21.06.2006 в 14:33:47
Хотим перенести полотенцесушитель на стену, смежную той, на которой он стоит сейчас. Вызвали человека из жэка, он говорит, так у вас же на этой стене проводка (а там действительно стоит розетка, а со стороны коридора выключатель). Я спрашиваю "Ну и что?" Он отвечает "Да действительно, ну и что... будет стоить столько-то"
А мне вот прям страшно стало, а может есть какая проблема? С другой стороны, на стене на которой он сейчас, лампа, т.е. тоже проводка. И ничего.
Есть опасность что при креплении могут попасть в провод? Ну постараться не сверлить непосредственно над розеткой... Или есть другие опасности?
22.06.2006 в 09:59:24
ПУЭ п.2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
больше, вроде никаких засад
23.06.2006 в 07:03:48
Спасибо. Получается, что если колени полотенцесушителя пересекают кабель, уложенный в стене, то там менее 100 мм выходит, а значит нельзя. Сама-то труба, которая к ПС подходит, дальше 100 мм..
А защищенность от высокой температуры? Штукатурка, слой плиточного клея и плитка - достаточная защита? Перекладывать проводку не планируем.
Наверное все же будем ставить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу