13.03.2011 в 19:18:23
2к квартира, 80м2, 16м2+24м2 + 18м2 (кухня).
Есть мысль установить канальник с внутренним блоком в коридоре под фальшпотолком вместо двух (две комнаты) - трех (две комнаты и кухня) сплитов или мультисплита.
Основная причина - шумность. Нет совершенно бесшумных внутренних блоков и в процессе эксплуатации они будут становиться только громче. В то же время по опыту, достаточно шумная машинерия, будучи установленной в коридоре, ночью не слышна из жилых комнат. Остается только шум потоков воздуха из воздуховодов, который в общем то несколько другой, нежели шум всякой механики.
13.03.2011 в 19:29:26
А Вы мультизональное решение не рассматривали ? Протяженность магистралей рассчитывали ?
Один канальник далеко не лучшее решение ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
13.03.2011 в 19:31:23
вот канальник то как раз шуметь будет, а современные настенники дают шум в ночном режиме в 20 дБ (есть даже 19), что неразличимо ухом.
13.03.2011 в 19:50:16
И габариты наружного блока в мультизоне заметно меньше ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
13.03.2011 в 20:06:52
Зачем повторяться, почитайте
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
13.03.2011 в 23:08:18
Бориска66 написал : И габариты наружного блока в мультизоне заметно меньше ...
При той же мощности? За счет чего, интересно? Не, ну со статистическим мультиплексированием я знаком, 2.0+2.5+2.5 и внешний блок 5.6кВт это да, из предположения, что не все помещения будут использоваться одновременно и большую часть времени полная мощность не нужна, а когда нужна, можно и перетоптаться.
А внешний блок 7.1кВт и для канальника и для мультисплита должен быть примерно идентичным.
13.03.2011 в 23:11:22
tonche написал : вот канальник то как раз шуметь будет, а современные настенники дают шум в ночном режиме в 20 дБ (есть даже 19), что неразличимо ухом.
Я в жарких странах имел опыт обитания в доме из готовых кубиков, так вот, там был установлен канальник под полом, заборные решетки на полу, распределительные - на потолке. Шум - только потока воздуха.
13.03.2011 в 23:13:23
kengaru написал : А внешний блок 7.1кВт и для канальника и для мультисплита должен быть примерно идентичным.
Это да, будет идентичным ...
Только я про мультизоны говорил а не про мультисплит системы, там мощность начальная немного больше 11,2кВт, а габариты будут те же, зато количество внутренних блоков гораздо больше ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
13.03.2011 в 23:19:08
Бориска66 написал : А Вы мультизональное решение не рассматривали ? Протяженность магистралей рассчитывали ?
Один канальник далеко не лучшее решение ...
Нет. Нет. Буду рассматривать.
В мультизональных магистрали "звездой" сходятся к НБ? Если так, то получается по варианту с установкой на лоджии примерно 6м, 6м, 8м. Плюс/минус пару метров.
Вот с вариантом на тех балконе выходит гораздо хуже. Каждая магистраль от 15 до 20 метров.
13.03.2011 в 23:20:58
Бориска66 написал : Это да, будет идентичным ...
Только я про мультизоны говорил а не про мультисплит системы, там мощность начальная немного больше 11,2кВт, а габариты будут те же, зато количество внутренних блоков гораздо больше ...
Если вкратце, в чем разница между мультисплит и мультизон?
К тому же, 11,2 кВт как то избыточно на эту квартиру.
13.03.2011 в 23:22:27
kengaru написал : В мультизональных магистрали "звездой" сходятся к НБ?
Нет, там идёт целая магистраль от наружного блока, и от неё делаются ответвления к внутренним ... Длина магистрали от наружного блока до первого раветвителя может доходить до 500м ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
13.03.2011 в 23:26:18
kengaru написал : Если вкратце, в чем разница между мультисплит и мультизон?
У мультисплит системы от наружного блока к каждому внутреннему идёт своя магистраль, как правило её длинна не может превышать 25м и количество внутренних блоков как правило не превышает 4-х ...
У мультизональной системы идёт одна магистраль на всё а к внутренним от неё делаются ответвления, количество внутренних блоков может переваливать за 200 ... Технологически такие системы являют собой верх совершенства в системах кондиционирования воздуха, допускают полностью централизованное управление и диспетчеризацию, так же вполне успешно работают в составе систем "Умный дом" и т.п. ... Есть решения (только у мультизональных систем) с рекуперацией тепла, это когда внутренние блоки могут работать параллельно на обогрев и охлаждение ... Другой техникой подобные вопросы не решить ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
13.03.2011 в 23:36:48
План этажа с предполагаемыми местами установки ВБ и НБ.
13.03.2011 в 23:39:04
Бориска66 написал : Другой техникой подобные вопросы не решить ...
Я бы рад, но боюсь что на мультизону ценник просто самолётный. Не та категория решений, к моему великому сожалению.
Вот мультисплит 2.0+3.0+3.0 и внешний блок 7.1 сколько будет стоить вместе с монтажом для упомянутой квартиры? А аналогичный мультизон туда же?
13.03.2011 в 23:41:14
Если не планируется застеклять балкон лоджии, то мультисплит вполне Ваш вариант, если наружку ставить на тех балконе (оранжевый прямоугольничек вверху), то думаю только мультизона достойно вытянет такую магистраль (мультисплиту она не по зубам) ... Разница в стоимости проекта конечно будет существенная ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу