 90 град. похоже. Вот только не понятно почему между двумя лучами именно 96 град.

Просто начертил таким образом, чтобы ток в N составил 5А. А АвтоКАД выдал величину угла.:)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123867

08.02.2011 в 21:48:01

Kamikaze написал : При 4р АВ - возможно... х.з., мерить надо. Если 3р - то выбивает скорее всего из-за банальной несимметрии нагрузки и перегруза одной фазы: комп - это грубо пара ампер, 30к = 60А /3 = 20А на фазу в идеале. Плюс чайники

Автомат 3P. Чайников нет как класса :) Несимметрия может быть, но склоняюсь, что скорее всего короткие провалы напряжения....

2Одинец
Спасибо.
UPS будет onlain.

Одинец написал : (НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ТОК ЗАРЯДКИ АККУМОВ ИБП ПОСЛЕ пропадания/восстановления напруги!!!).

Автоматы лучше поменять на D? И получается, что ноль в щитке (в этом месте) надо сменить на 4-ку минимум?

***

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

09.02.2011 в 09:55:51

BV написал : Спасибо.
UPS будет onlain.

ИБП должен быть не просто он-лайн, а три фазы вход - три фазы выход. Три однофазника проблему не решат, а наоборот - УСУГУБЯТ!!!

BV написал : Автоматы лучше поменять на D? И получается, что ноль в щитке (в этом месте) надо сменить на 4-ку минимум?

Автоматы "Д" - это больше от кратковременных перегрузок. Мощный двигун, например. Прост ВСЁ считайте, и не по жидовским нормам "по недостатку", как некоторые любят. Я видел, как в некоторых местах в пятижилке было три фазы и по ДВУМ проводам нейтраль, а РЕ отдельным ПВ-три рядом, на шаг большеего сечения.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.02.2011 в 14:12:34

Всем привет. У меня вот ентересссная ситуация возникла в одном из поселков: один оч любопытный человек замерил нагрузку по фазам отходящего фидера от КТПНки ф.А - 40А ф. В - 130 ф.С - 60А "0" -60А согласен перекос дикий, но может ли протекать такой ток в "0" при этом?

Одинец написал :

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

09.02.2011 в 14:15:07

Если вы про сумму "этих токов", то нет, сложение не алгебраическое, а геометрическое

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

09.02.2011 в 15:53:46

Anton Petrov написал : ф.А - 40А ф. В - 130 ф.С - 60А "0" -60А согласен перекос дикий, но может ли протекать такой ток в "0" при этом?

Маловато 60. Около 80 должен был получиться

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123867

09.02.2011 в 20:50:50

Одинец написал : ИБП должен быть не просто он-лайн, а три фазы вход - три фазы выход. Три однофазника проблему не решат, а наоборот - УСУГУБЯТ!!!

Уже писал:

BV, #22 написал : Дело в том, что данные автоматы (оба) должны стоять перед UPS трехфазным (тяжелый зараза - где-то 180 кг).

UPS устроен так, что несмотря на то, что его криво грузят по выходу, от сети с каждой фазы он берет абсолютно одинаковый ток - то есть симметрирует.

Одинец написал : Я видел, как в некоторых местах в пятижилке было три фазы и по ДВУМ проводам нейтраль,

нейтраль - по двум проводам неразумно, чуть ослабнет зажим одного - и весь ток побежит по второму - а будет казаться что все хорошо... Лучше один, но толстый.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу