15.02.2011 в 17:27:45

Добрый день. В жилом 17-ти этажном доме этажи отличаются друг от от друга планировкой и получилось так, что на 9 этаже канализационная труба сверху делает резкий поворот под углом 90 градусов, проходит влево около 1-1,5 метров, потом еще один поворот 90 градусов и идет вниз на 8 этаж. Это нормально? Как в плане шумности от воды, которая будет прилетать с 17 этажа и биться об такой резкий загиб?

0
frostow
frostow
Местный

Регистрация: 29.03.2009

Киров

Сообщений: 541

15.02.2011 в 19:03:04

s_l написал : на 9 этаже канализационная труба сверху делает резкий поворот под углом 90 градусов

Что даже не на полу,а под потолком?

s_l написал : 90 градусов, проходит влево около 1-1,5 метров, потом еще один поворот 90 градусов и идет вниз на 8 этаж.

90гр. в какллизации использовать очень разумно,по голове местерам постучать бы.

s_l написал : Это нормально?

Не сказал бы.

s_l написал : Как в плане шумности от воды, которая будет прилетать с 17 этажа и биться об такой резкий загиб?

Не завидую вам если это полиэтилен,делайте короб с безшумкой

0
Капитошка
Капитошка
Резидент

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

15.02.2011 в 19:04:23

В последнее время в новостройках явление не редкое. Да еще и сделанное пластиком. При плохом крепеже такого горизонтального участка, не раз случались рассоединения поворотного стыка под действием напора сверху и соответствующие тому потопы. На счет шумности с жильцами еще не довелось разговаривать )))

0
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Местный

Регистрация: 01.02.2009

Липецк

Сообщений: 168

15.02.2011 в 19:55:34

СНиП 2.04.01-85* 17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы.

0
s_l
s_l
Новичок

Регистрация: 03.11.2010

Москва

Сообщений: 27

15.02.2011 в 21:47:25

frostow написал : Что даже не на полу,а под потолком?

Ну с отступом сантиметров 20-30 от потолка.

Капитошка написал : Да еще и сделанное пластиком

Да, стандартные серые пластиковые трубы канализационные. В общем как мне и подумалось при первом просмотре - придется менять всю эту конструкцию и избавляться от резких поворотов.

0
frostow
frostow
Местный

Регистрация: 29.03.2009

Киров

Сообщений: 541

15.02.2011 в 22:00:48

s_l написал : Да, стандартные серые пластиковые трубы канализационные. В общем как мне и подумалось при первом просмотре - придется менять всю эту конструкцию и избавляться от резких поворотов.

Трубы специальные безшумные продаются.

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

15.02.2011 в 23:01:03

s_l написал : избавляться от резких поворотов.

, да уж , как минимум двумя полуотводами надо перебрать

0