Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72
#2327414

VladislavV написал :
на вводе ограничивающий автомат стоит в 25А (ограничение в 22А), а вы ему 63/30 дифф предлагаете.

почему 25А? (я не знаю какой поставят на вводе в квартиру)

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

Капитану

Извиняюсь ввел в заблуждение.
Две позиции занимает только УЗО (без автомата защиты).

Из вашего поста #77

Рекомендую использовать Legrand LR/AC УЗО 2п 30mA 63А (тип AC), а перед ним поставить автомат на 63 Ампера.

2alexposter
Это я знаю, хотелось узнать мнение CTA.

Понятие "класс токоограничения" знакомо кому-нибудь, если уж на то пошло?
2Kapitan 2-х полюсный дифф 16А/30мА - 7886 у Леграна.

Kapitan написал :
почему 25А? (я не знаю какой поставят на вводе в квартиру)

ну как почему? У вас же три фазы, 14 кВт выделенных и, соответственно, 22А. Ближайший больший - 25. Так что максимальный номинал нижестоящего автоматического выключателя для соблюжения селективности 20А (а лучше 16).

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

CTA написал :
Капитану

Извиняюсь ввел в заблуждение.
Две позиции занимает только УЗО (без автомата защиты).

Из вашего поста #77

Рекомендую использовать Legrand LR/AC УЗО 2п 30mA 63А (тип AC), а перед ним поставить автомат на 63 Ампера.

то есть у меня должно получиться так:
1 счетчик

  1. Автомат 003439 Автоматический выключатель DX-Стандарт. 2П 63А 6кА. Тип "С" (на фото не всегда то что написано)

или можно такой?Автоматический выключатель DX-Стандарт. 1П 63А 6кА. Тип "С"

3.УЗО Выключатель дифференциального тока (УЗО) LR. 2П 63А 30мА. Тип "АС"

  1. Автоматический выключатель DX-Стандарт. 1П 10А 6кА. Тип "С" на свет

такие же 16А на розетки, 16 А на стиралку, 40А на плиту

в каталоге вижу одинаковые выключатели но одни "класс С" другие "класс В"
для дома какие нужны?

2Kapitan Вы не читали, что я вам написал про дифф?

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

VladislavV написал :
У человека на вводе ограничивающий автомат стоит в 25А (ограничение в 22А), а вы ему 63/30 дифф предлагаете. Зачем?

я это читал и спросил "почему 25а?"

я не знаю какой будет стоять автомат ДО моего щитка на площадке

Kapitan написал :
я не знаю какой будет стоять автомат ДО моего щитка на площадке

Вот я вам это и сообщаю.

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

VladislavV написал :
Цитата Сообщение от Kapitan
я не знаю какой будет стоять автомат ДО моего щитка на площадке
Вот я вам это и сообщаю.

на площадке будет щит в котором будут стоять закрытые автоматы.(делают электрики строителей)
в квартире щит со счетчиком.(делает хозяин, я)

откуда знаете что они поставят 25А?

и как тогда мне ставить "на плиту 40А" и УЗО с автоматом 63?

ps
это новостройка

Kapitan написал :
откуда знаете что они поставят 25А?

потому что нет АВ на 22А - а если ниже, то это есть ущемление ваших кВт и прав тоже.

2Kapitan
Какая у Вас выделенная мощность на квартиру? Вводной 6 мм.кв. или 10 мм.кв?

Kapitan написал :
и как тогда мне ставить "на плиту 40А" и УЗО с автоматом 63?

Любая плита "переключается" на 3 фазы вместо одной, так что вам не потребуются 40А

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

Bladiclab написал :
2Kapitan
Какая у Вас выделенная мощность на квартиру? Вводной 6 мм.кв. или 10 мм.кв?

не знаю

на розетки 2,5мм знаю
на плиту явно толще
и входящий явно толще чем на плиту

завтра поеду мерять

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

haramamburu написал :
Любая плита "переключается" на 3 фазы вместо одной, так что вам не потребуются 40А

не понимаю.

если ДШ+ВП =40А то и автомат должен быть 40А на них

а какой толк с него, если до него будет стоять 25 на площадке?

если что, то тот 25 на лестнице будет выбивать, так ведь.
и какие мне тогда ставить автоматы в квартирном щитке?

Предположу, что поставят ДИФ 50А /100мА (не селективный) или ДИФ селективного типа АД-2 S 50А/100ма ЭКФ.
Вот по этому и плясать надо от выделенной мощности.

Kapitan написал :
не понимаю.

Стоп - у вас всеже 3 фазы (4 или 5 проводов) или одна ( 2 или 3 провода)?

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

haramamburu одна

Kapitan Тогда про 40А или 25 говорить беспоезно, пока не выясните выделенную мощность (когда отвечал выше - видимо перепутал с другой веткой - сорри)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kapitan Вы определитесь сначала с серией - LR или DX, чтобы сборной солянки не получилось.

Kapitan написал :
если ДШ+ВП =40А то и автомат должен быть 40А на них

Зачем вы так настойчиво ДШ с ВП суммируете, если каждое оборудование от своей линии будет запитано?

Kapitan написал :
если ДШ+ВП =40А то и автомат должен быть 40А на них

Должен в идеале - а сколько выпишут, столькими (амперами) и будете пользоваться - таковы реалии

Блин... И я тему перепутал... Тогда на вводе будет 63А скорее всего у ТС. На варочную - 32А если кабель 6 квадратов. Духовка отдельная - обычная розетка.

avmal написал :
Зачем вы так настойчиво ДШ с ВП суммируете, если каждое оборудование от своей линии будет запитано?

Боюсь спросить - вы знаете выделенную мощность ТС?

VladislavV написал :
Блин... И я тему перепутал...


А я ведь на вас повелся - увидел "знакомые циферки" ... но честно держался и предавать не стал
Но раз уж сами признались...

Kapitan написал :
на площадке будет щит в котором будут стоять закрытые автоматы.(делают электрики строителей)

Не может быть, чтоб во всем доме не одного щита не смонтировали (типа посмотреть).

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

avmal написал :
Вы определитесь сначала с серией - LR или DX

в чем разница?
я хочу все одинаковые с окошечком чтобы написать туда

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

Bladiclab написал :
Не может быть, чтоб во всем доме не одного щита не смонтировали (типа посмотреть).

я третий по крутизне видать

в двух квартирах ремонт уже сделали и щиты стоят. но автоматов в них нет (заглядывал)

дом не сдан и в него еще не пускают ( ну вот я третий кто пробрался туда)

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

VladislavV написал :
Блин... И я тему перепутал... Тогда на вводе будет 63А скорее всего у ТС. На варочную - 32А если кабель 6 квадратов. Духовка отдельная - обычная розетка.

сначала.

счетчик.
АВ 63А
УЗО 63A30ma

32A варочная
16A розетки
10А свет

вот меня после счетчика автомат и УЗО смущают

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

haramamburu написал :
Боюсь спросить - вы знаете выделенную мощность ТС?

Боюсь, что догадываюсь. Перед счётчиком, быстрее всего, рубильник 63А, а после счётчика диффавтомат 50А 100-300мА.

Kapitan написал :
я хочу все одинаковые с окошечком чтобы написать туда

Значит с серией вы уже определились - DX. Теперь ставьте на вводе 2Р рубильник 63А или аналогичный автомат и от него пляшите.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kapitan написал :
счетчик.
АВ 63А
УЗО 63A30ma

Это без вас застройщик поставить должен.

Kapitan написал :
сначала.

счетчик.
АВ 63А
УЗО 63A30ma

32A варочная
16A розетки
10А свет

Ну вот - как говорится дело было не в бобине ~ 13.8 реальных кВА, так что не*** бояться - хватит на все.

Kapitan написал :
вот меня после счетчика автомат и УЗО смущают

А смущают то чем?

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

avmal написал :
Это без вас застройщик поставить должен.

нет.
они ставят свой щит на площадке и от него тянут нам кабель.
мы ставим щит со счетчиком и автоматами в квартире

avmal написал :
а после счётчика диффавтомат 50А 100-300мА.

говорят же что после счетчика я должен ставить 63А автомат и 63A 30ma УЗО

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

haramamburu написал :
Цитата Сообщение от Kapitan
вот меня после счетчика автомат и УЗО смущают
А смущают то чем?

тем что одни пишут ставить 63А автомат и 63A 30ma УЗО
другие что после счётчика диффавтомат 50А 100-300мА.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kapitan написал :
они ставят свой щит на площадке и от него тянут нам кабель.
мы ставим щит со счетчиком и автоматами в квартире

Если это написано у вас в ТУ, то понятно. Счётчика, выходит, в этажном щите не будет? Это тоже у вас где-то написано или догадки?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kapitan написал :
говорят же что после счетчика я должен ставить 63А автомат и 63A 30ma УЗО

А это кто говорит? Управляющая компания?

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

avmal написал :
Счётчика, выходит, в этажном щите не будет? Это тоже у вас где-то написано или догадки?

это нам сказал застройщик

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kapitan написал :
это нам сказал застройщик

Тогда делайте ввод непосредственно на счётчик ( ограничивающий мощность автомат в любом случае будет в этажном щите ), после счётчика ставьте вводной автомат 2Р 63А ( при любом номинале в этажном будет выполнять функции рубильника ), а после автомата необходимое количество диффов и УЗО с последующими групповыми автоматами.

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

avmal написал :
А это кто говорит? Управляющая компания?

нет, здесь мне написали

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

avmal написал :
Тогда делайте ввод непосредственно на счётчик ( ограничивающий мощность автомат в любом случае будет в этажном щите ), после счётчика ставьте вводной автомат 2Р 63А ( при любом номинале в этажном будет выполнять функции рубильника ), а после автомата необходимое количество диффов и УЗО с последующими групповыми автоматами.

ну вот и получается счетчик-автомат 63А-УЗО 63А30ma-автоматы на линии
так?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kapitan написал :
счетчик-автомат 63А-УЗО 63А30ma-автоматы на линии

Если УЗО одно, то так.

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

Капитану

Как я погляжу, ночные обсуждения, все же, утвердили мое предложение увеличить автомат для плиты до 32 Ампер и поставить на входе щита 63 Ампера.

*****

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

В теме удалена часть сообщений.
Просьба к участникам дискуссии оставаться в рамках Правил.

В конференции всем участникам предоставлена "свобода слова", т.е., за некоторым исключением они могут высказать практически любую точку зрения на любое событие. Однако не надо путать "свободу слова" со вседозволенностью, "свободой оскорблений" - общение в конференции возможно только в вежливом и корректном тоне.

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

потерял нить .
одни стали с чего то писать мне что то про три фазы и вовсе все запутали

у меня 1комнатная, 1 фаза

вот картинку нашел

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kapitan написал :
вот картинку нашел

С какой целью?

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

avmal написал :
Цитата Сообщение от Kapitan
вот картинку нашел
С какой целью?

это "простая однокомнатная"
видно что 40A вход и 40A 30ma УЗО

а не

avmal написал :
Сообщение от avmal
а после счётчика диффавтомат 50А 100-300мА.

Kapitan написал :
это "простая однокомнатная"

Уравнивать все квартиры не надо, где сколько выделено мощностей из этого и надо исходить, понятное дело, чем больше тем лучше...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kapitan написал :
видно что 40A вход и 40A 30ma УЗО

а не
Сообщение от avmal
Сообщение от avmal
а после счётчика диффавтомат 50А 100-300мА.

Ну, если картинкам из Мурзилки у вас больше веры, то можете, по аналогии, на плиту и освещение поставить автоматы по 16А ...

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

avmal написал :
если картинкам из Мурзилки у вас больше веры

однозначно

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

Bladiclab написал :
Какая у Вас выделенная мощность на квартиру? Вводной 6 мм.кв. или 10 мм.кв?

наконец то поставил щиток, опустив его ниже и все провода достают до автоматов.

вводной у меня 10мм кв. это какой должен быть первый автомат после счетчика? 63A? а УЗО какое?