24.04.2011 в 15:13:49
Вот что получилось: Общий вид:
24.04.2011 в 16:07:49
arbuzzzzz написал : Вот что получилось:
Если ещё не поздно, переместите верхнюю и среднюю рейки вниз сантиметра на четыре.
24.04.2011 в 16:15:03
avmal написал : вниз сантиметра на четыре.
Попробую! Думаете будет неудобно верхние провода заводить?
24.04.2011 в 16:16:21
Я бы так расположил.
24.04.2011 в 16:18:04
Можете поставить перед счетчиком выключатель нагрузки а за счетчиком автомат водной автомат.
24.04.2011 в 16:28:35
Bladiclab написал : Я бы так расположил
Интересная компоновка, но:
serj_mobias написал : поставить перед счетчиком выключатель нагрузки а за счетчиком автомат водной
А смысл? Сейчас АВ-счетчик-АВ. Да и Выключатель нагрузки дороже, ждать дольше, а ресурс такой же.
24.04.2011 в 16:34:41
arbuzzzzz написал :
- земли нет и не факт что когда нибудь появится.
Поэтому колодка и внизу.
arbuzzzzz написал :
- Энергосбыт не требует входной АВ под пломбу
Это 50/50.
arbuzzzzz написал :
- А чего зря провода таскать от вводного АВ до счетчика.
Круговорот проводов вокруг счетчика и есть не хорошо.
arbuzzzzz написал :
- Как-то мало места остается для раскладки проводов.
Монтаж по месту (чуть ниже, чуть выше и т. д.). Это предложение на вскидку.
arbuzzzzz написал :
- А счетчик ВЫСОКО получается!
Высота до окна счетного механизма?
24.04.2011 в 16:39:19
Bladiclab написал : Высота до окна счетного механизма?
Сейчас вычота 1,6 - 1,7. Соответственное если переместить наверх, то будет 2,1 -2,2 Многовато.
Bladiclab написал : Это 50/50.
Это точно, это мне контроллер сказал! Я у нее специально поинтересовался! :)
Bladiclab написал : Я бы так расположил.
Для общего развития (моего): а чем обоснована подобная компоновка?
24.04.2011 в 16:51:02
arbuzzzzz написал : Думаете будет неудобно верхние провода заводить?
Несомненно. И в автомате после счётчика нет необходимости - сразу после него стоят защитные групповые автоматы ( не далее трёх метров ).
24.04.2011 в 16:51:54
arbuzzzzz написал : Для общего развития (моего): а чем обоснована подобная компоновка?
Я смотрю со стороны обслуживания и эксплуатации.
Еще вариант.
24.04.2011 в 17:45:50
avmal написал : И в автомате после счётчика нет необходимости
Зато им удобно вырубать все и сразу!
Bladiclab написал : Я смотрю со стороны обслуживания и эксплуатации.
Понятно что нет предела совершенству :) А исходный вариант совсем неудобен?
Bladiclab написал : Еще вариант.
А счетчик все равно высоковат! Да и это вариант отличается от вашего первого только переносом "0"-шинки на 90 градусов.И незначительным смещением АВ.
24.04.2011 в 18:14:09
arbuzzzzz написал : Понятно что нет предела совершенству
И так можно.
24.04.2011 в 18:56:29
Bladiclab написал : И так можно.
Только автомат после счётчика по-прежнему лишний.
24.04.2011 в 18:58:30
avmal написал : Только автомат после счётчика по-прежнему лишний.
Согласен. Но хозяин барин. :)
24.04.2011 в 23:14:40
avmal написал : автомат после счётчика по-прежнему лишний
А почему так категорично? Может просто - не обязателен? Просто удобнее одним АВ обесточивать всю квартиру, чем двумя дорогостоящими УЗО! :)
Bladiclab написал : И так можно.
Этот вариант конечно более соблазнителен! Но так лениво все переделывать, хотя на досуге подумаю и может быть решусь! Просто входной АВ меняется под напряжением, и честно говоря мне это не совсем нравится(лишний раз его отключать подключать)! А перегруппировывать щиток на месте (прямо в нише) - дольше и менее удобно. П.С. К схеме:Как раз у меня трубки (а-ля термоусадки 10 метров)