29.03.2011 в 22:10:54
jovanni написал : дифф на 32 планировал на ПММ и стиралку, они будут находиться рядом в кухне
получается,что дифф на 32А не будет защищать розетки на 16А.и кабель тоже,если только он не будет 4мм.кв.
29.03.2011 в 22:16:21
to 4серый: Я об этом думал. или один кабель на 4мм.кв., или два отдельных по 2.5 на каждого потребителя.
to Anat78: что-то припоминаю из практики... это из-за возможных наводок и ложного срабатывания УЗО?
29.03.2011 в 22:17:10
jovanni написал : Может - что-нибудь можно упростить
а вам принципиально,на освещение на каждое помещение свой автомат.немного объединить никак?например коридор с комнатой,а лджию с кухней,и розетки так же.
29.03.2011 в 22:21:15
to 4серый: Пока-что ничего не принципиально, ни мне, ни клиенту. Исходил из максимального удобства последующей эксплуатации.
29.03.2011 в 22:22:14
2jovanni
Мощность стиралки и ПММ укажите
29.03.2011 в 22:25:58
to gugulaki: придётся исходить из усреднённых характеристик и закладывать запас... до выбора техники, боюсь, руки у хозяев дойдут нескоро...
29.03.2011 в 22:26:58
jovanni написал :
имейте ввиду,что в щитке должен быть небольшой запас свободного места,иначе не очень удобно будет работать при его сборке.
29.03.2011 в 22:32:10
jovanni, среденее 2 кВт - прибор. значит нужно 1 УЗО и 2 АВ по 10-13 А(или же 16)
4Серый написал : имейте ввиду,что в щитки должен быть небольшой запас свободного места,иначе не очень удобно будет работать при его сборке.
Необязательно, если щит собирают не наместе. А в квартире только подключение
29.03.2011 в 22:32:54
4Серый написал : имейте ввиду,что в щитке должен быть небольшой запас свободного места,иначе не очень удобно будет работать при его сборке.
поясните пожалуйста, запас места под установку дополнительных автоматов или запас места для удобства расключения?
я планирую рассчитать заранее всю схему и согласовать её с заказчиком так, чтобы не было необходимости ничего добавлять.
29.03.2011 в 22:33:25
Свет собрать по удобности, на кухню доп линию
29.03.2011 в 22:40:43
УЗО с охраны викинуть, если линия холодильника только для холодильника - то его можно оставить без дифзащиты. АВДТ - на ВП, т.е без духовки? или в сборе? Для удешевления ВП можно оставить без диф защиты (стационарные приборы можно подключать без дифзащиты) АВДТ - бойлер выкинуть, бойлер засунть под УЗО санузла
Заказчику покажите схему с 1) дифами и 2) УЗО+АВ В превом дорого, но чуть удобней. Во втором дешевле, но чуть щит поболее
29.03.2011 в 22:41:03
jovanni написал : поясните пожалуйста, запас места под установку дополнительных автоматов или запас места для удобства расключения?
запас места под установку доп.автоматов.в идеале считается заполнение щита модульными аппаратами на 70%,а 30% про запас,то есть в щитке на 36 модулей должно остаться незаполненным место на 10-11 автоматов.
29.03.2011 в 22:42:03
gugulaki написал : Свет собрать по удобности, на кухню доп линию
доп линию на что?
29.03.2011 в 22:43:36
2gugulaki обсуждаемая схема такая,я бы часть автоматов/УЗО убрал бы вообще.да и кондиционер под УЗО не обязательно.
29.03.2011 в 22:47:29
jovanni написал : доп линию на что?
Чайник будет? микроволновка? хлебопечка? тостер? да млаи чего женщина может включить в розетку на кухне