niksr
niksr
Новичок

Регистрация: 28.11.2005

Москва

Сообщений: 19

26.06.2006 в 12:58:16

При испоьзовании соседями уборных у меня пробулькивают сифоны. 2 этаж из 14. Наибольшая проблема в ванне - видимый фонтан вверх сантиметров на 5-10 иногда бывает! На кухне вроде бы нормально, в унитазе только видно, что уровень воды колеблется, но ничего не булькает. В раковине, котрая подключена к этому же отростку от стояка канализации, тоже ничего не булькает. Очень буду благодарен за конкретные советы, проблема серьезная, ванна постоянно выглядит неопрятно, к тому же, пока запаха нет, так как новостройка, но боюсь, потом он появится и неслабый.

Разобрал экран под ванной, сифон имеет гидрозатвор высотой 5 см. Заменил на сифон другой конструкции, тоже 5 см., по-моему, это стандарт, т.к. в магазине все сифоны для ванных и поддонов имеют такую высоту гидрозатвора. А больше туда и не влезет, может, максимум еще +1 см. с трудом. Однако эффекта нет, все равно фонтан. Вызывал сантехников, проверяли подвал, говорят - ОК. Пока менял сифон, а заодно поменял способ подключения с гофры на жесткий, наблюдал, когда сверху сливают, из канализации сначала выходит заряд воздуха, именно воздуха, причем такой силы - мама не горюй, сдувает :) По-моему, тут никакой гидрозатвор не выдержит. А сточная вода по стояку уже потом нормально проходит.
Заметил, что если сделать гидрозатвор в виде наполненой ванны , то булькает в унитазе. Вот бы хотя бы так, все-таки гораздо легче. Странно, но раковины не фырчат вообще, я связываю это с тем, что они подключены длинными магистралями, вероятно в них происходит кратковременное сжатие воздуха, демпфирование и гидрозатвор выдерживает. Что за фигня? В других домах, где приходилось делать канализацию, такого не замечал. Может поставить вот это: http://www.hl-rus.ru/product_info.php?cPath=31&products_id=14

Останавливает 1. Цена 2. Как вероятный источник проблем и засоров.
Что делать?
PS. За отпуск выфырчало весь гидрозатвор, в ванной стояло ужасное зловоние :( :( :(

Начло было здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=154442&posted=1#post154442

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116348

26.06.2006 в 13:39:35

Судя по

niksr написал : когда сверху сливают, из канализации сначала выходит заряд воздуха,

на чердаке и крыше можно не смотреть...

Наверное в подвале неправильный уклон трубы (лежака, дб около 2....3 см на метр) или заужено сечение засором - то есть в трубе стоит вода в полном сечении и нет прохода воздуха - вот и некуда ему деваться, а вода потом медленно, но уходит... Тк дом новостройка - то вероятная причина - какой-то козёл (или не один...) сливал в туалет остатки цемента, штукатурки и тд

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116348

26.06.2006 в 13:42:38

niksr написал : Вызывал сантехников, проверяли подвал, говорят - ОК.

Письменное заявление в ДЭЗ и укажите, что вызов был, но ничего не было сделано...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116348

26.06.2006 в 13:49:43

Да, и еще - за отпуск и нормальные небулькающие сифоны высыхают, поэтому не ленитесь наливать туда полстакана подсолнечного масла..

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.07.2006 в 15:48:21

У меня была похожая проблема, оказалось, что стояк на крыше завоздушен (небольшой обвал, засыпало его). После прочистки стояка на крыше проблема изчезла. Поясню: после спуска вода по стояку падает вниз, а воздух, который находился в стояке, поднимается вверх и выходит через отверстие в стояке на крышу. Если завалить отверстие на крыше, то воздух будет искать другой выход, в том числе через чужые сифоны и унитазы.

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

03.07.2006 в 15:59:46

2niksr А что происходит в квартире под Вами? Поддерживаю мнение о засоре стояка где-то под Вами...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу