Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

22.04.2011 в 20:13:53

юра Т написал : есть гофра тяжелого типа, спокойно выдерживает хождение по ней

Монтажники длинную линию затягивали (частный дом) вышли на улицу - джип проехался, причём гофра с кабелем лежала на канализационном люке. Гофра 750Н - выдержала.

0
mech
mech
Новичок

Регистрация: 01.09.2010

Москва

Сообщений: 31

23.04.2011 в 09:43:25

Спасибо всем за обсуждение моего щитка!

Были сделаны следующие изменения:

  • на входе остается выключатель-разъединитель 63А
  • на слаботочку - АВ 10А, 3х1,5 (6А - стоит дороже, сечение кабеля то же самое)
  • на вар.панель - АВ 32А, 3х6

Остальное остается как было.

Последний вариант схемы:

0
Вложение
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

23.04.2011 в 17:10:26

mech УЗО 10 мА бессмысленно для стационарного оборудования. Поищите тему в путеводителе.