Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

10.04.2011 в 15:01:39

ПPOPAБ написал : Нет ли у Вас типового проекта под рукой с СИП на ж/б опорах 200х200? Интересует допустимая длина ответвлений ко вводу от промежуточных опор.

Посмотрите на страничке http://tipovoy-proekt.ru/vli04_2.html Но типовые проекты в этом вопросе частенько противоречат друг другу.

ПPOPAБ написал : Пролет 50 метров- легко...

Натянуть то можно, но при обледенении может разрушиться арматура, покоситься опора, отвалиться фронтон...

Стандартное решение - СИП 2х16 не более 25 метров. Всё, что длиннее (тяжелее) нужно считать и тщательно выбирать усиленную арматуру.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.04.2011 в 15:40:09

Arr - сенкс. :)

Arr написал : Натянуть то можно, но при обледенении может разрушиться арматура, покоситься опора, отвалиться фронтон...

А не надо как "струна" тянуть, особенно летом. Иначе зимой что-нибудь отвалится.

0
Аватар пользователя
Mercedes

Местный

Регистрация: 12.01.2011

Самара

Сообщений: 162

10.04.2011 в 19:40:55

Arr написал : Натянуть то можно, но при обледенении может разрушиться арматура, покоситься опора, отвалиться фронтон...

а я где-то читал что к сипу почти нечто не прилипает и обледенение всеравно

0
Аватар пользователя
Mercedes

Местный

Регистрация: 12.01.2011

Самара

Сообщений: 162

11.04.2011 в 16:57:02

есть разные сип 1,2,3,4,5 что это такое и чем они отличаются???

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

12.04.2011 в 03:06:14

Mercedes Ну ведь в соседних темах полно ссылок, например: http://www.niled.ru/index.php?id=7

0
Аватар пользователя
Mercedes

Местный

Регистрация: 12.01.2011

Самара

Сообщений: 162

12.04.2011 в 15:52:39

Arr написал : Ну ведь в соседних темах полно ссылок,

честно говоря особо нету времени просматривать темы, а поиск иногда вообще не то находит

0
Аватар пользователя
Mercedes

Местный

Регистрация: 12.01.2011

Самара

Сообщений: 162

12.04.2011 в 19:53:10

какой лучше для ответления от вл сип2 или сип4 или не большая разница, какое мнение на этот счет???

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.04.2011 в 21:32:01

Достаточно СИП-4, он и предназначен для ответвлений.

0
Аватар пользователя
Mercedes

Местный

Регистрация: 12.01.2011

Самара

Сообщений: 162

12.04.2011 в 22:08:07

а то что сип4 со времени растягивается или это все незначительно, и то что сип2 преимущество выдерживает большие нагрузки и ломает только крепления при чрезмерной нагрузке. и в сип4 любой провод может быть ноль?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.04.2011 в 01:05:00

Mercedes написал : а то что сип4 со времени растягивается или это все незначительно, и то что сип2 преимущество выдерживает большие нагрузки и ломает только крепления при чрезмерной нагрузке.

Тогда уж, длину пролета хотя бы назовите. Сомнения в прочности и долговечности СИП излишни. "Двойка"- для магистралей. "Четверка"- для ответвлений.

Mercedes написал : и в сип4 любой провод может быть ноль?

Обычно жилы маркированы.

0