Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.03.2011 в 19:39:53

Вот такая задачка:

Известна температура подводимой трубы (у меня например наверное около 50 градусов (измерено на наруже трубы 40 градусов в марте)

Известна теплоотдача секции радиатора из паспорта 90/70/20 ( 90 градусов подводимой воды) -168 ВТ.

Известна площадь комнаты - 12 кв. метров

Известна температура в комнате 18 градусов

Сколько нужно повесить секций радиатора чтобы температура в комнате стала 21 градус?

Кто нить знает как хотяб примерно посчитать ? Не охота брать радиатор просто из расчета по метражу - там не учитывается что подводимая вода гораздо холодней чем нужно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.03.2011 в 21:00:09

168 ватт секция. при такой температуре теплоносителя вам необходимо примерно 11 секций.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

24.03.2011 в 21:41:13

... 90/70/20 - dT=(90+70)/2 -20 = 60 *С.... у тебя dT=50-18=32 *C ... считаем фактический поток от секции Q=168*(32/60)^1,3 = 74 Вт... на 12м надо порядка 1200/74=16 секций...