Уважаемые форумцы!
Данный вопрос изначально задал на форуме сайта АВОК, так как там по логике должны общаться проектировщики, но отпеты удевили: -Попробуйте сделайте
-Тут все и так понятно. Одним словом дельных советов не было.

По совету решил обратится к этому форуму в ожидание конструктивных ответов.

Вопрос в следующем

Я нашел в интернетовских просторах ряд проектов все они как один, с повышающими насосами на каждой ветви при наличии циркуляционного.
Вопрос заключается в следующим насколько целесообразная такая система (см прикрепленный файл). Можно ли оставить только один циркуляционный насос более мощный, исходя из того, что установлены дифференциальный клапаны, регулирующие скорость + установлен балансировочный клапан поддерживающий стабильное давление. Большое количество насосов смущает меня большой вероятностью отказа одного из них + удорожание проекта в самом начале и во время эксплуатации. Также циркуляционный насос будет испытывать суммарное давление создаваемое насосами ветвей, очевидно это приводи износу насоса.
Моя идея сделать систему отопления как в многоэтажных домах с двумя циркуляционными насосами, где один резервный.
И конечно прошу высказать все ЗА и ПРОТИВ.

0
Вложение
Аватар пользователя
vasla9

Местный

Регистрация: 01.12.2010

Челябинск

Сообщений: 419

10.03.2011 в 12:50:30

ничего не видно на картинках. их размер 100*200 перезалейте чтоль?

0
Аватар пользователя
GIP

Местный

Регистрация: 13.12.2010

Москва

Сообщений: 19

10.03.2011 в 13:10:56

Тут проблема у меня с размещением нормального чертежа! Грешит сайтик.

0
Аватар пользователя
GIP

Местный

Регистрация: 13.12.2010

Москва

Сообщений: 19

10.03.2011 в 13:14:13

Надеюсь теперь лучше

0
Вложение
Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

10.03.2011 в 17:20:10

GIP написал : Грешит сайтик.

Нэт, это нэ сайтик грешит...

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

10.03.2011 в 18:41:02

...можно и одним обойтись (не считая рециркуляционного ГВС), если все контуры работают в одном температурном режиме... если есть теплый пол или другая система встроенного обогрева -одним не отбиться...

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

10.03.2011 в 19:10:43

GIP написал : Я нашел в интернетовских просторах ряд проектов все они как один, с повышающими насосами на каждой ветви при наличии циркуляционного.

Это не повышающие насосы.

GIP написал : Можно ли оставить только один циркуляционный насос более мощный

Можно, при условии, что у вас шибко умный котел и выс сможете обеспечить номинальную циркуляцию через него

GIP написал : исходя из того, что установлены дифференциальный клапаны, регулирующие скорость + установлен балансировочный клапан поддерживающий стабильное давление.

Всё собирается нормально без этих деталей

GIP написал : Большое количество насосов смущает меня большой вероятностью отказа одного из них + удорожание проекта в самом начале и во время эксплуатации.

Боитесь - положите рядом запасной насос. А вообще они надежные, если не китайские. Проект будет дороже как раз без насосов.

GIP написал : Также циркуляционный насос будет испытывать суммарное давление создаваемое насосами ветвей, очевидно это приводи износу насоса.

Позовите специалистов, они соберут всё правильно и не будет проблем.

GIP написал : Моя идея сделать систему отопления как в многоэтажных домах с двумя циркуляционными насосами, где один резервный.
И конечно прошу высказать все ЗА и ПРОТИВ.

Вы бы задачу озвучили полностью. А то непонятно что греть будем.

0
Аватар пользователя
GIP

Местный

Регистрация: 13.12.2010

Москва

Сообщений: 19

10.03.2011 в 19:27:04

По поводу задачи системы Отопления. Подача теплоносителя в радиаторы и в контура теплых полов.
Моя задача упростить систему и сделать как многоэтажных домах надежной то есть с минимальным количеством дублирующих элементов. По чему все так переживают за теплые полы, когда температура их будет регулироваться клапаном с сервоприровом.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

10.03.2011 в 19:48:57

GIP написал : По чему все так переживают за теплые полы, когда температура их будет регулироваться клапаном с сервоприровом.

Ну так если делать грамотно, то отдельный насос на ТП нужен обязательно. Контуры радиаторов можно и одним насос качать. Но он будет уже отдельным от ТП.