26.06.2006 в 13:01:47
По фото системы отопления можно сказать, каково направление потока теплоносителя в системе? Верно ли мое предположение, что трехходовой кран устанавливается на "входе"? Т.е. (согласно фото) подача производится в контур справа снизу, через 3-хходовой кран (это вообще 3-хходовой кран?), далее вверх и через такой же радиатор уходит вниз? 3-х комн. квартира в 5-ти этажке на 5-м этаже, в каждой комнате такая система. p.s. Слева в фото не вошел радиатор.
26.06.2006 в 18:16:51
2SV КРТ обычно ставился на входе .У Вас нижняя разводка системы . На нижних этажах определять сложнее , так как была разновидность- " КРТП" - универсальный, который можно было ставить и на прямую и на обратную ветвь :)
27.06.2006 в 08:09:50
Разводка нижняя, но в правый или левый радиатор подача происходит (первоначально)? Сейчас заменю радиаторы на новые и хочу установить терморегулятор, но надо же угадать с направлением теплоносителя. Кстати, что произойдет, если терморегулятор не по направлению потока "встанет"? Просто регулировать не будет (но не перекроет поток) или все хуже?
27.06.2006 в 09:21:17
В вашей П-образной системе сначала теплоноситель идет в правый радиатор. Терморегулятор лучше поставить на выходе из радиатора . Хотя ничего криминального не будет и при установке на подачу. Большинство импортных схем как раз регуляцией по прямой.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу