17.02.2011 в 20:15:09
rewop написал : Думаю, от "ореха" 16 квадратов арбуза нормально будет.
16, разумеется, перебор, а 6 нормально. Можно, кстати, и на дин-рейку шину поставить, аналогичную нулевым, но дополнительно соединить её с железом щита перемычкой.
17.02.2011 в 20:21:58
2rewop И провода в одиночной изоляции уходят по голому бетону в квартиру....
18.02.2011 в 09:02:07
BV написал : И провода в одиночной изоляции уходят по голому бетону в квартиру....
Это как раз не проблема они защищены бетоном. - больший ток выдержат. А вот магистральные - стояка N отдельно от фазных L1,2,3 это как не критично? или все же нарушение?
18.02.2011 в 10:23:09
Насяльника написал : они защищены бетоном. - больший ток выдержат.
И проведут тоже большой.
18.02.2011 в 11:26:07
avmal написал : И проведут тоже большой.
:) В смысле?
18.02.2011 в 11:55:45
Насяльника написал : В смысле?
В смысле, что бетон тоже ток проводит.
18.02.2011 в 11:58:50
Комментатор написал : Ну и порнография на фотке...Мда-с, и это дому 2 года?! Заземление всё на один болт, без шайб даже...
Да. Корявый самосбор в корпусе ЩЭ. Шахид монтаж детектед. Землю нормально посадить нужно!
Комментатор написал : Провода как коряво все разложены...
Да еще и ППВ 3х4 (похоже).
18.02.2011 в 13:23:13
BV написал : И провода в одиночной изоляции уходят по голому бетону в квартиру....
Да, из щитка по голому бетону, затем всё идёт в пластмассовых трубах внутри плит.
ПPOPAБ написал : Корявый самосбор в корпусе ЩЭ. Шахид монтаж детектед. Землю нормально посадить нужно!
Судя по тому какие рабочие бродят около стоящихся домов в округе, можно точно сказать, что это товарищи с друщественных, некогда, республик.
P.S. В коробке провода местами поменял, вентилятор подключил. Выявил ещё неприятный факт. На первый 16 автомат подключен свет на кухне и одна розетка. На второй 25 автомат остальные 8 розеток и свет в 3-х комнатах, в прихожей, туалете и ванной. Жесть! Сам исправить не смогу и вообще реально что-либо исправить малой кровью? Например, пересоединением в распред. коробках? И сколько, примерно, это будет стоить?
18.02.2011 в 14:44:55
avmal написал : В смысле, что бетон тоже ток проводит.
Провод что без изоляции? А как же магистраль - тоже не кабель. Проводка ППВ внутри тоннелей запрещена?
rewop написал : Да, из щитка по голому бетону, затем всё идёт в пластмассовых трубах внутри плит.
rewop написал : Жесть! Сам исправить не смогу и вообще реально что-либо исправить малой кровью? Например, пересоединением в распред. коробках? И сколько, примерно, это будет стоить?
"Малой" это какой? Если дом панельный и финальную отделку не жалко то вполне можно найти все коробки трассы и затянуть доп линии. Лично мне это удалось. Правда прихожая и кухня под кап ремонт (немного стены "покусали"). Щит в прихожей получился. За 5 комн. хатку в 100м2 получилось 40 000 ( рынок спит и человек не с улицы). Правда это за полную смену проводки + слаботочка.
18.02.2011 в 15:04:21
Насяльника написал : Проводка ППВ внутри тоннелей запрещена?
Проводка ППВ вообще запрещена без оболочки в виде ПВХ-гофры или трубы.
18.02.2011 в 18:38:45
rewop написал : P.S. В коробке провода местами поменял, вентилятор подключил
а можно фото как сделали?
18.02.2011 в 18:43:24
rewop написал : На второй 25 автомат остальные 8 розеток и свет в 3-х комнатах, в прихожей, туалете и ванной. Жесть! Сам исправить не смогу и вообще реально что-либо исправить малой кровью? Например, пересоединением в распред. коробках?
По этой группе выключатели что рвут (каждый)?
18.02.2011 в 18:55:26
юра Т написал : а можно фото как сделали?
Как на фото в первом посте. Поменял местами L и N. От вентилятора L к L до разрыва в выключателе, N к N :) Для соединения использовал винтовые клеммы.
Bladiclab написал : По этой группе выключатели что рвут (каждый)?
Не понял вопроса. Один автомат 25А на 8 розеток и все выключатели, кроме кухни.
18.02.2011 в 19:00:27
rewop написал : Не понял вопроса. Один автомат 25А на 8 розеток и все выключатели, кроме кухни.
Он спросил не в щитке что рвут, а выключатели на стенах в комнатах фазу рвут, или ноль, как у вас на фото в первом посту темы.
18.02.2011 в 19:19:10
rewop написал : Как на фото в первом посте.
на фото сварка, а хотелось бы взглянуть на Ваше "творение", если конечно коробку еще не "замазали"
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу