mastviz
mastviz
Новичок

Регистрация: 17.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

11.04.2011 в 22:51:26

Третий раз за последние несколько месяцев такая ерунда приключается. Ни с того ни с сего начинает валить горячий пар с вонью ржавчины из закрытого крана, валит только с кухонного. Есть мысль что это газовый водогрей каким то образом начинает работать при закрытом кране, доводит воду до кипячения ну и дальше вот такая картина. :eek: Верна ли моя догадка?

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

12.04.2011 в 10:37:49

Открывать в описанный момент пробовали? Что происходит?

0
mastviz
mastviz
Новичок

Регистрация: 17.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

12.04.2011 в 10:46:17

Пробовал, кран начинает плеваться ржавым кипятком вперемешку с паром. Все это продолжается 10-15 секунд и потом приходи в норму.

0
Peter_k
Peter_k
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Красноярск

Сообщений: 177

12.04.2011 в 12:13:48

mastviz написал : из закрытого крана

удивительно . Горячая вода из водогрея? А термометр на нем есть?

0
mastviz
mastviz
Новичок

Регистрация: 17.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

12.04.2011 в 12:28:39

Горячая из водогрея, термометра нет. Водогрей Нева 4513. Кранбурса уже хреново воду держит, толи керамика навернулась, толи резинки померли...

0
Peter_k
Peter_k
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Красноярск

Сообщений: 177

12.04.2011 в 13:22:24

А клапан аварийный есть? Без него/или с поломатым/ водогрей может нехило бабахнуть ! Если в нем вода будет перегрета,

0
mastviz
mastviz
Новичок

Регистрация: 17.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

12.04.2011 в 13:43:25

Т.е. получается это все же водогрей хулиганит? Клапана вроде нет...

0
Peter_k
Peter_k
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Красноярск

Сообщений: 177

12.04.2011 в 14:15:21

mastviz написал : Клапана вроде нет

да . Судя по поисанию есть только защита от перегрева и защита когда нет тяги. А в блоке водогазовом полно механики. ИМХО спец глазками бы на него поглядел не закисло ли чего....

0
Murzzzilk
Murzzzilk
Новичок

Регистрация: 04.03.2009

Москва

Сообщений: 99

17.04.2011 в 19:35:29

Было такое. Газовая колонка не сразу выключала пламя, и кипятила воду в змеевике.

0
mastviz
mastviz
Новичок

Регистрация: 17.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

17.04.2011 в 20:44:00

А как лечили? Ко мне в пятницу приходил государственный специалист, сказал что на вид все нормально...

0
e_kuznetsov
e_kuznetsov
Резидент

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

18.04.2011 в 09:45:20

Закипает вода приборе.. Возможно хулиганит шток мембраны газа. отключает не вовремя. При уменьшении мощности подобное происходит?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.