29.03.2011 в 22:10:54

jovanni написал : дифф на 32 планировал на ПММ и стиралку, они будут находиться рядом в кухне

получается,что дифф на 32А не будет защищать розетки на 16А.и кабель тоже,если только он не будет 4мм.кв.

0
Аватар пользователя
jovanni

Местный

Регистрация: 29.03.2011

Сергиев Посад

Сообщений: 67

29.03.2011 в 22:16:21

to 4серый: Я об этом думал. или один кабель на 4мм.кв., или два отдельных по 2.5 на каждого потребителя.
to Anat78: что-то припоминаю из практики... это из-за возможных наводок и ложного срабатывания УЗО?

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

29.03.2011 в 22:17:10

jovanni написал : Может - что-нибудь можно упростить

а вам принципиально,на освещение на каждое помещение свой автомат.немного объединить никак?например коридор с комнатой,а лджию с кухней,и розетки так же.

0
Аватар пользователя
jovanni

Местный

Регистрация: 29.03.2011

Сергиев Посад

Сообщений: 67

29.03.2011 в 22:21:15

to 4серый: Пока-что ничего не принципиально, ни мне, ни клиенту. Исходил из максимального удобства последующей эксплуатации.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

29.03.2011 в 22:22:14

2jovanni
Мощность стиралки и ПММ укажите

0
Аватар пользователя
jovanni

Местный

Регистрация: 29.03.2011

Сергиев Посад

Сообщений: 67

29.03.2011 в 22:25:58

to gugulaki: придётся исходить из усреднённых характеристик и закладывать запас... до выбора техники, боюсь, руки у хозяев дойдут нескоро...

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

29.03.2011 в 22:26:58

jovanni написал :

имейте ввиду,что в щитке должен быть небольшой запас свободного места,иначе не очень удобно будет работать при его сборке.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

29.03.2011 в 22:32:10

jovanni, среденее 2 кВт - прибор. значит нужно 1 УЗО и 2 АВ по 10-13 А(или же 16)

4Серый написал : имейте ввиду,что в щитки должен быть небольшой запас свободного места,иначе не очень удобно будет работать при его сборке.

Необязательно, если щит собирают не наместе. А в квартире только подключение

0
Аватар пользователя
jovanni

Местный

Регистрация: 29.03.2011

Сергиев Посад

Сообщений: 67

29.03.2011 в 22:32:54

4Серый написал : имейте ввиду,что в щитке должен быть небольшой запас свободного места,иначе не очень удобно будет работать при его сборке.

поясните пожалуйста, запас места под установку дополнительных автоматов или запас места для удобства расключения?
я планирую рассчитать заранее всю схему и согласовать её с заказчиком так, чтобы не было необходимости ничего добавлять.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

29.03.2011 в 22:33:25

Свет собрать по удобности, на кухню доп линию

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

29.03.2011 в 22:40:43

УЗО с охраны викинуть, если линия холодильника только для холодильника - то его можно оставить без дифзащиты. АВДТ - на ВП, т.е без духовки? или в сборе? Для удешевления ВП можно оставить без диф защиты (стационарные приборы можно подключать без дифзащиты) АВДТ - бойлер выкинуть, бойлер засунть под УЗО санузла

Заказчику покажите схему с 1) дифами и 2) УЗО+АВ В превом дорого, но чуть удобней. Во втором дешевле, но чуть щит поболее

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

29.03.2011 в 22:41:03

jovanni написал : поясните пожалуйста, запас места под установку дополнительных автоматов или запас места для удобства расключения?

запас места под установку доп.автоматов.в идеале считается заполнение щита модульными аппаратами на 70%,а 30% про запас,то есть в щитке на 36 модулей должно остаться незаполненным место на 10-11 автоматов.

0
Аватар пользователя
jovanni

Местный

Регистрация: 29.03.2011

Сергиев Посад

Сообщений: 67

29.03.2011 в 22:42:03

gugulaki написал : Свет собрать по удобности, на кухню доп линию

доп линию на что?

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

29.03.2011 в 22:43:36

2gugulaki обсуждаемая схема такая,я бы часть автоматов/УЗО убрал бы вообще.да и кондиционер под УЗО не обязательно.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

29.03.2011 в 22:47:29

jovanni написал : доп линию на что?

Чайник будет? микроволновка? хлебопечка? тостер? да млаи чего женщина может включить в розетку на кухне

0