Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

11.04.2011 в 15:25:27

КДЛ сам может работать со считывателем. Использовать таблетки ТМ какие-то я бы поостерёгся - копируются на ура, лучше взять майферовский считыватель за пару тысяч и карты рублей по 45. Шлагбаум не нужен? А то карты то уже будут в руках, а это, при большом количестве публики - весомая статья расходов. Для правления шлагбаум - это БОЛЬШАЯ радость. Народец очень оперативно сдаёт денежки, когда эта железяка перестаёт подниматься. НА 200 гаражей одного КДЛа будет мало. Не жмитесь на провод для ДПЛС, 0,75-м хотя бы киньте. Для зажигания лампочек на БИшке - нужен либо комп, либо пультик С2000

0
WIK
WIK
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 508

11.04.2011 в 17:19:09

А зачем,что-то копировать? Искать, деньги платить? Считыватель у охраны, которая знает не первый год своих клиентов. Проще просто по темечку дать охраннику и всё! Если уж очень хоца, то можно ключи Ds19RN ставить ( некоторые играют в эту игру, ждут через сколько лет и эти ключи ( кстати, как и указанные Вами карты) начнут дублировать ( Обще образовательно и давно пройденный этап по "супер" картам Mifare http://www.computerra.ru/magazine/352574/ ). Но нафига? Тогда уж вообще без всяких таблеток и карточек- по коду на пульте... Любые замки и в квартире открывают за считанные минуты. http://www.locks.su/

Netlog написал : КДЛ сам может работать со считывателем.

Но только для своих, прописанных, зон. Если есть второй КДЛ -то ему надо будет свой считыватель.

0
BBB
BBB
Новичок

Регистрация: 10.04.2011

Новосибирск

Сообщений: 9

11.04.2011 в 17:54:58

Шлагбаум? Вроде нет. Нам бы это раскачать. Чем хороша система, что подключаются только желающие и не нужно бегать за дедушками которым уже ничего не надо и ничего не страшно для их Москвича.

0
WIK
WIK
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 508

11.04.2011 в 18:32:00

BBB написал : Чем хороша система, что подключаются только желающие

Причем их добавлять можно в любое время, не ломая систему.

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

11.04.2011 в 20:03:40

WIK написал : Обще образовательно и давно пройденный этап по "супер" картам Mifare

На данном этапе копируемость (по мне) Мифаре вполне удовлетворительная. Следующий этап - это рублей по 70-80 за карту, весьма заметно. Когда вы заявляете о копируемости Mifare вы как-то совершенно забываете ларёчки на рынках, в которых из любого домофонного ключа делают копию. Ага, за 100 рублей. В магазине 20 сотрудников, у всех TouchMemory для постановки-снятия. Вот толкьо в системе прописано 12 ключей. Накопировали, паразиты.
Про охрану, которая много лет всех знает - всё это сказочки. Охранника вчера наняли, гаражи сдаются в аренду, за машиной приходит сват, брат, седьмая вода на киселе. Зачем копировать и зачем шлагбаум - да это ж элементарно... Бороться с неплатежами. И, если карта легко копируется - карта будет взята у более платёжеспособного соседа, и размножена, невероятно размножена, и вся идея отсекать должников на подъезде будет выхолощена. Охраник ставящий своим ключом... ну прямо Рубин-6 получается. НЕ люблю такие решения.

0
WIK
WIK
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 508

11.04.2011 в 22:51:30

Netlog написал : Охраник ставящий своим ключом.

Cчитыватель в комнате охраны, а не ключ охранника. И, как вариант, написал же " по коду", с клавиатуры без всяких ключей. Не знаю, как где, а у нас 110 гаражей, чужой человек без хозяина фиг пройдет. Магазины, где ставят-снимают "таблеткоЙ" может и есть, но я не встречал и никогда такой сигнализации не делал. Считаю, что предложенный варант на Орионе для гаражей- самое подходящее решение. А найти и предполагать недостатки можно для любой системы. Многие, вон, абсолютно верят, что кто-то будет GSM и радиоканал глушить. Пусть верят...

0
kazakru
kazakru
Новичок

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 67

12.04.2011 в 01:20:02

с 2000м охране в каждый гараж с 2000-4 + 2-4 тепловых на один шлейф + 1 обьемник + пару смк + один резерв + релюхой включать свет... + считыватель ТМ

подошел, 2 раза приложил - с охраны снял, свет включился, уходишь - 2 раза приложил свет потух, на охрану взялось.. ляпота :)

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

12.04.2011 в 07:59:57

kazakru написал : в каждый гараж с 2000-4 + 2-4 тепловых на один шлейф + 1 обьемник + пару смк + один резерв + релюхой включать свет... +

Цена решения зашкаливает. А в варианте с КДЛом - 1 КДЛ делится на Х гаражей, а в гаражике ставится в минимальном случае АР1 и геркон. Очень дёшево. В монтаже просто.

0
legith
legith
Новичок

Регистрация: 25.11.2010

Обнинск

Сообщений: 46

12.04.2011 в 19:35:22

а в гаражике ставится в минимальном случае АР1 и геркон

А зачем адресные расширители ставить, можно сразу извещатели адресные установить, хотя считать нужно.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

12.04.2011 в 21:08:50

Netlog написал : Очень дёшево.

очень дешево - это если на сигнале 20 сделать...
а ДПЛС по гаражам... ню-ню...

0
kazakru
kazakru
Новичок

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 67

13.04.2011 в 00:18:50

мой вариант предпочтительнее в плане самостоятельной постановке и снятия сигналки хозяином гаража цена вопроса для одного гаража - 2-2,5 тр + 1тр за монтаж

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу