jovanni написал : на УЗО и 2 автомата не хватает места...
на нулевые планки тоже
29.03.2011 в 22:03:44
jovanni написал : на УЗО и 2 автомата не хватает места...
на нулевые планки тоже
29.03.2011 в 22:04:25
почему сигналку нельзя под УЗО?
29.03.2011 в 22:05:33
нулевые планки не планируются, так как автоматы будут 1P+n
29.03.2011 в 22:10:17
нельзы на сигналку требования установки сигнализаци такие
Переделка зарядных устройств и не только
29.03.2011 в 22:10:54
jovanni написал : дифф на 32 планировал на ПММ и стиралку, они будут находиться рядом в кухне
получается,что дифф на 32А не будет защищать розетки на 16А.и кабель тоже,если только он не будет 4мм.кв.
29.03.2011 в 22:16:21
to 4серый: Я об этом думал. или один кабель на 4мм.кв., или два отдельных по 2.5 на каждого потребителя.
to Anat78: что-то припоминаю из практики... это из-за возможных наводок и ложного срабатывания УЗО?
29.03.2011 в 22:17:10
jovanni написал : Может - что-нибудь можно упростить
а вам принципиально,на освещение на каждое помещение свой автомат.немного объединить никак?например коридор с комнатой,а лджию с кухней,и розетки так же.
29.03.2011 в 22:21:15
to 4серый: Пока-что ничего не принципиально, ни мне, ни клиенту. Исходил из максимального удобства последующей эксплуатации.
29.03.2011 в 22:22:14
2jovanni
Мощность стиралки и ПММ укажите
29.03.2011 в 22:25:58
to gugulaki: придётся исходить из усреднённых характеристик и закладывать запас... до выбора техники, боюсь, руки у хозяев дойдут нескоро...
29.03.2011 в 22:26:58
jovanni написал :
имейте ввиду,что в щитке должен быть небольшой запас свободного места,иначе не очень удобно будет работать при его сборке.