02.07.2006 в 23:18:21
Сходил :) подсказки не нашел. А вот 0.5 * I черным по белому.
Расчет выпрямителей переменного тока:
Обычно при составлении реальной схемы выпрямителя задаются величиной мощности потребителя Pd Вт получающего питание от данного выпрямителя, и выпрямленным напряжением Ud В, при котором работает потребитель постоянного тока. Отсюда нетрудно определить ток потребителя Id = Pd / Ud . Сравнивая ток потребителя с допустимым током диода Iдоп , выбирают диоды для схемы выпрямителя. Следует учесть, что для однополу-периодного выпрямителя ток через диод равен току потребителя, то есть следует соблюдать условие Iдоп = Id . Для трехфазного выпрямителя, то есть ток через диод составляет треть тока потребителя, следовательно, необходимо, чтобы Iдоп > 1/3 Id . Для двухполупериодной и мостовой схем выпрямления ток через диод равен половине тока потребителя, то есть следует соблюдать усло-вие Iдоп > 0,5 Id .
03.07.2006 в 00:21:39
Да, и чтобы прекратить дальнейшие споры - потратил 10 минут... господа теоретики, идите всетаки курить учебник электротехники :)
03.07.2006 в 08:33:15
mmasco написал : Сходил :) подсказки не нашел. А вот 0.5 * I черным по белому. Расчет выпрямителей переменного тока:
Так мы выбираем диоды или считаем ток через них в режиме КЗ.
03.07.2006 в 08:51:27
mmasco написал : Да, и чтобы прекратить дальнейшие споры - потратил 10 минут... господа теоретики, идите всетаки курить учебник электротехники :)
Сделате хорошо, замкните выход припаяв проводник, а в разрыв провода от транса к диодам включите амперметр и дальше как у Вас подняв диод к нему последовательно амперметр. Не забывайте что меряете переменку.(50гц и 100гц) Для выравнивания частоты одно плечо диодов можно выпаять.(оставив два рабочих) И если Вас устроят данные полученные, выложите. Потом поговорим про курево.
03.07.2006 в 09:54:18
Так я и так замкнул выход с моста воткнув в него второй амперметр (синий),т.е. это модель схемы которую предлагали для включения суперконденсатора, какой смысл дальнейших манипуляций?
03.07.2006 в 10:25:58
mmasco написал : Так я и так замкнул выход с моста воткнув в него второй амперметр (синий),т.е. это модель схемы которую предлагали для включения суперконденсатора, какой смысл дальнейших манипуляций?
Что меряет амперметр на переменном токе, как изменяются показания с увеличением частоты (в мостовом выпрямителе на выходе импульсы тока 100гц). Так что если не успели докурить учебник, используйте по назначению.
03.07.2006 в 10:47:16
Ну собрал, изменений никаких, 0.82A AC на синем в разрыве между трансом и мостом, 0.39A DC на белом последовательно с диодом. За фотоаппаратом идти? :)
filvik написал : (в мостовом выпрямителе на выходе импульсы тока 100гц).
за комментарий спасибо, но если обратите внимание, что мультиметры не самые дешевые и на маленьком нажата клавиша Peak :)
03.07.2006 в 10:59:56
mmasco написал : Ну собрал, изменений никаких, 0.82A AC на синем в разрыве между трансом и мостом, 0.39A DC на белом последовательно с диодом. За фотоаппаратом идти? :) за комментарий спасибо, но если обратите внимание, что мультиметры не самые дешевые и на маленьком нажата клавиша Peak :)
Ну Вы-же меряете ток в одном случае на частоте 100гц разорваный провод транса, в другом месте в одном плече 50гц выпаяный диод. Че непонятно -то, приведите частоту к 50гц оставив половину моста. На одном постоянка, на другом переменка. емкость сглаживающего фильтра замкнута накоротко, КЗ на выходе.
03.07.2006 в 11:14:34
Диод не выпаян полностью а разорван у выхода моста, в разрыв вставлен амперметр меряющий постоянный ток в импульсном режиме т.е. фиксируется пиковое значение тока через один диод моста, модель работает четко по 0.5 * I, что и требовалось доказать. Накой хрен приводить мостовую схему выпрямителя к полупериодной, чтобы получить I вместо 0.5*i, так и так известно что мы его получим.
03.07.2006 в 11:37:24
mmasco написал : Диод не выпаян полностью а разорван у выхода моста, в разрыв вставлен амперметр меряющий постоянный ток в импульсном режиме т.е. фиксируется пиковое значение тока через один диод моста, модель работает четко по 0.5 * I, что и требовалось доказать. Накой хрен приводить мостовую схему выпрямителя к полупериодной, чтобы получить I вместо 0.5*i, так и так известно что мы его получим.
И второй прибор поставте на те-же режимы что и первый..................
в разрыв вставлен амперметр меряющий постоянный ток в импульсном
режиме т.е. фиксируется пиковое значение тока ....................
Про учебник не забывайте.!!
03.07.2006 в 11:47:30
mmasco написал : модель работает четко по 0.5 * I, что и требовалось доказать
Вот ведь что с людьми высшее образование делает. Блин. Нарисуй схему мостового выпрямителя, нагруженного на резистор. Проследи ручками путь тока при положительном входном полупериоде. Диоды моста включены последовательно нагрузке, и, если ток в них не равен току нагрузки, старик Ом перевернется в гробу. Теперь проследи отрицательный. Аналогичная фигня. Так вот, средний ток через диоды моста действительно будет составлять половину от тока нагрузки (по нему мы выберем диоды). Но мы рассматриваем бросок тока (заряжающего конденсатор фильтра) при включении БП в сеть. Итак: мгновенное значение переменного напряжения - амплитудное; конденсатор разряжен, то есть принимаем его сопротивление за ноль; влиянием сопротивления нагрузки пренебрегаем. Вопрос: какой величины зарядный ток потечет через два диода моста при этих условиях?
03.07.2006 в 12:32:43
Slawa написал : Вот ведь что с людьми высшее образование делает. Диоды моста включены последовательно нагрузке,
Slawa похоже нужно издалека начинать, нужно узнать что он курит. А то я смотрю все потуги ............
04.07.2006 в 06:26:10
Я в отличии от вас курю справочники по электротехники а не учебники физики, что собственно и рекомендовалось вам сделать. То что по закону старика который еще не перевернулся на диоде в пике синусоиды может быть полный ток нагрузки никого не колышит, средний (тепловой) ток проходящий и через диод будет 0.5 * I, и диоды для выпрямителя считаются по нему, маркируются по нему, и гореть при КЗ они будут по нему а не по вашим теоретическим выкладкам. Справка: у любого выпрямительного диода запас прочности по пиковому току на несколько порядков превосходит средний, у той-же пресловутая 1A серия 1N400x, которую в основном китайцы и ставят во все дыры, пиковый ток 30A т.е. даже не двухкратный а 30 кратный запас
Ап чем спор то ?
04.07.2006 в 07:46:12
mmasco написал : Я в отличии от вас курю справочники по электротехники а не учебники физики, что собственно и рекомендовалось вам сделать.
Блин, ну как это в голове укладывается?! Сам же пишешь, что у диодов регламентируется не только средневыпрямленный ток, но и пиковый (там, правда, еще длительность импульса регламентирована). И сгореть диод может и от того и от другого. Я тебе пытаюсь объяснить, что, если произвольно завысить емкость конденсатора фильтра [не приняв мер к ограничению зарядного тока], то диоды накроются при включении в сеть. Еще раз помедитируй над приведенным мной примером: "Итак: мгновенное значение переменного напряжения - амплитудное; конденсатор разряжен, то есть принимаем его сопротивление за ноль; влиянием сопротивления нагрузки пренебрегаем. Вопрос: какой величины зарядный ток потечет через два диода моста при этих условиях?" и четко скажи, что именно должно ограничить ток менее 30 Ампер?
04.07.2006 в 10:59:27
Slawa написал : Блин, ну как это в голове укладывается?! Сам же пишешь, что у диодов регламентируется не только средневыпрямленный ток, но и пиковый (там, правда, еще длительность импульса регламентирована). И сгореть диод может и от того и от другого.
У выпрямительных диодов регламентируется средний (тепловой) ток, расчет мощности диодов для моста делается исходя из этого, пиковый ток у выпрямительных диодов всегда на несколько порядков превышает средний и его можно не учитывать.
Slawa написал : "Итак: мгновенное значение переменного напряжения - амплитудное; конденсатор разряжен, то есть принимаем его сопротивление за ноль; влиянием сопротивления нагрузки пренебрегаем. Вопрос: какой величины зарядный ток потечет через два диода моста при этих условиях?" и четко скажи, что именно должно ограничить ток менее 30 Ампер?
Через диоды потечет такой ток (пиковый) какой сможет отдать транс при КЗ, средний ток на одном диоде будет половинкой от пикового патамучта напряжение переменное.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу