03.03.2011 в 14:14:34
e_kuznetsov написал : ИЗ-за перепада по вертикали к примеру,у окна 5 см залили,а у двери 3см.Будет выдавливать у двери. Не Ваш Случай?
не мой, везде 5 см толщина
03.03.2011 в 14:24:53
e_kuznetsov написал : выдавливать
повторюсь наверное. на фото один из методов определения усадки (но так на самом деле работают цементные массы, наливайки, стяжки и пр.) делается испытание так: форма, на её дно укладывается перфорированная полоска металллла (аналогично и сетка), заливается масса, оставляется сохнуть, при высыхании её выгибает, потом измеряется и по формуле вычисляется. при изготовлении стяжек лучше всего укладывать сетку в "тело" стяжки, любое не попадание в середину, приведет к изгибу или вверх краями или вниз. практически всегда сетку укладывают просто так, а надо на подставки.
03.03.2011 в 15:53:21
2gans gr взгляните пожалуйста на еще одну мою тему касающуюся трещин в этой же стяжке
там мнения относительно подхода к устранению проблемы разделились, очень хотелось бы узнать Ваше мнение
03.03.2011 в 16:41:08
написал и там, даже немного навыступал.
03.03.2011 в 17:14:59
видел, содержательно получилось, спасибо
04.03.2011 в 08:35:17
e_kuznetsov написал : Заливаю Ветонитом 5000,когда необходимо под ламинат то использую ветонит 3000
у 5000 усадка отсутствует у 3000 0,5 мм. так что эти материалы можно смело относить к безусадочным (вроде даже в тех инфе на 5000, ничего не говориться про компенсационные швы).
04.03.2011 в 08:58:23
Лучше на мой взгляд положить ленту тёплый пол всё таки.
15.03.2011 в 14:50:45
после выключения теплого пола угол улегся и совсем не двигается при наступании на него, если включить ТП то угол немного задирает, т.е. получается что стяжка при нагреве загибает этот край
возможно так получается из-за того что сетка в стяжке лежит немного выше середины
придавит ли плитка своим весом стяжку или после укладки плитки стяжка также будет гнуться при нагреве?