artem1971 написал : СтОит ли заморачиваться?
Имеем второй этаж 5 этажного кирпичного дома советских времен с однотрубной системой отопления по стояку(верхний розлив). Стояки меняли несколько лет назад (оцинковка 3/4). В комнате 20кв.м стоит старая, но промытая, 13 секционная батарея м140, прогревается от силы половина секций, посему-холодно. Отводы на батарею сделаны так же из оцинковки 3/4, а участок стояка между отводом на вход воды в батарею и обраткой из нее просто слегка замят в 3 местах. Собственно вопрос-имеет ли смысл врезать байпас на 1/2 вместо этого участка замятого стояка, чтобы лучше грела или батарею надо заменить? Давление по стояку в пределах 4-6 атм.
- Радиаторная секция хоть и промытая, но все равно забитая. Наиболее вероятная причина.
- "Удушена" циркуляция по всему стояку из-за забитых радиаторов или какой то умник врезал кран в байпас (или вообше много раз видел что совсем убрали) при забитом своем радиаторе, поэтому всех морозит.
- Байпас смысла менять на 1/2 дюйма нет.
- Давление в стояке не имеет никакого значения. Важно сколько воды по нему проходит в литрах в минуту и при какой температуре.
Чаще всего, в старых домах проблемы с отоплением из за забитых радиаторов и снятых на фиг байпасах. Тут уж не тепловики виноваты. А вообще бы надо было фото запостить, чтобы можно было дать более грамотную оценку!