mmasco
mmasco
Местный

Регистрация: 21.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 136

02.07.2006 в 06:11:50

Почесал репу и согласился, при КЗ ток действительно будет больше.... НО :) , вы тоже кое что упустили, на одном то диоде (их в мосту 4 если помните), ток будет на порядок ниже чем ток КЗ, а точнее 0.5*iкз. т.ч. китайского трехкратного запаса диодов хватит на КЗ полюбому. :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.07.2006 в 08:29:06

mmasco написал : Почесал репу и согласился, при КЗ ток действительно будет больше.... НО :) , вы тоже кое что упустили, на одном то диоде (их в мосту 4 если помните), ток будет на порядок ниже чем ток КЗ, а точнее 0.5*iкз. т.ч. китайского трехкратного запаса диодов хватит на КЗ полюбому. :)

В мосту диоды работают попарно на каждую полуволну. И что за ............... (ток будет на порядок ниже чем ток КЗ, а точнее 0.5*iкз) что диоды имеют токоограничивающие сопротивления встроенные. Я понимаю транс при кз просядет, за счет сопротивления обмоток и железа.

0
mmasco
mmasco
Местный

Регистрация: 21.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 136

02.07.2006 в 12:23:14

Мы не обсуждаем транс, с ним и так все ясно, мы уже обсуждаем какой ток пойдет при КЗ через диодный мост и сгорит он или нет, точнее Slawa хочеться чтобы он хотя бы теоретически сгорел, а мне не хочеться. :) А насчет "что за", пожалуйста куда-нить к учебнику по электротехнике... ток через один диод в мостовой схеме выпрямителя равен половине тока нагрузки.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.07.2006 в 18:22:20

mmasco написал : Мы не обсуждаем транс, с ним и так все ясно, мы уже обсуждаем какой ток пойдет при КЗ через диодный мост и сгорит он или нет, точнее Slawa хочеться чтобы он хотя бы теоретически сгорел, а мне не хочеться. :) А насчет "что за", пожалуйста куда-нить к учебнику по электротехнике... ток через один диод в мостовой схеме выпрямителя равен половине тока нагрузки.

Получается "что за".......пожалуйста куда-нить к учебнику по электротехнике... ток через один диод в мостовой схеме выпрямителя равен половине тока нагрузки............ При КЗ уже и нагрузка есть, я то грешный думал что диоды все героически берут на себя при КЗ, получается последовательная цепь для каждой полуволны, и диоды последовательно с обмоткой транса- ток, а в последовательной цепи..........пожалуйста куда-нить к учебнику по электротехнике..........

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

02.07.2006 в 18:27:52

mmasco написал : ток через один диод в мостовой схеме выпрямителя равен половине тока нагрузки.

Отвечу твоими же словами:

mmasco написал : пожалуйста куда-нить к учебнику по электротехнике...

в раздел "ток в последовательно соединенных диодах". Подсказка - как раз в мостовой схеме через диоды идет полный ток нагрузки. Да, через каждый из двух одновременно работающих - один и тот же ток нагрузки.

0
mmasco
mmasco
Местный

Регистрация: 21.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 136

02.07.2006 в 23:18:21

Сходил :) подсказки не нашел. А вот 0.5 * I черным по белому.

Расчет выпрямителей переменного тока:

Обычно при составлении реальной схемы выпрямителя задаются величиной мощности потребителя Pd Вт получающего питание от данного выпрямителя, и выпрямленным напряжением Ud В, при котором работает потребитель постоянного тока. Отсюда нетрудно определить ток потребителя Id = Pd / Ud . Сравнивая ток потребителя с допустимым током диода Iдоп , выбирают диоды для схемы выпрямителя. Следует учесть, что для однополу-периодного выпрямителя ток через диод равен току потребителя, то есть следует соблюдать условие Iдоп = Id . Для трехфазного выпрямителя, то есть ток через диод составляет треть тока потребителя, следовательно, необходимо, чтобы Iдоп > 1/3 Id . Для двухполупериодной и мостовой схем выпрямления ток через диод равен половине тока потребителя, то есть следует соблюдать усло-вие Iдоп > 0,5 Id .

0
mmasco
mmasco
Местный

Регистрация: 21.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 136

03.07.2006 в 00:21:39

Да, и чтобы прекратить дальнейшие споры - потратил 10 минут... господа теоретики, идите всетаки курить учебник электротехники :)

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.07.2006 в 08:33:15

mmasco написал : Сходил :) подсказки не нашел. А вот 0.5 * I черным по белому. Расчет выпрямителей переменного тока:

Так мы выбираем диоды или считаем ток через них в режиме КЗ.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.07.2006 в 08:51:27

mmasco написал : Да, и чтобы прекратить дальнейшие споры - потратил 10 минут... господа теоретики, идите всетаки курить учебник электротехники :)

Сделате хорошо, замкните выход припаяв проводник, а в разрыв провода от транса к диодам включите амперметр и дальше как у Вас подняв диод к нему последовательно амперметр. Не забывайте что меряете переменку.(50гц и 100гц) Для выравнивания частоты одно плечо диодов можно выпаять.(оставив два рабочих) И если Вас устроят данные полученные, выложите. Потом поговорим про курево.

0
mmasco
mmasco
Местный

Регистрация: 21.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 136

03.07.2006 в 09:54:18

Так я и так замкнул выход с моста воткнув в него второй амперметр (синий),т.е. это модель схемы которую предлагали для включения суперконденсатора, какой смысл дальнейших манипуляций?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.07.2006 в 10:25:58

mmasco написал : Так я и так замкнул выход с моста воткнув в него второй амперметр (синий),т.е. это модель схемы которую предлагали для включения суперконденсатора, какой смысл дальнейших манипуляций?

Что меряет амперметр на переменном токе, как изменяются показания с увеличением частоты (в мостовом выпрямителе на выходе импульсы тока 100гц). Так что если не успели докурить учебник, используйте по назначению.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.