16.03.2011 в 15:27:18
Добрый день. В отводе со стояка холодной воды после отсекающего крана и фильтра ( я правильно его опознал?) стоит такая перемычка. Пошла небольшая протечка, подкапывает, с какой гайки А (верх) или В (низ) - точно не установить. Развернул нижнюю гайку В, а она не на трубу непосредственно завернута, а на какой то переходник с
16.03.2011 в 15:33:12
Такие соединения требуют подтяжки. Надо аккуратно подтянуть гайки. Если не поможет, то менять все звено.
16.03.2011 в 15:38:08
Лен, фуми лента поможет?
16.03.2011 в 15:44:04
Нет. Воду держат уплотнения на фитинге под трубой, которые вы обжимаете гайкой через разрезное кольцо. Резьба к герметичности прямого отношения не имеет.
16.03.2011 в 21:09:27
Был мастер. Сказал, что для того, чтоб не ломать плитку, надо резьбовые фитинги на м\п с американкой. Чем он отличается от обычных? Если можете, киньте в меня моделью, хоть какой искать по внешнему виду в магазинах.
16.03.2011 в 22:08:23
Y&T написал : Такие соединения требуют подтяжки
Заблуждение. Это фитинг с разрезным кольцом. При затяжке зазор кольца выбирается- дальше затягивать нет смысла.
cap_101 написал : надо резьбовые фитинги на м\п с американкой
Трудно сказать, что Ваш мастер имел в виду, но, возможно, фитинги системы Vestol.
16.03.2011 в 23:09:43
Выкинуть Мп нафинг и замените на ППР.
16.03.2011 в 23:18:00
Elmar :applause: Распишите последовательность действий- подробную инструкцию как это сделать в данном конкретном случае.
17.03.2011 в 01:37:19
cap_101 написал : Пошла небольшая протечка, подкапывает
Я бы выкинул перемычку из МП , а на ее место навернул удлинитель резьбы и американку
17.03.2011 в 07:06:21
Палецкий написал : Я бы выкинул перемычку из МП , а на ее место навернул удлинитель резьбы и американку
+1,но один минус в этом.Там нет соосности.:(
Сантехнические работы Москва и область
17.03.2011 в 08:55:07
Elmar написал : Выкинуть Мп нафинг и замените на ППР.
Как залезть с паяльником? Задача, чтоб не разбирать плитку.
Палецкий написал : Я бы выкинул перемычку из МП , а на ее место навернул удлинитель резьбы и американку
к сожалению, невозможно. как сказали выше.
17.03.2011 в 10:44:05
Zhek@ написал : Там нет соосности.
МП там явно не ровесник стали, а значит до того соосность была. Надо по месту смотреть, а не по фото участка.
in my humble opinion
17.03.2011 в 15:08:47
Теперь понятно, что имелось ввиду разборный обжимной фитинг, но на нижегородчине о таких и не слыхали. Нашел только продукцию фирмы A.P.E. - сказали, что галимый Китай. А Prandelli только в одном магазине и с витрины - отказались продать, в остальном под заказ, с недельными сроками.
Принято решение поставит наверх обычный Хенковский обжимной фитинг, а вниз вот такой вот девайс
27.03.2011 в 16:58:00
Блин, опаздал с советом:). Но если еще не произвели замену, то рекомендовал бы нержавейку гофрированную: можно или Кофулсо или Лавиту или что то другое из гофр, что там у вас в регионе есть. Для таких случаев само--то. И фасанина любая есть, и с прессом не лазить, мучаясь.
28.03.2011 в 10:08:07
надо подумать и установить счетчики:)