haramamburu написал : Смею предположить, что по "малограммности" - тупо раскручивали - чего Абсолютно не требуется.

вот если на столбы в городе посмотреть то куча одиночных проводов висят

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.04.2011 в 16:55:45

Slawa написал : Чтобы помочь определиться с сечением нужно знать не вводной автомат дома, а номинал защиты (которая будет) выше по схеме, то есть со стороны сети. Причина проста - можно сейчас проложить кабель на 100 Ампер, но сети поставят выше автомат 25 Ампер и получится - деньги на ветер (сечение кабеля окажется завышенным).

Сколько, в миллиметрах квадратных, минимальное сечение для ответвления от ВЛ по Правилам?

Slawa написал : А может случиться так, что присоединят (сейчас, вероятно, так и есть) к воздушной линии напрямую и тогда нужно прокладывать соизмеримый по сечению с магистралью.

Какой пункт Правил регламентирует написанное Вами? :clapping :clapping :clapping

0
Slawa
Slawa
Эксперт

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

09.04.2011 в 19:21:52

ПPOPAБ написал : Сколько, в миллиметрах квадратных, минимальное сечение для ответвления от ВЛ по Правилам? Какой пункт Правил регламентирует написанное Вами?

ПPOPAБ, если интересуетесь как малограмотный - используйте оборот "объясните, пожалуйста". А если с целью поболтать - идите лесом.

0
Arr
Arr
Эксперт

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

09.04.2011 в 21:16:04

Slawa

Здесь вам совершенно справедливо обьясняют, что минимально допустимое сечение СИП составляет 16мм2, что соответствует току 95А, и это определяется вовсе не "номиналом защиты со стороны сети", а механической прочностью.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.04.2011 в 22:32:49

Arr написал : и это определяется вовсе не "номиналом защиты со стороны сети", а механической прочностью.

... и минимальным сечением PEN-проводника :o

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Arr
Arr
Эксперт

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

09.04.2011 в 23:35:04

Kamikaze написал : и минимальным сечением PEN-проводника

Для СИП первичны именно механические свойства. Обратите внимание: 20 метровое ответвление к вводу можно выполнить проводом СИП 4х16, но нельзя СИП 4х25.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20346

09.04.2011 в 23:56:24

Arr написал : нельзя СИП 4х25.

??

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7149

10.04.2011 в 00:28:49

dokar написал : ??

Присоединяюсь. Или имеет место очепятки?

0
Arr
Arr
Эксперт

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

10.04.2011 в 02:34:01

В ПУЭ сказано: "2.4.19. Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления. При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор."

Поэтому если по условиям нагрева на ответвлении к вводу оказывается недостаточно "обычных" 16мм2 приходится либо уменьшать длину пролёта, либо использовать специальную усиленную арматуру.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.04.2011 в 09:10:07

Mercedes написал : тоесть один анкер всего делать нужно,

Лучше- два. Один на здании, один на опоре.

Mercedes написал : а у нас в городе недавно помойму одиночный делали

Возможно это на напряжение 6-10 кВ. Не один десяток км "укатал" подобного.

Slawa написал :

  • идите лесом.

Достойная крупного специалиста техническая аргументация, озвученной рекомендации...

Arr написал : приходится либо уменьшать длину пролёта, либо использовать специальную усиленную арматуру.

Нет ли у Вас типового проекта под рукой с СИП на ж/б опорах 200х200? Интересует допустимая длина ответвлений ко вводу от промежуточных опор.

0
Mercedes
Mercedes
Местный

Регистрация: 12.01.2011

Самара

Сообщений: 162

10.04.2011 в 10:51:27

ПPOPAБ написал : Возможно это на напряжение 6-10 кВ. Не один десяток км "укатал" подобного.

это получается что у нас в городе где на столбах висят фонари проходит напряжение 6-10кВ.

0