kev-85
kev-85
Новичок

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 87

23.03.2011 в 18:20:29

Доброго всем дня. прошу совета (ов):

  1. нужен хороший удлинитель "с заземлением" на пару метров. нагрузка до 10А (СМ), что порекомендуете?
  2. если собирать из комплектующих, то какой провод стоит применить?
  3. нужно поставить розетку, временно, метров 25 открытой проводкой тащить кабель от щита в квартире (в щитке: УЗО 16А-10мА => ВА С16 далее кабель до ванной и накладная розетка) . чем можно заменить NYM 3*2,5, поскольку прокладывать по плинтусу с поворотами на 90 градусов, в том числе 2 угла буквой П при расстоянии между вершинами углов около 20 см?
0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

23.03.2011 в 18:31:44

kev-85 написал :

  1. нужен хороший удлинитель "с заземлением" на пару метров. нагрузка до 10А (СМ), что порекомендуете?
  • собрать самому.

kev-85 написал :

  1. если собирать из комплектующих, то какой провод стоит применить?
  • ПВС хорошего производителя (у нас Одескабель).

kev-85 написал : чем можно заменить NYM 3*2,5, поскольку прокладывать по плинтусу с поворотами на 90 градусов, в том числе 2 угла буквой П при расстоянии между вершинами углов около 20 см?

  • в плинтусах можно и ПВС, с обязательной опрессовкой концов наконечниками.
0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

23.03.2011 в 18:44:49

alexposter написал :

  • в плинтусах можно и ПВС

Откуда инфа?

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

23.03.2011 в 18:55:44

haramamburu написал : Откуда инфа?

  • а по-вашему нельзя? Или будем всё без разбору теперь ВБбШВ класть?? Проводка ведь открытая, не особо и стационарная, которая при монтаже требует определенной гибкости кабеля, в не поддерживающем горение кабельном кканале (либо плинтусе), почему бы и не ПВС?
0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

23.03.2011 в 19:09:18

alexposter написал : Или будем всё без разбору теперь ВБбШВ класть?

Юморнули :) ?

alexposter написал : Проводка ведь открытая

И?

alexposter написал : при монтаже требует определенной гибкости кабеля

Че ? Стены с плинтусами ходЮт? Если ВАМ так уж хочется - то ВВП

alexposter написал : почему бы и не ПВС?

Потому, что назначение "не стационарное"

alexposter написал : не особо и стационарная

А вот такого определения - нет!

alexposter написал :

  • а по-вашему нельзя?

Именно!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.03.2011 в 19:25:14

alexposter написал :

  • а по-вашему нельзя?

Нет, нельзя:

haramamburu написал : г. Дмитров

А по вашему:

alexposter написал : г. Львов, Украина

если у:

alexposter написал : хорошего производителя (у нас Одескабель).

написано: допускается и срок службы не менее 25 лет. Будет- можно.

kev-85 написал : чем можно заменить NYM 3*2,5

ВВГп- нг- LS.

kev-85 написал : поскольку прокладывать по плинтусу с поворотами на 90 градусов, в том числе 2 угла буквой П при расстоянии между вершинами углов около 20 см?

Да хоть стальную катанку Ф10 можно уложить, не особо напрягаясь.

kev-85 написал :

  1. если собирать из комплектующих, то какой провод стоит применить?

Любой гибкий(класс гбкости жилы -6) в двойной изоляции(желательно на ступень выше фазного напряжения), сечением 1,5 мм кв. Наиболее доступны ПВС и КГ.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

23.03.2011 в 20:11:10

на Родине тоже из ПВСа делал.. Буржуи научили делать из резины.. Теперь только такие

0
Вложение
kev-85
kev-85
Новичок

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 87

23.03.2011 в 20:24:14

ПPOPAБ написал : ВВГпнг-LS

так оно жеж плоский, а поверх плинтуса не удобно будет его пускать, опять же возникнет вопрос о том, как делать повороты: по 10 диаметрам или перекручивать может изменить на ВВГ-нг-LS?

0
kev-85
kev-85
Новичок

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 87

23.03.2011 в 20:44:22

ПPOPAБ написал : в двойной изоляции(желательно на ступень выше фазного напряжения)

вот это не понятно, про фазное напряжение знаю, а каким боком тут изоляция?

а.."Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В."

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

23.03.2011 в 20:48:53

Не хотелось начинать очередные разборки, но не сдержался. Скажите мне на милость, где есть ЗАПРЕТ на прокладку наружной проводки, с соблюдением противопожарных мероприятий и всех там радиусов изгиба и условий окружающей среды, на прокладку проводом ПВС? (пс. знаю, что формально нельзя, но не особо до конца понимаю - почему именно.)

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

23.03.2011 в 20:52:35

alexposter написал : почему именно.

потому что паяется плохо.. :) и гниет быстро со стороны разделанного конца..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу