09.04.2011 в 14:29:11

какой лучше сип одиночный или четыре вместе???

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

09.04.2011 в 14:50:20

Mercedes написал : какой лучше сип одиночный или четыре вместе???

СИП по одной жилке не продается :) , либо 2, либо 4 (в вашем сл-е 4)

0
Аватар пользователя
Mercedes

Местный

Регистрация: 12.01.2011

Самара

Сообщений: 162

09.04.2011 в 14:55:12

haramamburu написал : СИП по одной жилке не продается , либо 2, либо 4 (в вашем сл-е 4)

тоесть один анкер всего делать нужно, а у нас в городе недавно помойму одиночный делали с сипом раньше не встречался, поэтому в этом направлении не очень развит

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

09.04.2011 в 15:01:39

Mercedes написал : тоесть один анкер всего делать нужно,

Со стороны дома - да, но требуется отдельный "крепеж" со стороны столба ... хотя кто знает, как там ваши местные элеки крепят.

Mercedes написал : а у нас в городе недавно помойму одиночный делали

Смею предположить, что по "малограммности" - тупо раскручивали - чего Абсолютно не требуется.

0
Аватар пользователя
Mercedes

Местный

Регистрация: 12.01.2011

Самара

Сообщений: 162

09.04.2011 в 15:05:19

haramamburu написал : хотя кто знает, как там ваши местные элеки крепят.

обычные не изолированные провода, меняли мож где-то лет 8-10 назад, меняли всю улицу

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

09.04.2011 в 15:09:06

Mercedes написал : с сипом раньше не встречался

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132949

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

09.04.2011 в 15:11:40

Mercedes написал : обычные не изолированные провода,

Да это я уже понял (прочел) просто по сути СИП спец крепежем крепится в столбу, а уже потом к "токонесущим" жилам, но это еще не все, НЕкоторые при присоединении к голой ВЛ - концы СИП "очищают" и наматывают на Голый провод ВЛ - что не есть правильно (хотя и жить будет), для оного существуют специальные сжимы

0
Аватар пользователя
Mercedes

Местный

Регистрация: 12.01.2011

Самара

Сообщений: 162

09.04.2011 в 15:12:23

haramamburu написал : Смею предположить, что по "малограммности" - тупо раскручивали - чего Абсолютно не требуется.

вот если на столбы в городе посмотреть то куча одиночных проводов висят

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.04.2011 в 16:55:45

Slawa написал : Чтобы помочь определиться с сечением нужно знать не вводной автомат дома, а номинал защиты (которая будет) выше по схеме, то есть со стороны сети. Причина проста - можно сейчас проложить кабель на 100 Ампер, но сети поставят выше автомат 25 Ампер и получится - деньги на ветер (сечение кабеля окажется завышенным).

Сколько, в миллиметрах квадратных, минимальное сечение для ответвления от ВЛ по Правилам?

Slawa написал : А может случиться так, что присоединят (сейчас, вероятно, так и есть) к воздушной линии напрямую и тогда нужно прокладывать соизмеримый по сечению с магистралью.

Какой пункт Правил регламентирует написанное Вами? :clapping :clapping :clapping

0
Аватар пользователя
Slawa

Местный

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

09.04.2011 в 19:21:52

ПPOPAБ написал : Сколько, в миллиметрах квадратных, минимальное сечение для ответвления от ВЛ по Правилам? Какой пункт Правил регламентирует написанное Вами?

ПPOPAБ, если интересуетесь как малограмотный - используйте оборот "объясните, пожалуйста". А если с целью поболтать - идите лесом.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

09.04.2011 в 21:16:04

Slawa

Здесь вам совершенно справедливо обьясняют, что минимально допустимое сечение СИП составляет 16мм2, что соответствует току 95А, и это определяется вовсе не "номиналом защиты со стороны сети", а механической прочностью.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.04.2011 в 22:32:49

Arr написал : и это определяется вовсе не "номиналом защиты со стороны сети", а механической прочностью.

... и минимальным сечением PEN-проводника :o

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

09.04.2011 в 23:35:04

Kamikaze написал : и минимальным сечением PEN-проводника

Для СИП первичны именно механические свойства. Обратите внимание: 20 метровое ответвление к вводу можно выполнить проводом СИП 4х16, но нельзя СИП 4х25.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

09.04.2011 в 23:56:24

Arr написал : нельзя СИП 4х25.

??

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

10.04.2011 в 00:28:49

dokar написал : ??

Присоединяюсь. Или имеет место очепятки?

0