Как то столкнулся с проблемой дряхления резиновых прокладок на Г.В. Проблему решил с помощью паранитовой прокладки и забыл! В данный момент необходимо выбрать материал для уплотнения соединения при монтаже счетчиков воды, т.е. на 4 года т.к. будет пломбироваться. Хотелось бы услышать рекомендаций что в настоящее время является самым лучшим вариантом из; паранита, резины и силикона или есть что то более свежее?

Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

09.03.2011 в 21:28:07

#2297832

Ставьте паранит.

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

09.03.2011 в 21:30:05

#2297838

От состояния и правильного подбора сантехнических прокладок зависит надежность соединения , поэтому в своей практике никогда не применяю обычные чёрные резиновые прокладки . В местах соединения смесителя над ванной устанавливаю прокладки из их заводской комплектации либо при их отсутствии - паронитовые , для ПС - прокладки заводской комплектации из силиконовой резины(прозрачные) , для водосчётчиков - либо паронитовые , либо силиконовые , для фильтров и редукторов FAR - заводские из терморасширенного графита.

Аватар пользователя
danilamaster

Местный

Регистрация: 21.06.2009

Воронеж

Сообщений: 149

09.03.2011 в 21:35:11

#2297851

Тогда соответственно вопрос как отличить качественную резину и силикон. Паранит я уже научился отличать (нравится зеленый, черный г...)

Да и очень заинтересовало "терморасширенного графита" это что за материал?

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

09.03.2011 в 21:54:12

#2297888

danilamaster написал : очень заинтересовало " терморасширенного графита. " это что за материал ?

Информацию о св-вах и особенностях этого материала сможете легко найти поиском.

Аватар пользователя
Suever

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

09.03.2011 в 21:56:35

#2297895

danilamaster написал : тогда соответственно вопрос как отличить качественную резину и силикон.

У тех пластины есть марки. Если вырубите прокладку из марки, соответствующей назначению конкретного узла, проблем не будет. И в обтяжке не требует таких усилий как паронит. Если вырубать из велосипедной камеры, то можно потом смело говорить: "Резина не идёт на горячее"!

Аватар пользователя
АКВАГАЗ

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

10.03.2011 в 00:19:35

#2298230

Паронит, просто и доступно.

Аватар пользователя
Suever

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

10.03.2011 в 00:28:50

#2298248

АКВАГАЗ написал : Паронит

И не сопливит никогда?

Аватар пользователя
Косожихин

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

10.03.2011 в 00:32:03

#2298254

Suever написал : И не сопливит никогда?

Сопливит иногда, но это при первых запусках. Особенно на красных прокладках, поставляемые в комплекте, с прибором.

Аватар пользователя
Suever

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

10.03.2011 в 00:36:10

#2298263

Косожихин написал : Сопливит иногда, но это при первых запусках

Ну и к чему этот геморр?

Аватар пользователя
Косожихин

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

10.03.2011 в 00:51:40

#2298288

Он для ГВС. Особенно, на фланцевых соединениях. На водомеры, я ставлю паронит. Там нужно затянуть хорошо, с прокладкой, это не всегда получается. Плюс паронит под гайку водомера, проще порой засунуть, если проблемы с удобством. Ему нужно размокнуть, а потом он очень долго и хорошо стоит.

Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

10.03.2011 в 15:35:54

#2299194

А что народ скажет насчет фторопластовых прокладок? Под трубы (тот же полотеничник или кран на ванну) очень даже удобно. Не заминается, не прорезается. Старение почти отсутствует...

Аватар пользователя
Косожихин

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

10.03.2011 в 16:42:18

#2299285

SVKan написал : Не заминается, не прорезается.

Если есть перекос, то трудно будет утянуть, что бы не текло, он очень жесткий.

Аватар пользователя
TECE Systems

Местный

Регистрация: 30.11.2006

Москва

Сообщений: 394

10.03.2011 в 16:47:36

#2299292

Я бы на первое место поставил фторопласт, а потом уже паронит.

С уважением, Станислав Миронюк

Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

10.03.2011 в 17:24:38

#2299356

Косожихин написал : Особенно на красных прокладках, поставляемые в комплекте, с прибором.

«Красные прокладки» — это не паронит, а фибра.

Аватар пользователя
Косожихин

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

10.03.2011 в 17:46:22

#2299403

Wazawai написал : это не паронит, а фибра.

Буду знать.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16365

10.03.2011 в 21:27:22

#2299868

danilamaster написал : как то столкнулся с проблемой дряхления резиновых прокладок на Г.В.

Резина разная бывает. Такие бренды как viega, wefatherm используют в своих американках именно резиновые прокладки.

При выборе материала прокладки обратите внимание на ответную часть американки. Если торец НР имеет широкие кромки(надеюсь меня поняли)), можно использовать резиновые, силиконовые, если края острые, лучше паронит, фторопласт.
Фибра-одноразовые. Ставить их лучше в сухом виде, при пуске воды они разбухают и дают хорошее уплотнение. Если кромка нр недостаточно широкая, прокладку из резины или силикона может втянуть внутрь, например при сливе воды в стояках.
Самый универсальный материал для прокладок фторопласт. При покупке обратите внимание на их ширину,бывают слишком широкие, перекрывают.

Аватар пользователя
danilamaster

Местный

Регистрация: 21.06.2009

Воронеж

Сообщений: 149

10.03.2011 в 22:44:18

#2300101

Suever спасибо за интересную инфу , но как определить качество уже готовой уплотнительной прокладки из резины в магазине?

SVKan,TECE Systems В продаже видел фторопласт. прокладки но мне почему-то показалось что они больше похожи на полипропилен так как были серого цвета и на ощупь не похожи на фторопласт. (в моем представлений фторопласт белый и "скользкий" на ощупь, как тут http://www.flowtech.ru/techinfo/ftoroplast/)

Аватар пользователя
Suever

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

10.03.2011 в 23:11:55

#2300181

danilamaster написал : в моем представлений фторопласт белый

Разный. Наш отечественный - белый,импортный попадался более (даже почти) прозрачный (Ф4). Также зависит от того, какую примесь добавят при его изготовлении,в зависимости от дальнейшего назначения. Добавляют и стеклопорошок,и углеродные волокна,и дисульфид молибдена и ещё что-то там.

Аватар пользователя
lesha34

Местный

Регистрация: 29.01.2007

Москва

Сообщений: 121

18.10.2012 в 20:21:23

#3378181

Зашел в магазин купить прокладки 1/2 на холодную и горячую воду. На стенде - резиновые, паронитовые, фторопластовые, силиконовые, из какой-то фибры (зеленые, похожи на паронит), и даже алюминиевые:eek:. Подскажите какие лучше купить чтобы поставил и забыл.

Аватар пользователя
Мастер Игорь

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

18.10.2012 в 20:33:54

#3378199

Мне например нравяться фторопластовые,но Вы напишите чего и с чем будете соединять.

Аватар пользователя
lesha34

Местный

Регистрация: 29.01.2007

Москва

Сообщений: 121

18.10.2012 в 20:43:54

#3378213

Ссоединение кранов и подводки с накидными гайками.

Аватар пользователя
umkas

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

19.10.2012 в 00:51:04

#3378829

надо соединить накидную гайку пп трубы и трубку от накопительного бака ГВС. Температура антифриза до 75С. Наше у себя упаковку прокладок (белые, как пластик, турция, видимо подобие второпластовых). Поставил, из 4-х - одно течет, обратка. Даже не знаю что теперь поставить?

Аватар пользователя
gayanovv

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

19.10.2012 в 01:01:22

#3378848

Tehnik-san написал : От состояния и правильного подбора сантехнических прокладок зависит надежность соединения , поэтому в своей практике никогда не применяю обычные чёрные резиновые прокладки . В местах соединения смесителя над ванной устанавливаю прокладки из их заводской комплектации либо при их отсутствии - паронитовые , для ПС - прокладки заводской комплектации из силиконовой резины(прозрачные) , для водосчётчиков - либо паронитовые , либо силиконовые , для фильтров и редукторов FAR - заводские из терморасширенного графита.

Хм... Всегда и везде ставлю резину. Бывает, что режу сам, с 4мм резины ;) Тем не менее, хотелось бы услышать причины предпочтения парониту.

Аватар пользователя
gayanovv

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

19.10.2012 в 01:02:17

#3378852

Suever написал : У тех пластины есть марки. Если вырубите прокладку из марки,соответствующей назначению конкретного узла,проблем не будет. И в обтяжке не требует таких усилий как паронит.Если вырубать из велосипедной камеры,то можно потом смело говорить : "Резина не идёт на горячее"!

+100!!!

Аватар пользователя
gayanovv

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

19.10.2012 в 01:03:44

#3378854

Ну-ну... Далее водомеров опыт не распространяется?

Аватар пользователя
gayanovv

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

19.10.2012 в 01:05:09

#3378857

master.msk написал : Резина разная бывает. Такие бренды как viega, wefatherm используют в своих американках именно резиновые прокладки.

При выборе материала прокладки обратите внимание на ответную часть американки. Если торец НР имеет широкие кромки(надеюсь меня поняли)), можно использовать резиновые, силиконовые, если края острые, лучше паронит, фторопласт. Фибра-одноразовые. Ставить их лучше в сухом виде, при пуске воды они разбухают и дают хорошее уплотнение. Если кромка нр недостаточно широкая, прокладку из резины или силикона может втянуть внутрь, например при сливе воды в стояках. Самый универсальный материал для прокладок фторопласт. При покупке обратите внимание на их ширину,бывают слишком широкие, перекрывают.

Есть вменяемые специалисты. Приятно.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

19.10.2012 в 01:11:57

#3378863

danilamaster написал : Паранит я уже научился отличать (нравится зеленый, черный г...)

разве и такой бывает? Разве это не фибра?

Косожихин написал : Сопливит иногда, но это при первых запусках. Особенно на красных прокладках, поставляемые в комплекте, с прибором.

Когда соединение высыхает, а потом подаётся вода...

SVKan написал : А что народ скажет насчет фторопластовых прокладок?

фторопласт "течет" как пластилин при больших нагрузках.

danilamaster написал : В продаже видел фторопласт. прокладки но мне почему-то показалось что они больше похожи на полипропилен так как были серого цвета и на ощупь не похожи на фторопласт. (в моем представлений фторопласт белый и "скользкий" на ощупь,

Может это капролон?

Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

19.10.2012 в 06:46:24

#3378989

BV написал : фторопласт "течет" как пластилин при больших нагрузках.

Пока что не замечено. Стоят уже по нескольку лет в самых разных местах. Ни одна не потекла...

Аватар пользователя
Kostya

Местный

Регистрация: 07.06.2012

Москва

Сообщений: 234

19.10.2012 в 12:44:08

#3379388

Силиконовые-самые мягкие.Их легко поджимать Из пластин резины ТМКЩ вырубают плоские прокладки черного цвета должны держать высокую температуру Импортные чёрного цвета обычно EPDM но бывают и белые -более жёсткие чем силикон Паронитовые плоские трудно поджать на накидных из полипропилена (обычно менял на более мягкие) хороши как межсекционные.