какой лучше сип одиночный или четыре вместе???
09.04.2011 в 14:50:20
Mercedes написал : какой лучше сип одиночный или четыре вместе???
СИП по одной жилке не продается :) , либо 2, либо 4 (в вашем сл-е 4)
09.04.2011 в 14:55:12
haramamburu написал : СИП по одной жилке не продается , либо 2, либо 4 (в вашем сл-е 4)
тоесть один анкер всего делать нужно, а у нас в городе недавно помойму одиночный делали с сипом раньше не встречался, поэтому в этом направлении не очень развит
09.04.2011 в 15:01:39
Mercedes написал : тоесть один анкер всего делать нужно,
Со стороны дома - да, но требуется отдельный "крепеж" со стороны столба ... хотя кто знает, как там ваши местные элеки крепят.
Mercedes написал : а у нас в городе недавно помойму одиночный делали
Смею предположить, что по "малограммности" - тупо раскручивали - чего Абсолютно не требуется.
09.04.2011 в 15:05:19
haramamburu написал : хотя кто знает, как там ваши местные элеки крепят.
обычные не изолированные провода, меняли мож где-то лет 8-10 назад, меняли всю улицу
09.04.2011 в 15:09:06
Mercedes написал : с сипом раньше не встречался
09.04.2011 в 15:11:40
Mercedes написал : обычные не изолированные провода,
Да это я уже понял (прочел) просто по сути СИП спец крепежем крепится в столбу, а уже потом к "токонесущим" жилам, но это еще не все, НЕкоторые при присоединении к голой ВЛ - концы СИП "очищают" и наматывают на Голый провод ВЛ - что не есть правильно (хотя и жить будет), для оного существуют специальные сжимы
09.04.2011 в 15:12:23
haramamburu написал : Смею предположить, что по "малограммности" - тупо раскручивали - чего Абсолютно не требуется.
вот если на столбы в городе посмотреть то куча одиночных проводов висят
09.04.2011 в 16:55:45
Slawa написал : Чтобы помочь определиться с сечением нужно знать не вводной автомат дома, а номинал защиты (которая будет) выше по схеме, то есть со стороны сети. Причина проста - можно сейчас проложить кабель на 100 Ампер, но сети поставят выше автомат 25 Ампер и получится - деньги на ветер (сечение кабеля окажется завышенным).
Сколько, в миллиметрах квадратных, минимальное сечение для ответвления от ВЛ по Правилам?
Slawa написал : А может случиться так, что присоединят (сейчас, вероятно, так и есть) к воздушной линии напрямую и тогда нужно прокладывать соизмеримый по сечению с магистралью.
Какой пункт Правил регламентирует написанное Вами? :clapping :clapping :clapping
09.04.2011 в 19:21:52
ПPOPAБ написал : Сколько, в миллиметрах квадратных, минимальное сечение для ответвления от ВЛ по Правилам? Какой пункт Правил регламентирует написанное Вами?
ПPOPAБ, если интересуетесь как малограмотный - используйте оборот "объясните, пожалуйста". А если с целью поболтать - идите лесом.
09.04.2011 в 21:16:04
Slawa
Здесь вам совершенно справедливо обьясняют, что минимально допустимое сечение СИП составляет 16мм2, что соответствует току 95А, и это определяется вовсе не "номиналом защиты со стороны сети", а механической прочностью.
09.04.2011 в 22:32:49
Arr написал : и это определяется вовсе не "номиналом защиты со стороны сети", а механической прочностью.
... и минимальным сечением PEN-проводника :o
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
09.04.2011 в 23:35:04
Kamikaze написал : и минимальным сечением PEN-проводника
Для СИП первичны именно механические свойства. Обратите внимание: 20 метровое ответвление к вводу можно выполнить проводом СИП 4х16, но нельзя СИП 4х25.
09.04.2011 в 23:56:24
Arr написал : нельзя СИП 4х25.
??
10.04.2011 в 00:28:49
dokar написал : ??
Присоединяюсь. Или имеет место очепятки?