10.04.2011 в 02:34:01
В ПУЭ сказано: "2.4.19. Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления. При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор."
Поэтому если по условиям нагрева на ответвлении к вводу оказывается недостаточно "обычных" 16мм2 приходится либо уменьшать длину пролёта, либо использовать специальную усиленную арматуру.
10.04.2011 в 09:10:07
Mercedes написал : тоесть один анкер всего делать нужно,
Лучше- два. Один на здании, один на опоре.
Mercedes написал : а у нас в городе недавно помойму одиночный делали
Возможно это на напряжение 6-10 кВ. Не один десяток км "укатал" подобного.
Slawa написал :
- идите лесом.
Достойная крупного специалиста техническая аргументация, озвученной рекомендации...
Arr написал : приходится либо уменьшать длину пролёта, либо использовать специальную усиленную арматуру.
Нет ли у Вас типового проекта под рукой с СИП на ж/б опорах 200х200? Интересует допустимая длина ответвлений ко вводу от промежуточных опор.
10.04.2011 в 10:51:27
ПPOPAБ написал : Возможно это на напряжение 6-10 кВ. Не один десяток км "укатал" подобного.
это получается что у нас в городе где на столбах висят фонари проходит напряжение 6-10кВ.
10.04.2011 в 10:56:41
Такой вопрос у нас провод сейчас проложен(старый) на чердаке через какую-то металлическую трубу, для сипа делать новую дырку, и стоит ли снимать старый кабель, который висит на типа металлической проволоке?
10.04.2011 в 11:12:04
Mercedes написал : это получается что у нас в городе где на столбах висят фонари проходит напряжение 6-10кВ.
Вряд ли. Одножильный СИП- высоковольтный. Возможно кокаксиал- с виду как одножильный. Обычный 0,4 СИП выглядит как скрученная косичка из нескольких жил.
Mercedes написал : Такой вопрос у нас провод сейчас проложен(старый) на чердаке через какую-то металлическую трубу,
Прокладка СИП по чердаку возможна только в стальной трубе.
10.04.2011 в 12:15:04
Arr написал : Здесь вам совершенно справедливо обьясняют, что минимально допустимое сечение СИП составляет 16мм2, что соответствует току 95А, и это определяется вовсе не "номиналом защиты со стороны сети", а механической прочностью.
Справедливо, но не в тему совершенно (в смысле, не в тему моего ответа). Я, так же, как и Mercedes, не шибкий сторонник СИПа. Обратите внимание на отквоченный вопрос и мой ответ: речь у нас идет о кабеле. Про провод - просто неинтересно. Четко выписал - кабель, в ответ куча замечаний по проводу.
10.04.2011 в 12:16:21
ПPOPAБ написал : Достойная крупного специалиста техническая аргументация, озвученной рекомендации...
Какой вопрос - такой ответ.
10.04.2011 в 12:19:01
ПPOPAБ написал : Прокладка СИП по чердаку возможна только в стальной трубе.
у нас стальная труба проходит через стену и через 20-30см стоит автомат, для сипа делать трубу побольше придется?
10.04.2011 в 12:30:12
Mercedes, предложенный коллективом СИП - неплохой вариант. Но есть у него минус - с ним все еще не всегда справляются местные "непродвинутые" эксплуатирующие организации. Например, я дважды отказался от его прокладки (отводы от ВЛ к домикам) на дачах, так как присоединять самостоятельно линию местные просто не разрешали (денежка), а про СИП честно сказали "знать не знаем, что такое". Подумал - при необходимости любого ремонта будет такая же хрень и отводил в одном случае АВБбШв, в другом - вообще АПВ. Так сказать, для "совместимости" с местными электриками.
10.04.2011 в 12:50:29
Slawa написал : предложенный коллективом СИП - неплохой вариант. Но есть у него минус - с ним все еще не всегда справляются местные "непродвинутые" эксплуатирующие организации. Например, я дважды отказался от его прокладки (отводы от ВЛ к домикам) на дачах, так как присоединять самостоятельно линию местные просто не разрешали (денежка), а про СИП честно сказали "знать не знаем, что такое". Подумал - при необходимости любого ремонта будет такая же хрень и отводил в одном случае АВБбШв, в другом - вообще АПВ. Так сказать, для "совместимости" с местными электриками.
может купить все крепежи и кабель и объяснять им самому как надо будет делать, у нас првода оголенные и подключать они наверно будут при выключенном напряжении, там не особо сложно приделеть крючок на ленте думаю они могут анкер приделать тоже не сложно, да и прокалывающий зажим несложно сделать,
другой вопрос откуда надо начинать от дома или от столба, чтобы натянуть кабель, какое натяжение должно быть?
10.04.2011 в 12:51:06
где можно тайти нормы по сип, правила монтажа...
10.04.2011 в 13:11:45
Mercedes написал : может купить все крепежи и кабель и объяснять им самому как надо будет делать, у нас првода оголенные и подключать они наверно будут при выключенном напряжении, там не особо сложно приделеть крючок на ленте думаю они могут анкер приделать тоже не сложно, да и прокалывающий зажим несложно сделать,
Все действительно несложно. Но объяснять начинающим не возьмусь - не настолько освоил.
10.04.2011 в 14:29:59
Mercedes написал : у нас стальная труба проходит через стену и через 20-30см стоит автомат, для сипа делать трубу побольше придется?
По идее войти трубой в ящик/шкаф в котором установлен автомат.
Mercedes написал : где можно тайти нормы по сип, правила монтажа...
Подобные вопросы многократно обсуждались на этом форуме, попробуйте темы про схемы и подключения домов просмотреть.
Mercedes написал : другой вопрос откуда надо начинать от дома или от столба,
От куда удобней и быстрей.
Mercedes написал : какое натяжение должно быть?
Зависит от расстояния и температуры. Не натягивайте в "струнку" оставьте провис.
10.04.2011 в 14:49:14
ПPOPAБ написал : Не натягивайте в "струнку" оставьте провис.
можно ли натянуть вручную без лебедки?
10.04.2011 в 14:59:14
Mercedes написал : можно ли натянуть вручную без лебедки?
Пролет 50 метров- легко...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу