Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

27.06.2006 в 11:37:03

filvik написал : В магазине попросите паспорт на модель стиралки и душевой кабины, приглянувшихся Вам и все вопросы отпадут сами собой. Автомат ставится для защиты провода, стиралка защитит себя сама. У автоматов длительный не отключающий ток +13%.

Перечитал паспорт стиралки BOSCH от корки до корки... Они паразиты указывают ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ за цикл стирки (в киловатт-часах), но не пиковую мощность... А откуда эта цифра 13%? У меня скажем сопротивление кабеля теплого пола 23.4 ома, но на фазе около 229-230В. Выходит, могу его смело вешать на автомат 10А, и даже при скачках напряжения не должно автомат выбивать? Автоматы 13А у Леграна есть, но...дифсыт :(

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

27.06.2006 в 11:41:27

Prok12 написал : откуда эта цифра 13%?

IEC/EN 60898

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120432

27.06.2006 в 14:57:20

Prok12 написал : Перечитал паспорт стиралки BOSCH от корки до корки...

На шильдик машины взгляните....

0
pzotov
pzotov
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

27.06.2006 в 15:17:07

2Prok12
Правильно они указывают. ТЭН в машине постоянно не работает, а поддерживает заданную температуру, которая еще зависит от режима стирки. Для потребителя же важнее знать энргозатраты.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

27.06.2006 в 15:37:31

BV написал : На шильдик машины взгляните....

На шильдике ст.машины написано: 2000W-1500W. Правее по вертикали, непонятный значек похожий на разъем компа, рядом с ним - 10А, под ним: 2300W. Машина BOSCH WFT-2830, с сушкой. В дальнейшем возможно будет другая машина... У меня уже лежит автомат на 10А (кривая отключения B). Кабель к машине уже убедили - cтавлю потолще, 3х2.5 Nym. В магазине есть автоматы Legrand DX 13A, но с кривой отключения С. Поменять? Важно ли, что не та кривая отключения, и вообще где почитать, чем эти буковки В от С отличаются??

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

27.06.2006 в 17:31:51

Prok12 написал : Поменять?

Зачем? Да и кабель можно оставить... Они все на 10А.

чем эти буковки В от С отличаются?

Током, при котором обязана мгновенно сработать защита. Для В это от 3 до 5 номиналов, для С - от 5 до 10. Дешевле С - поэтому их чаще и ставят. Для жилого дома рекомендуются В, допускаюся С. На освещение лучше... Но у Вас свет вместе с розетками - В16 более чем достаточно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.06.2006 в 19:27:37

Prok12 написал : На шильдике ст.машины написано: 2000W-1500W. Правее по вертикали, непонятный значек похожий на разъем компа, рядом с ним - 10А, под ним: 2300W. Машина BOSCH WFT-2830, с сушкой. В дальнейшем возможно будет другая машина... У меня уже лежит автомат на 10А (кривая отключения B). Кабель к машине уже убедили - cтавлю потолще, 3х2.5 Nym. В магазине есть автоматы Legrand DX 13A, но с кривой отключения С. Поменять? Важно ли, что не та кривая отключения, и вообще где почитать, чем эти буковки В от С отличаются??

10А мах вот что написано на шильде, дальше срабатывает встроенная защита. термоэлектропред перегорает.

0
FScan
FScan
Новичок

Регистрация: 16.07.2014

Киев

Сообщений: 8

14.08.2014 в 10:31:35

[QUOTE=BigHarry;155028]Полтора квадрата меди - это 3.5кВт (если таблица не врет). Если стиралка по классу энергопотребления имеет букву "А" - то вряд-ли она будет жрать три кВт. Автомат для машины выбирается исходя из ее потребляемой мощности, если она

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

14.08.2014 в 11:30:05

Шли годы...

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

14.08.2014 в 11:44:58

BigHarry написал : Автомат для машины выбирается исходя из ее потребляемой мощности

Это вы сами придумали? Автомат ставится для защиты кабеля, ну никак не потребителя, если кабель 1.5кв то 10А, если 2.5кв то 16А

0
Mutru4
Mutru4
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

14.08.2014 в 11:46:48

MINik написал : Цитата Сообщение от BigHarry Посмотреть сообщение Автомат для машины выбирается исходя из ее потребляемой мощности Это вы сами придумали? Автомат ставится для защиты кабеля, ну никак не потребителя, если кабель 1.5кв то 10А, если 2.5кв то 16А

не знаю, но в институте меня учили: берем мощность прибора/станка, под нее кабель- под кабель -автомат.

0