Кабеля (сизы снять) выровнять и приложить щит (2 ярусный на 24 модуля) и принимать решения о его начинке.
24.03.2011 в 12:02:51
Кабеля (сизы снять) выровнять и приложить щит (2 ярусный на 24 модуля) и принимать решения о его начинке.
24.03.2011 в 12:40:26
Марсик написал : Именно. Глядишь, и хватит длины проводов! Возможно, РЕ даже не придется удлинять, если шину установить в нижней части щитка.
очень даже! Если вообще не тянуть провода на верхнюю рейку то проблема становится меньше.
осталось только номиналы подобрать и фирму
24.03.2011 в 12:54:26
Kapitan написал : осталось только номиналы подобрать и фирму
По номиналам: ждем от вас сечения и назначения линий. По фирмам: если Вам доступен такой Legrand, как на фото выше - замечательно. С прочими (как правило, занимающими 2 места на рейке) тоже можно выкрутиться, тем более, что часть кабелей у Вас спускается сверху.
24.03.2011 в 13:16:25
Марсик написал : По номиналам: ждем от вас сечения и назначения линий. По фирмам: если Вам доступен такой Legrand
Legrand как раз и хочется.
провода 2,5мм одножильный: думаю везде поставить 16А 1.розетки 2.стиральная машина
провод 1,5мм одножильный думаю поставить 10А 6.свет
провод 6мм одножильный думаю поставить 25 А 7.плита
внутри щита думаю плести где надо проводом 4мм. (а сверху автоматов планку поставить соединительную)
и 8.УЗО хочу одно на все но не знаю какое
+шина заземления на Din рейку Вот это все хочу поместить на нижнюю Динрейку
щит на 2 DIN рейки на 24 автомата (сверху счетчик и шина ноль)
24.03.2011 в 13:31:02
Kapitan написал : провод 6мм одножильный думаю поставить 25 А 7.плита
Капитан , повнимательнее с плитой.
Для примера, в моем случае, имею на кухне старенький Бош с такими параметрами
Итого 41 Ампер
Не удивляйся, но возможно придется использовать для плиты - 63 ампера! Расчет, конечно же, на худший случай, но в инженерной практике, и в электрике в том числе, по другому - нельзя.
24.03.2011 в 13:45:38
CTA написал : возможно придется использовать для плиты - 63 ампера!
Номинал автомата выбирается не для плиты, а для защиты кабеля - 40А будет более, чем достаточно, если ДШ и ВП зависимые. Если ДШ независимый, то подключается к обычной бытовой розетке с ЗК 16А и к групповой линии ВП никакого отношения не имеет.
24.03.2011 в 14:00:02
avmal написал : Если ДШ независимый,
ДШ будет независимый. Тогда его в розетки а ВП на 40А?
а какое УЗО поставить одно на всю схему?
получается счетчик-УЗО-автоматы на линии?
24.03.2011 в 14:03:07
CTA написал : Капитан , повнимательнее с плитой.
плиту буду покупать (ДШ отдельный), буду смотреть
а то на яндексмаркете нет данных по мощности ДШ
а какое УЗО поставить одно на всю схему?
получается счетчик-УЗО-автоматы на линии?
24.03.2011 в 14:24:06
Если состояние проводов нормальное, для однокомнатной квартиры вполне можно обойтись одним УЗО 63Ампера/30 mA
24.03.2011 в 14:36:11
CTA написал : для однокомнатной квартиры вполне можно обойтись одним УЗО 63Ампера/30 mA
У меня в квартирном щитке счетчик. С него на УЗО такое
а с УЗО на автоматы?
на площадке будет еще какой то автомат (пока нету) в закрываемом шкафу.
А если они там поставят меньше 63А то не будет там быстрее выбивать автомат чем мое УЗО срабатывать? и бегать потом ключи от шкафа искать
24.03.2011 в 14:54:52
Kapitan написал : А если они там поставят меньше 63А то не будет там быстрее выбивать автомат чем мое УЗО срабатывать?
Капитан
УЗО срабатывает при возникновении утечек (десятки миллиампер) Автомат срабатывает при кратном (относительно номинала) превышении тока в нагрузочной линии.
У этих устройств разные функции и это надо хорошо понимать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу