13.02.2011 в 08:25:01
Может диагональное подключение исправит ситуацию.
13.02.2011 в 11:06:31
IGR2000 написал : Есть идеи почему это так происходит
ответ:
IGR2000 написал : система обычная, самая примитивная - многоквартирный дом с несколькими стояками, эта батарея подключена к одному из них. Сделан байпас.
тем самым изменили КМС. плюс терморегулятор, плюс нижний кран. Гидравлику то посчитайте, прежде чем делать.
13.02.2011 в 12:12:11
/random написал : Гидравлику то посчитайте, прежде чем делать.
то есть те миллионы людей, сделавших байпас на однотрубной системе, где все нормально работает - они обманули гидравлику?
повторюсь, на соседних батареях сняты все лишние регуляторы и сделано прямое подключение - ситуация не изменилась.
13.02.2011 в 12:25:14
IGR2000 написал : ситуация не изменилась.
какой у вас стояк..диаметр... как идут отводы от сплошной трубы стояка или труба прерывается?
13.02.2011 в 12:26:10
НА фото вроде байпас и подводки одного диаметра-по моему не есть гут,а если ругались с сантехниками которые делали, то могли и подгадить они как нибудь...
13.02.2011 в 12:34:06
alexutel написал : НА фото вроде байпас и подводки одного диаметра-по моему не есть гут
да есть такое дело...но если стояк прерывается плавными изгибами с верхней подачи должно быть не критично
13.02.2011 в 12:37:46
сансэй написал : какой у вас стояк..диаметр... как идут отводы от сплошной трубы стояка или труба прерывается?
1/2 стояк, труба прерывается.
13.02.2011 в 12:41:42
IGR2000 написал : о есть те миллионы людей, сделавших байпас на однотрубной системе, где все нормально работает - они обманули гидравлику?
повторюсь, на соседних батареях сняты все лишние регуляторы и сделано прямое подключение - ситуация не изменилась.
Тысячи людей сидят, производят расчет системы ЦО. Миллионы ее меняют. Потом миллиарды жалются на отопление. ;)
Дайте все параметры _конкретно вашей_ системы, а не системы миллионов.. Расскажите, что стояло ДО замены именно у ВАС . Пройдите по стояку, и расскажите тут, сколько квартир _конкретно на вашем_ стояке отошли от проекта, а не на стояках миллионов. Нет циркуляции именно у Вас.
13.02.2011 в 12:44:42
alexutel написал : НА фото вроде байпас и подводки одного диаметра-по моему не есть гут
Когда система рассчитана на ЭТО , то все работает.
13.02.2011 в 12:46:43
IGR2000 написал : 1/2 стояк, труба прерывается.
ну тогда что мы имеем по факту.. с ваших слов..
верхнию подачу правильный стояк не меняющиеся ситуацию после снятия регуляторов ну и возможно не совсем удачный байпас...не критично на мой взгляд
что остается.. только батарея..
но я с трудом себе могу представить как это строители забили именно дальнии и среднии секции..хотя если спецом засыпали сухой смесью..тогда радиаторы должны быть тяжелее..а вы должны были им сильно насолить..
13.02.2011 в 12:49:58
а что за батареи?
13.02.2011 в 12:54:23
сансэй написал : что остается.. только батарея..
Ну вот у меня приблизительно такая же логика. Батареи Sira, куплены в леруа.
Думаю поступить так - летом снять батареи, проверить внутренности, если все проходит нормально, то установить краны на байпас, таким образом, вернувшись к системе, которая была до вваривания байпаса.
13.02.2011 в 13:00:40
IGR2000 написал : Думаю поступить так
логично.. можно байпас переварить ближе к батареи.. но ещё раз повторюсь ..на мой взгляд если углы плавные от стояка остались..то не в байпасе дело..
кстати на вашей первой фотке подозрительно холодный верхний кран)
13.02.2011 в 13:04:02
IGR2000 написал : Думаю поступить так - летом снять батареи, проверить внутренности
Летом не сможете проверить снова прогрев радиатора.можно и сейчас -пока топят,для чего-же ставили краны и байпас.
13.02.2011 в 13:06:13
сансэй написал : то не в байпасе дело.. кстати на вашей первой фотке подозрительно холодный верхний кран)
ок, спасибо за советы. Кран на самом деле горячий, почему он такой получился на тепловизоре - хз.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу