25.02.2011 в 09:24:27
В квартире однотрубная система отопления. При разговоре с главным инженером ЖЭКа выяснилось, что абсолютно запрещено ставить краны на стояке, т.е. должна быть перемычка без кранов.
Я набросал 3 разрешенных варианта подключения радиаторов (см. файл). Осоновная цель такова, чтобы горячая вода максимально проходила через мои радиаторы.
Прошу знатоков оценить варианты и выбрать наиболее правильный, а возможно и предложить свой.
P.S. Диаметры написал главный инженер на бумажке, поэтому за них не ручаются. P.P.S. В местах обозначенных крестиками будут установлены краны и терморегуляторы.
Спасибо !
25.02.2011 в 09:38:02
Максим-80 написал : P.S. Диаметры написал главный инженер на бумажке, поэтому за них не ручаются.
Вариант 1 будет получше по теплоотдаче. Диаметра правильные
Максим-80 написал : терморегуляторы.
на ЦО зло, т.к. мусора в трубах море и маленький проход терморегулятора забьется очень быстро
25.02.2011 в 09:50:37
gugulaki написал : Вариант 1 будет получше по теплоотдаче.
Спасибо, я так и думал. Значит буду делать именно так.
gugulaki написал : Диаметра правильные
Это радует.
gugulaki написал : на ЦО зло, т.к. мусора в трубах море и маленький проход терморегулятора забьется очень быстро
Т.е. на ЦО невозможно поставить что-то, чем можно будет уменьшить кол-во протекаемой воды, чтобы уменьшить теплоотдачу? Ведь шаровые краны в принципе рассчитаны на два положения (открыт/закрыт) и нежелательно использовать по другому.
Или есть какие-то краны, которыми можно будет регулировать кол-во протекаемой воды?
25.02.2011 в 09:52:23
gugulaki написал : Вариант 1 будет получше по теплоотдаче.
Согласен что1-самый подходящий и не только по теплоотдачи.
25.02.2011 в 09:54:36
Максим-80 написал : Или есть какие-то краны, которыми можно будет регулировать кол-во протекаемой воды?
Нужно искать с большим условным проходом, и не автоматические. Но если у вас новый дом то можно и подумать. Тут много тем про регуляторы
25.02.2011 в 09:55:00
Только следует от стояков лучше немного скруглить прямой угол(хотя может это только у вас на рисовано так)
25.02.2011 в 09:56:32
Думаю, если будет делаться из стали и ВГП, то обычного отвода будет достаточно
25.02.2011 в 09:59:57
=Максим-80]Или есть какие-то краны, которыми можно будет регулировать кол-во протекаемой воды?
Регулируемые вентили/Можно подобрать и терморегуляторы с нужным вн.диаметром.-т.е.будет полнопроходный канал а сам регулятор сверху
25.02.2011 в 10:58:04
ribakow.fthj написал : Регулируемые вентили/Можно подобрать и терморегуляторы с нужным вн.диаметром.-т.е.будет полнопроходный канал а сам регулятор сверху
Собственно терморегуляторы особо не нужны, я готов вручную раз в год покрутить кран. Сейчас полистал форум, поюзал поиск и понял примерно что мне нужно. А именно, регулируемый (балансировочный) вентиль. Правильно?
Вот только вопрос, надежные ли это вентили? Нужно ли "до них" поставить обычный шаровой кран?
Какие регулируемые (балансировочные) вентили считаются самыми надежными?
25.02.2011 в 11:02:09
Шаровый поставьте обязательно, для снятия и обслуживания батареии.
25.02.2011 в 11:05:20
Максим-80 написал : Вот только вопрос, надежные ли это вентили? Нужно ли "до них" поставить обычный шаровой кран?
Надежность и качество зависит от фирмы или компании их производящей.Ну вентили или рег.клапаны ставят непосредственно на радиатор для регулировки.А шаровые как-бы ставятся отсечными в случае необходимого ремонта.
25.02.2011 в 11:11:36
gugulaki написал : Шаровый поставьте обязательно, для снятия и обслуживания батареии.
Понял.
ribakow.fthj написал : Надежность и качество зависит от фирмы или компании их производящей.Ну вентили или рег.клапаны ставят непосредственно на радиатор для регулировки.А шаровые как-бы ставятся отсечными в случае необходимого ремонта.
Ясно, так и сделаю.
Теперь собственно 2 вопроса:
какие на сегодняшний момент самые хорошие шаровые краны и какие самые хорошие регулируемые?
Регулируемые пока нашёл вот такие:
25.02.2011 в 11:28:46
Максим-80 написал : Как они?
Да приемлимый мне кажется вариант-но пользоваться ими не приходилось.
25.02.2011 в 11:39:54
ribakow.fthj написал : Да приемлимый мне кажется вариант-но пользоваться ими не приходилось.
А по-поводу шаровых кранов не подскажите самые лучшие?
Кстати набросал новую схему (см. вложение), по которой буду искать мастеров.
Остался ещё вопрос: перемычку лучше делать ближе к стояку или к радиатору (общая длина около метра)?
25.02.2011 в 11:54:56
Максим-80 написал : Кстати набросал новую схему (см. вложение), по которой буду искать мастеров.
Ну да-примерно так.
Максим-80 написал : перемычку лучше делать ближе к стояку или к радиатору (общая длина около метра)?
Лучше ближе к радиатору.
Максим-80 написал : А по-поводу шаровых кранов не подскажите самые лучшие?
То-же самое-что и с вентилями.Если за ценой не постоите -то можно и поприличней.Тут везде насчет этого не мало написано.Главное- у кого покупать и где.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.