11.03.2011 в 00:38:13
WitOk написал : Теперь буду марки проводов изучать.
Да сейчас то один, единственный вариант и остался- ВВГнг-LS. Больше и учить нечего, в свете последнего пожарного ГОСТа.
11.03.2011 в 00:53:48
2 Прораб: Спасибо, записал. А я почитал на форуме, что NYM хорош. Или это одно и то же?
11.03.2011 в 01:19:03
WitOk написал : А я почитал на форуме, что NYM хорош.
Да- неплох, по большей части. Германский вообще- песня. Но его не сертифицируют в РФ, производители по нормам пож. безопасности.
WitOk написал : Или это одно и то же?
Разные они, даже внешне.
11.03.2011 в 01:22:26
ПPOPAБ написал : его не сертифицируют в РФ, производители по нормам пож. безопасности.
Отчего же не сертифицируют? Сертифицируют.
11.03.2011 в 02:16:50
WitOk написал : я почитал на форуме, что NYM хорош.
NYM может оказаться с "сюрпризом"... и по нормам положен NYMнг-LS (или с индексом -нг-HF,-нг-FRLS, -нг-FRHF... но они много дороже)
11.03.2011 в 09:27:36
юра Т написал : по нормам положен NYMнг-LS
Если в ПВХ-гофре, то можно и ПВ-1.
11.03.2011 в 13:25:09
ПPOPAБ написал :
- На любом расстоянии при исключении чрезмерных тепловых воздействий. +60*С - длительная рабочая температура изоляции ВВГ. +15*С к температуре окружающей среды, при 20*С- расчетный нагрев длительно допустимыми токами кабеля сечением приведенным в таблицах Правил.
Все так только все же. По моему разумению: Токовые нагрузки в ПУЭ для разных условий прокладки даны разные в силу разного теплоотвода от кабеля при Т среды 20С и перегреве жил до расчетных 60 :) 70С для осуществления теплопередачи. Тоесть если среда 40 -50 С, а в глубине стяжки при отоплении через теплый пол это реальность то кабелю остается всего 70 - 50 = 20 С перегрева для теплоотдачи следстственно его мах длительный ток Падает. НО по счастью линий рельно нагруженных длительно и конкретно в бытовой проводке не много.
11.03.2011 в 18:33:51
спасибо всем за помощь!
04.12.2011 в 17:32:02
Имеется однушка в доме из монолитного бетона, стяжки нет. Могу ли я сделать освещение по потолку( будет гипсокартонный потолок) а основную разводку без гофры замуровать в стяжке?
04.12.2011 в 18:14:38
Sergey26 написал : Имеется однушка в доме из монолитного бетона, стяжки нет. Могу ли я сделать освещение по потолку( будет гипсокартонный потолок) а основную разводку без гофры замуровать в стяжке?
Всё же лучше в гофре в стяжку положить кабель. Целее будет. А так - рабочий вариант.