fara
fara
Местный

Регистрация: 08.09.2006

Владимир

Сообщений: 184

14.03.2011 в 22:16:56

Всем привет! Подскажите пожалуйста есть ли разница между покупной теплоизоляцией на труды (полипропилен) или если бы я их просто запенил монолитом? В некоторых местах не влезает теплоизоляция толстовата, там в штробе идёт 5 труб 3 холодных 2 горячих (в перемешку) вот в этом месте и хочу запенить штробу.

0
e_kuznetsov
e_kuznetsov
Резидент

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

15.03.2011 в 10:27:49

а вы вдоль отрезайте сантиметр от неё я так бывает делаю если не влазит.отсекает трубы все равно одну от другой.

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

15.03.2011 в 10:32:57

Отличается только тем, что запенив, Вы не можете контролировать расстояние между труб. Если обеспечить зазоры, например колечками утеплителя, и аккуратно запенить, эффект будет тот же.

0
e_kuznetsov
e_kuznetsov
Резидент

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

15.03.2011 в 10:48:43

а как же конденсат...хол и гор. надо отсекать потеть может.

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

15.03.2011 в 11:00:03

Конденсат только из воздуха. Если запенено, замазано, заплиточено (плитка) - конденсата там не будет.

0
fara
fara
Местный

Регистрация: 08.09.2006

Владимир

Сообщений: 184

15.03.2011 в 13:54:19

Всё понял, трубы закреплены в держателях, так что зазор соблюдём, будем запенивать.

0
e_kuznetsov
e_kuznetsov
Резидент

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

16.03.2011 в 05:55:18

Oleg V написал : Конденсат только из воздуха. Если запенено, замазано, заплиточено (плитка) - конденсата там не будет.

Дя ? утверждать не могу может я и ошибаюсь.

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

16.03.2011 в 08:16:07

"Плач" пластиковых окон и холодных труб - одно физическое явление.

0
e_kuznetsov
e_kuznetsov
Резидент

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

19.03.2011 в 08:39:38

Представляю,что точка росы образуется из-за "встречи" Холодных и тёплых воздушных масс. Поэтому и считаю что холодную трубу нужно отсекать от горячей.

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

19.03.2011 в 09:50:20

Точка росы, это температура при которой определенное кол-во воды уже не может находится в газообразном состоянии и конденсируется в жидкость - пар, роса. Для точки росы не нужна холодная воздушная масса. Подойдёт любой способ охладить теплый влажный воздух. А теплый воздух берётся из ванной, он всегда теплее Х-воды.

По этому горячая труба здесь вообще ни как не влияет. Главное утеплить и изолировать от воздуха холодную трубу. Утеплить обязательно, иначе может начать мокнуть остывающая стена. А монтажной пеной это сделать или "чулком" из флекса и прочих, роли не играет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.