11.02.2011 в 23:27:23
Плохо греются батареи в квартире после ремонта проведенного год назад - померяли термограмму - получили картинку, прилепленную к посту. Тепло явно проходит только через одну секцию радиатора. Есть идеи почему это так происходит и как бороться?
12.02.2011 в 08:40:26
Попробуй снизить расход. Придави вентилем или верни на место замыкающий участок.
12.02.2011 в 10:32:45
Нужно видеть всю систему или это отдельный стояк?
12.02.2011 в 11:03:28
У вас там термоголовка,после ШК на подаче?
Максим.
12.02.2011 в 12:39:14
система обычная, самая примитивная - многоквартирный дом с несколькими стояками, эта батарея подключена к одному из них. Сделан байпас. Термоголовка стоит, в момент замеров (картинка в первом сообщении) была открыта на 100% вручную. Остальные батареи в квартире точно также не прогреваются.
12.02.2011 в 12:46:39
А краном после радиатора не пробывали поприжать ,при полностью открытых на входе.
12.02.2011 в 13:27:50
А у соседей как ?
12.02.2011 в 13:54:20
ribakow.fthj написал : А краном после радиатора не пробывали поприжать ,при полностью открытых на входе.
а смысл - чем больше закрываешь краны на входе или на выходе - тем больше будет проходить через байпас. У соседей нормально, но у них байпасы не стоят.
12.02.2011 в 14:01:05
IGR2000 написал : У соседей нормально, но у них байпасы не стоят.
Ну тогда уменьшайте диаметр байпаса.
12.02.2011 в 14:08:09
Байпас уже заужен при переделке системы. Разве что можно кран не него поставить, но это противоречит правилам, да и в общем смысле - это лечение симптомов а не болезни.
12.02.2011 в 14:14:37
IGR2000 написал :
Вы правы-хотя это возможно и выход из положения.
12.02.2011 в 15:22:09
молодец! инженерный подход!!!Сколько стоит термофото?
12.02.2011 в 15:31:29
я делал термометрию всей квартиры, это довольно дорогое удовольствие. Скажу, что нормальный тепловизор начинается с 500 тысяч.
12.02.2011 в 16:22:58
IGR2000 написал : Есть идеи почему это так происходит и как бороться?
Всё давно разжёвано.
Вода идёт по первой секции и конвекцией перемешивается в верхнем коллекторе.
Для равномерности нагрева нужно заставить её течь по нижнему коллектору и последней секции.
Решение- удлинитель протока.
PS. Термофото- +100)))
12.02.2011 в 17:23:00
А что за краник регулировочный стоит? и вообще хотелось бы увидеть нормальную фотку.