vit5041
vit5041
Новичок

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 50

19.02.2011 в 00:17:47

Имеется батарея, см. фото. Оснащена вроде как терморегулятором.. Несмотря на то, что этот терморегулятор закручен до предела - батарея жарит невозможно, 26 градусов в квартире всегда держится, терморегулятор не помогает, ощщущение такое, что он практически не функционирует...

Очень хочется иметь возможность полноценного регулирования температуры батареи, вплоть до полного отключения. как это проще всего сделать?

В голову приходят следующие идеи -- возможно встроенный терморегулятор можно как-то дополнительно отрегулировать, не только зеленым колпачком? Либо заменить терморегулятор на какой-то другой? или нужно врезать кран на входе или вообще менять батареи на биметалл (менять не хотелось бы).

0
Вложение
windsun
windsun
Местный

Регистрация: 19.11.2009

Люберцы

Сообщений: 249

19.02.2011 в 05:37:47

Для этого перед отопительным прибором делается перемычка и устанавливается трехходовой смесительный клапан.

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

19.02.2011 в 06:10:47

2vit5041 Для точной регулировки температуры конвектора всего лишь покупается термоголовка вместо колпачка и накручивается на регулятор

0
Вложение
vit5041
vit5041
Новичок

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 50

19.02.2011 в 11:28:59

Tehnik-san, но колпачок сейчас и так до предела закручен и это не особо сказывается на температуре.. у меня есть сомнения по поводу самого регулятора - он вообще способен полностью перекрыть батарею? или может он рассчитан для регулировки температуры +/- 5 градусов, например.

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

19.02.2011 в 11:38:07

2vit5041 бюджетный вариант - вставленная внутрь колпачка рублёвая монетка поможет сильнее прижать иглу клапана . Вторая причина - колпачок на конвекторе установлен от другой модели терморегулятора , поэтому либо покупайте термоголовку , либо заберите её в своей управляющей компании

0
vit5041
vit5041
Новичок

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 50

19.02.2011 в 11:41:35

2windsun
Перемычка = байпас? перемычка имеется, только клапан на нее не поставишь, -- все надо будет переделывать... если проапгрейдить регулятор не получится - то буду думать про этот вариант или замену батарей.

0
vit5041
vit5041
Новичок

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 50

19.02.2011 в 11:43:15

2Tehnik-san: о, гениальное просто!
сейчас попробую.

0
GVK
GVK
Эксперт

Регистрация: 04.01.2009

Омск

Сообщений: 1117

19.02.2011 в 22:16:55

Закройте батарею, например, газетой. Это прекратит конвекцию. Не "изящный" вариант, но быстрый и дешевый. Как способ временно решить проблему, но "здесь и сейчас".

0
alexutel
alexutel
Местный

Регистрация: 05.01.2011

Салехард

Сообщений: 350

20.02.2011 в 12:16:39

3 -ий вариант оборвана резьба у колпачка, ещё могет клапана внутри регулятора не быть и такое быват

0
Максим123
Максим123
Местный

Регистрация: 12.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 359

20.02.2011 в 15:18:14

Мокрым полотенцем оберни, полотенце высохнет держаться будет. Вааще-то у всей страны обратные проблемы щас....

0
Tantal
Tantal
Местный

Регистрация: 19.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 454

20.02.2011 в 16:29:42

короб из ГКЛ, или деревянный экран( их сейчас валом), но только не металл-он нагреется.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу