16.02.2011 в 19:58:09
rewop написал : На сборке синих сейчас фаза.
найдите автомат который отключает данную линию, определите что он питает (какие выключатели, розетки) и пробегитесь по выключателям, что они разрывают, ноль или фазу, если все так же рвут ноль, просто надо будет поменять хвостики в щитке и всё станет правильно а бытовому вентилятору без разницы где ноль где фаза, маркировка условная
16.02.2011 в 20:47:14
Комментатор написал : Меняйте в ней и не парьтесь.
Вы уверены, что в предыдущих коробках всё правильно подключено?
17.02.2011 в 10:39:57
Комментатор написал : Ну и что вы на автоматах поменяете? ))) Там всё правильно подключено по цветам ))) Говорил я что где то ещё промежуточная коробка есть...
Лично я не очень верю, что в новом доме от щитка до квартиры такими проводочками кинуто... Скорее всего там лежит нормальный трехжильный кабель, но строители на входе в щиток обкорнали его слишком коротко. А эти одноцветные белые проводочки только удлиняют концы. В этом случае первое соединение находится в верхней части этого же щитка. И скорее всего рвутся нули а не фазы по всей ветке...
17.02.2011 в 11:11:31
Нет конечно )) Ну и что? Раньше строители как заметил ,особо не парились этим вопросом. 50 на 50 подключения как заметил рвут в домах или фазу, или ноль. Прожили уже с этим 80 лет после плана ГЭРЛО или как там...)))
17.02.2011 в 11:22:38
Комментатор написал : Нет конечно )) Ну и что? Раньше строители как заметил ,особо не парились этим вопросом. 50 на 50 подключения как заметил рвут в домах или фазу, или ноль. Прожили уже с этим 80 лет после плана ГЭРЛО или как там...)))
Угу. Но мы же вроде как говорим о безопасности использования? Так чтобы для замены лампочки было достаточно выключить выключатель, а не отключать в щитке полквартиры или менять лампочки под напряжением. Было, ловил в таких случаях 220В... Раньше у строителей шли провода одного цвета, сейчас они цветные. И "путать" они стали много реже. В данном топике как раз это и видно: в коробке разноцветные провода соединены по цвету, а вот в щитке одноцветные и скорее всего именно там они и перепутаны. А посему, если весь вопрос только в перекидывании пары проводочков в щитке (не на заваренных скрутках, а на клеммах), то почему бы это дело не исправить?
17.02.2011 в 11:36:31
Я не буду спорить про идеал ))) Конечно, лучше делать всё идеально )) Только не получается почему то у всех...По фото щитка вообще не понятно почему куда то пропали кабеля идущие в квартиру...почему то все на автоматах подключения и на нулевой шине- белые. Земли похоже нет вообще. Проводка в новом практически доме почему то выполнена двужильным кабелем, что напрямую уже есть нарушение требования выполнять её трёхжильным проводом...
17.02.2011 в 11:51:49
Комментатор написал : По фото щитка вообще не понятно почему куда то пропали кабеля идущие в квартиру...почему то все на автоматах подключения и на нулевой шине- белые.
Ну я предположил куда они делись... У меня в новой квартире аналогичная фигня. Эти уроды обрезали провода в щитке оставив кончики сантиметров в 20. Потом наращивали...
Комментатор написал : Земли похоже нет вообще. Проводка в новом практически доме почему то выполнена двужильным кабелем, что напрямую уже есть нарушение требования выполнять её трёхжильным проводом...
А вот это не понятно. Лет 8 достраивали что-ли...
17.02.2011 в 12:05:32
Главное что сам 3 жильный кабель то имели )) К выключателю вон на фотке протянули же.
17.02.2011 в 12:22:08
rewop написал : Щиток.
Да не повезло.... Хоть обварили соединения как положено и то счастье.
17.02.2011 в 18:33:00
rewop написал : В квартире разводка выполнена трёхжильными проводами и на розетки и на освещение.
Надо найти коробку, где ППВ из щитка стыкуется с ПУНП в квартире. P.S. А шину РЕ надо срочно в щите устанавливать - то, что сделано, жёсткая порнография, преследуемая по закону.
17.02.2011 в 18:48:16
avmal написал : А шину РЕ надо срочно в щите устанавливать - то, что сделано, жёсткая порнография, преследуемая по закону.
В смысле, переделать тот тонкий ж/з проводок идущий из ореха наверх под болт с кучей проводов?
17.02.2011 в 18:58:04
Ну и порнография на фотке...Мда-с, и это дому 2 года?! Заземление всё на один болт, без шайб даже...в СССР даже такое гавно не делали...Провода как коряво все разложены...автоматы все- китай голимый...
17.02.2011 в 19:48:07
rewop написал : В смысле, переделать тот тонкий ж/з проводок идущий из ореха наверх под болт с кучей проводов?
Установить на зачищенное от покрытия железо щита шину РЕ и каждая жила должна быть под своим винтом. Сечение РЕ от "ореха" тоже, разумеется, надо увеличить.
17.02.2011 в 19:55:32
avmal написал : Установить на зачищенное от покрытия железо щита шину РЕ и каждая жила должна быть под своим винтом. Сечение РЕ от "ореха" тоже, разумеется, надо увеличить.
Спасибо за совет. Думаю, от "ореха" 16 квадратов арбуза нормально будет.