Дополнение: общая длина проложенного кабеля у меня НЕ превышает 20 метров.
21.06.2006 в 19:12:07
Дополнение: общая длина проложенного кабеля у меня НЕ превышает 20 метров.
21.06.2006 в 20:10:05
2Vladimir.V В том, что экран далеко не всегда заземляется с двух концов, чтобы не получить ток, текущий по экрану...
22.06.2006 в 16:42:43
2Vladimir.V
Ну, после того как ты опубликовал марку - с уверенностью заявляю - паршивый кабель. Затухание никуда не годится... Для линий передачи данных нужен многожильный однопроводочный кабель с сечением жилы 0.5 квадрата, желательно витой. Гибкие многожильные многопроволочные кабели применяются только для подключения техники к стационарным розеткам, и имеют минимальную длину.
2BV
В каких случаях не заземляется?
22.06.2006 в 17:14:39
Но ведь обычно в случаях, подобных моему, вообще используют обычный телефонный плоский провод, две медных жилы в полупрозрачной изоляции. Он тоже лучше?
22.06.2006 в 18:14:36
dmc написал : В каких случаях не заземляется?
Если экран заземлить в двух разных точках, особенно если они территориально сильно разнесены, то между точками заземления может возникнуть разность потенциалов, обусловленная различным географическим положением заземлителей. Пока до этого не доперли много техники погорело на ранних стадиях становления компьютерных сетей. ;) Нас даже на эту тему лет пять назад в универе напрягали - мол догадаетесь почему компы горят, зачОт будет... ;)
22.06.2006 в 18:50:33
2Peter1234
Гмм, мимо тазика, однако... Это от неграмотности... Знаю я эти дела... Там надо специальные развязки ставить, на обоих концах, и ничего гореть не будет и линия будет защищена. Линию-то все равно надо защищать от наводок - а заземление одного конца недопустимо, в виду имеющегося сопротивления у экрана, а значит и изменения потенциала в разных концах.
2Vladimir.V Да, ТРП(лапша) лучше, т.к. он однопроволочный и его сопротивление меньше чем у многопроволочного.
Многопроволочный выигрывает только на высоких частотах, когда сигнал идет не внутри проволоки, а по ее поверхности. А у многопрволочного поверхность(суммарная) больше.
Вот если бы твой провод был бы хотя бы витым, тогда бы можно было подумать, т.к. он бы был хоть как-то защищен своим повивом от наводок.
Но ты, это..., не пугайся - если есть возможность его в любое время заменить, то оставь пока так - поживем, как говориться, увидим. Может тебя и имеющееся качество удовлетворит. Просто все, что я тут наговорил - положи на полочку, до следующего подходящего раза - авсь пригодиться.
22.06.2006 в 18:58:14
Ребята, спасибо за полезную инфу!!!!!!!
22.06.2006 в 20:19:59
dmc написал : Гмм, мимо тазика, однако... Это от неграмотности... Знаю я эти дела... Там надо специальные развязки ставить,
Ну это понятно. Речь идет о простом прикручивании на землю с двух концов. ;)