Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

28.02.2011 в 07:01:07

Я бы проверил сопротивление изоляции (после АВ) и сменил АВ. Дверь бокса опломбировал для себя (типа бумажка с подписью, открыли, порвалась).

0
Denis B.
Denis B.
Местный

Регистрация: 23.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 219

28.02.2011 в 10:36:34

Ещё одно предположение. Если вдруг садоводческие электрики ухитрились поменять ноль и фазу, а то и вовсе подать 2 фазы. Могло это привести к какому-то сбою счётчика, что в свою очередь выбило вводной автомат?

0
vvo-63
vvo-63
Новичок

Регистрация: 18.07.2009

Екатеринбург

Сообщений: 40

01.03.2011 в 21:03:25

У Вас счетчик электронный? Если электронный, то внутри у него между фазной и нулевой клеммой стоит варистор. Возможно было перенапряжение - сработал варистор и соответственно вырубился вводной АВ.

0
e_kuznetsov
e_kuznetsov
Резидент

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

01.03.2011 в 21:08:40

Возможно было временное отключение,далее включение с перегрузкой,контакт автомата нагрелся и откл.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

01.03.2011 в 21:22:13

Anat78 написал : от внешних фактром автоматы не срабатывают

еще как срабатывают.. И от трамвая рядом езящего могут срабатывать.. Потому на некоторых советских коммут.аппаратах стояла буква С - сейсмоустойчивый

e_kuznetsov написал : Возможно было временное отключение,далее включение с перегрузкой,контакт автомата нагрелся и откл.

перегревательно-отключательный контакт ? :)

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

01.03.2011 в 21:59:41

vvo-63 написал : сработал варистор и соответственно вырубился вводной

Ларчик, оказывается, просто открывался, наверняка что-то подобное и произошло. А в каких счетчиках есть варисторы, а то мне надо прикупить трехфазный, и хочу что бы случайно с такой защитой не попался...

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

01.03.2011 в 22:10:31

BigHarry написал : и хочу что бы случайно с такой защитой не попался...

Я б тоже "такую защиту":a не хотел бы

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

01.03.2011 в 22:37:35

в саду трамваи не ездят

0

Переделка зарядных устройств и не только

4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

01.03.2011 в 23:50:46

Anat78 написал : в саду трамваи не ездят

мог кто-то снежком залепить в ваш щиток с улицы, и автомат соскочил от вибрации ..У меня на работе в инструкции электромонтера большими буквами написано - во избежание самопроизвольного отключения АВ - двери шкафов отсеков РЗА закрывать НЕЖНО... :)

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

02.03.2011 в 09:46:11

4eh написал : НЕЖНО

целовать на ночь :)

0
Denis B.
Denis B.
Местный

Регистрация: 23.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 219

02.03.2011 в 16:04:59

vvo-63 написал : У Вас счетчик электронный? Если электронный, то внутри у него между фазной и нулевой клеммой стоит варистор. Возможно было перенапряжение - сработал варистор и соответственно вырубился вводной АВ.

счётчик если мне не изменяет память вот такой.
http://rif.su/position/43034 похоже электронный. То есть это нормальное явление если счётчик с варистором?

e_kuznetsov написал : Возможно было временное отключение,далее включение с перегрузкой,контакт автомата нагрелся и откл.

Отключение совершенно запросто могло быть. Это вообще не редкость в садоводстве, а зимой и тем более. А вот про "включение с перегрузкой" я не очень понял. Что вы имеете в виду?

0