29.03.2011 в 22:49:37
gugulaki написал : УЗО с охраны викинуть, если линия холодильника только для холодильника - то его можно оставить без дифзащиты. АВДТ - на ВП, т.е без духовки? или в сборе? Для удешевления ВП можно оставить без диф защиты (стационарные приборы можно подключать без дифзащиты) АВДТ - бойлер выкинуть, бойлер засунть под УЗО санузла
Заказчику покажите схему с 1) дифами и 2) УЗО+АВ В превом дорого, но чуть удобней. Во втором дешевле, но чуть щит поболее
29.03.2011 в 22:50:40
gugulaki написал : на кухню доп линию
при такой схеме как сейчас,пучки кабелей пойдут по квартире мама не горюй.
29.03.2011 в 22:52:18
4Серый написал : да и кондиционер под УЗО не обязательно.
кондиционер вообще под вопросом... Дом с выпендрёжным фасадом и скорее всего никому не дадут вешать на него кондеи... если только на балкон (застеклённый)... это я на всякий случай заложил, заказчик склоняется к напольному переносному кондею ...
29.03.2011 в 22:53:51
gugulaki написал : Чайник будет? микроволновка? хлебопечка? тостер? да млаи чего женщина может включить в розетку на кухне
на это есть специальная группа "розетки кухня"
29.03.2011 в 23:00:27
jovanni написал :
- АВДТ планировал на варочную поверхность с духовкой.
Как планируешь перейти на 16 А розетку для духовки?
jovanni написал : не предложили цены - диф дороже УЗО рублей на 150-250 - как раз стоимость автомата. Цены на продукцию Легранд DX
Кучеряво
4Серый написал : при такой схеме как сейчас,пучки кабелей пойдут по квартире мама не горюй.
Ну а что ждать от высокотехнологичного жилья. В среднем 2 линии в комнату
jovanni написал : на это есть специальная группа "розетки кухня"
Вытянет?
29.03.2011 в 23:07:16
gugulaki написал : Ну а что ждать от высокотехнологичного жилья. В среднем 2 линии в комнату
три и более:)
29.03.2011 в 23:08:27
Щас мы тут настроим космических кораблей
29.03.2011 в 23:12:01
4Серый написал : три и более
на кухню: -эл.плита -ПММ -СМ -розетки кухни -тёплый пол -освещение -холодильник
29.03.2011 в 23:17:25
4Серый написал : -розетки кухни
2 штуки :)
29.03.2011 в 23:35:20
2gugulaki а ещё слаботочка....
29.03.2011 в 23:47:21
2jovanni как проводку вести собираетесь:в стяжке,штробить,под потолком....?
30.03.2011 в 00:31:11
4Серый написал : на кухню: -эл.плита
Можно сразу разбить на две группы - варочная 3х6,0 и духовой шкаф 3х2,5.
30.03.2011 в 07:24:24
4Серый написал : как проводку вести собираетесь:в стяжке,штробить,под потолком....?
Проводку планирую разводить по потолку и в штробах спускать. дом монолит, перегородки из блоков. потолок будет гипсокартон.
проводов действительно намечается много...
30.03.2011 в 07:30:59
gugulaki написал : Как планируешь перейти на 16 А розетку для духовки?
Сообщение от jovanni
на это есть специальная группа "розетки кухня"
Вытянет?
30.03.2011 в 07:35:46
Пробрось вторую линию 3*2.5 для духовки. Для варки 32 А самое оно, это примерно 7 кВт полной нагрузки. При кабеле 3*6
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу