Shirokov
Shirokov
Новичок

Регистрация: 13.10.2010

Иркутск

Сообщений: 12

17.02.2011 в 04:51:33

Добрый день! требуется мнение специалистов.

Ситуация такая: смонтировали систему отопления в коттедже, разводка кольцевая, радиаторы Tiunrun POLO, котел Prothem СКАТ, в системе теплоноситель. на втором этаже щелкают радиаторы с периодичностью от 2 до 10 минут, щелкают все без исключения. вопрос - как решить данную проблему? может мало расширительного бака в котле (он всего 10 литров), какие еще могут быть варианты?

0
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Местный

Регистрация: 02.02.2011

Бронницы

Сообщений: 264

17.02.2011 в 09:02:45

Это можно только гадать.Давайте попробуем.Вы полагаете что это бак,а я думаю это температ.расширение.А по сему,если у Вас на радиаторе по 2крана то на одном любом закройте один кран полностью,Давление в нем будет тоже но греть он не будет./Метод научного тыка/.

0
СергейБ
СергейБ
Новичок

Регистрация: 28.10.2009

Волжский

Сообщений: 82

17.02.2011 в 11:49:30

А у меня одна батарея щелкала от температурного расширения - она немного перемещалась по кронштейну, на котором подвешена, в таком случае поможет резинка, подложенная под батарею.

0
Shirokov
Shirokov
Новичок

Регистрация: 13.10.2010

Иркутск

Сообщений: 12

18.02.2011 в 04:15:27

СВАРЩИК написал :

таких радиаторов очень много поставили в разных домах, но только в одном коттедже такая проблема возникла, причем трещит только второй этаж, на первом все ок

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Резидент

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

18.02.2011 в 06:25:19

Shirokov написал : причем трещит только второй этаж, на первом все ок

Может балансировкой попытаться убрать шумы.

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Резидент

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

18.02.2011 в 06:49:16

Shirokov написал : может мало расширительного бака в котле (он всего 10 литров), какие еще могут быть варианты?

...или подводной диаметр к расш.баку маловат

0
Shirokov
Shirokov
Новичок

Регистрация: 13.10.2010

Иркутск

Сообщений: 12

18.02.2011 в 07:36:04

ribakow.fthj написал :

сам бак стоит в котле, котел на 28кВт вход в котле на 3/4, из-за воздуха могут быть такие проблемы? когда котел запускается насос очень сильно журчит

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Резидент

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

18.02.2011 в 07:38:46

Shirokov написал : сам бак стоит в котле, котел на 28кВт вход в котле на 3/4, из-за воздуха могут быть такие проблемы

Упустил я этот момент.Очень даже может и из-за воздуха или самого насоса.

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Резидент

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

18.02.2011 в 07:41:01

А отдельно 2ой этах нельзя подключить (без 1)-проверить.

0
Shirokov
Shirokov
Новичок

Регистрация: 13.10.2010

Иркутск

Сообщений: 12

18.02.2011 в 07:47:17

ribakow.fthj написал :

к сожалению нельзя(

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Резидент

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

18.02.2011 в 07:52:06

А балансировкой системы не пробывали устранить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.