Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

13.02.2011 в 08:25:01

#2249434

Может диагональное подключение исправит ситуацию.

0
Аватар пользователя
/random

Местный

Регистрация: 01.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 328

13.02.2011 в 11:06:31

#2249566

IGR2000 написал : Есть идеи почему это так происходит

ответ:

IGR2000 написал : система обычная, самая примитивная - многоквартирный дом с несколькими стояками, эта батарея подключена к одному из них. Сделан байпас.

тем самым изменили КМС. плюс терморегулятор, плюс нижний кран. Гидравлику то посчитайте, прежде чем делать.

0
Аватар пользователя
IGR2000

Местный

Регистрация: 06.05.2010

Москва

Сообщений: 22

13.02.2011 в 12:12:11

#2249663

/random написал : Гидравлику то посчитайте, прежде чем делать.

то есть те миллионы людей, сделавших байпас на однотрубной системе, где все нормально работает - они обманули гидравлику?

повторюсь, на соседних батареях сняты все лишние регуляторы и сделано прямое подключение - ситуация не изменилась.

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

13.02.2011 в 12:25:14

#2249679

IGR2000 написал : ситуация не изменилась.

какой у вас стояк..диаметр... как идут отводы от сплошной трубы стояка или труба прерывается?

0
Аватар пользователя
alexutel

Местный

Регистрация: 05.01.2011

Салехард

Сообщений: 350

13.02.2011 в 12:26:10

#2249681

НА фото вроде байпас и подводки одного диаметра-по моему не есть гут,а если ругались с сантехниками которые делали, то могли и подгадить они как нибудь...

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

13.02.2011 в 12:34:06

#2249697

alexutel написал : НА фото вроде байпас и подводки одного диаметра-по моему не есть гут

да есть такое дело...но если стояк прерывается плавными изгибами с верхней подачи должно быть не критично

0
Аватар пользователя
IGR2000

Местный

Регистрация: 06.05.2010

Москва

Сообщений: 22

13.02.2011 в 12:37:46

#2249705

сансэй написал : какой у вас стояк..диаметр... как идут отводы от сплошной трубы стояка или труба прерывается?

1/2 стояк, труба прерывается.

0
Аватар пользователя
/random

Местный

Регистрация: 01.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 328

13.02.2011 в 12:41:42

#2249713

IGR2000 написал : о есть те миллионы людей, сделавших байпас на однотрубной системе, где все нормально работает - они обманули гидравлику?

повторюсь, на соседних батареях сняты все лишние регуляторы и сделано прямое подключение - ситуация не изменилась.

Тысячи людей сидят, производят расчет системы ЦО. Миллионы ее меняют. Потом миллиарды жалются на отопление. ;)

Дайте все параметры _конкретно вашей_ системы, а не системы миллионов.. Расскажите, что стояло ДО замены именно у ВАС . Пройдите по стояку, и расскажите тут, сколько квартир _конкретно на вашем_ стояке отошли от проекта, а не на стояках миллионов. Нет циркуляции именно у Вас.

0
Аватар пользователя
/random

Местный

Регистрация: 01.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 328

13.02.2011 в 12:44:42

#2249717

alexutel написал : НА фото вроде байпас и подводки одного диаметра-по моему не есть гут

Когда система рассчитана на ЭТО , то все работает.

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

13.02.2011 в 12:46:43

#2249720

IGR2000 написал : 1/2 стояк, труба прерывается.

ну тогда что мы имеем по факту.. с ваших слов..

верхнию подачу правильный стояк не меняющиеся ситуацию после снятия регуляторов ну и возможно не совсем удачный байпас...не критично на мой взгляд

что остается.. только батарея..

но я с трудом себе могу представить как это строители забили именно дальнии и среднии секции..хотя если спецом засыпали сухой смесью..тогда радиаторы должны быть тяжелее..а вы должны были им сильно насолить..

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

13.02.2011 в 12:49:58

#2249728

а что за батареи?

0
Аватар пользователя
IGR2000

Местный

Регистрация: 06.05.2010

Москва

Сообщений: 22

13.02.2011 в 12:54:23

#2249738

сансэй написал : что остается.. только батарея..

Ну вот у меня приблизительно такая же логика. Батареи Sira, куплены в леруа.

Думаю поступить так - летом снять батареи, проверить внутренности, если все проходит нормально, то установить краны на байпас, таким образом, вернувшись к системе, которая была до вваривания байпаса.

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

13.02.2011 в 13:00:40

#2249752

IGR2000 написал : Думаю поступить так

логично.. можно байпас переварить ближе к батареи.. но ещё раз повторюсь ..на мой взгляд если углы плавные от стояка остались..то не в байпасе дело..
кстати на вашей первой фотке подозрительно холодный верхний кран)

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

13.02.2011 в 13:04:02

#2249759

IGR2000 написал : Думаю поступить так - летом снять батареи, проверить внутренности

Летом не сможете проверить снова прогрев радиатора.можно и сейчас -пока топят,для чего-же ставили краны и байпас.

0
Аватар пользователя
IGR2000

Местный

Регистрация: 06.05.2010

Москва

Сообщений: 22

13.02.2011 в 13:06:13

#2249763

сансэй написал : то не в байпасе дело.. кстати на вашей первой фотке подозрительно холодный верхний кран)

ок, спасибо за советы. Кран на самом деле горячий, почему он такой получился на тепловизоре - хз.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу