el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

16.04.2011 в 20:47:25

mihasoft написал : Т.е. *существующие* линии от счетчика вводить в АВ 63? Другими словами, N и L 4 мм вводим в АВ и *туда же* вводим N и L 6m? А разве так не запрещено? В смысле что сводить воедино несколько проводов разного сечения, а потом вести один "толстый" кабель от этого места..

У Вас из счетчика выходит четыре провода, да еще и разного сечения??? Фото бы, уже интересно становится.

mihasoft написал : хм.. а печатей на этом дифе никаких нет.. и голограмм тоже..

Зато стоит до счетчика.

0
mihasoft
mihasoft
Местный

Регистрация: 14.01.2010

Пенза

Сообщений: 129

16.04.2011 в 20:50:39

Марсик написал : У Вас из счетчика выходит четыре провода, да еще и разного сечения??? Фото бы, уже интересно становится.

Не, входит 3х10, а выходит 3х6мм и 3х4мм.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

16.04.2011 в 21:01:20

mihasoft написал : Не, входит 3х10, а выходит 3х6мм и 3х4мм.

Если так - то налицо жесткий изврат, достойный темы "Лжеэлектрики". Сделайте фото.

0
mihasoft
mihasoft
Местный

Регистрация: 14.01.2010

Пенза

Сообщений: 129

16.04.2011 в 21:08:26

Марсик написал : Если так - то налицо жесткий изврат, достойный темы "Лжеэлектрики". Сделайте фото.

Хорошо, через 2-3 дня сделаю фото, как буду на квартире. Кстати, может и путаю, но вроде бы даже есть требования с недавних пор, что к варочным поверхностям, в недавно построенных домах, должен идти провод 6мм, и никак не 4мм. Дом сдан вот, буквально пару лет назад...

И тем не менее, если подтвердится эта этот факт, как мне-то лучше поступать - эти 2 линии вести в квартирный щиток и *не* влезать в проблему с опломбированием счетчика или же вести уже 3х10 и ввязываться в опломбирование..

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

16.04.2011 в 21:16:41

mihasoft написал : Кстати, может и путаю, но вроде бы даже есть требования с недавних пор, что к варочным поверхностям должен идти провод 6мм, и никак не 4мм.

Не путаете, минимум 6мм^2.

mihasoft написал : И тем не менее, если подтвердится эта этот факт, как мне-то лучше поступать - эти 2 линии вести в квартирный щиток и *не* влезать в прблему с опломбированием счетсика или же всти уже 3х10 и ввязываться в опломбирование..

Новые провода в счетчик. И причина тут - вовсе не проблемы с пломбировкой. На клеммах счетчика физически невозможно нормально соединить два провода, да еще и таких сечений. А корявое соединение в таком месте - это неминуемый нагрев с последующим выходом из строя.

Гадать на кофейной гуще не стоит - давайте взглянем.

0
mihasoft
mihasoft
Местный

Регистрация: 14.01.2010

Пенза

Сообщений: 129

16.04.2011 в 21:56:44

Марсик написал : Гадать на кофейной гуще не стоит - давайте взглянем.

Не будем гадать. Во вторник или среду выложу фото.

p.s. а еще там в коробках все соединения на скрутках и изоленте .. ;-( Надо будет опрессовывать.. А еще на кухонной розеточной линии пару раз в неделю стабильно выбивало УЗО несколько недель подряд, значит проводку целиком менять надо, от греха..

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

16.04.2011 в 22:08:48

mihasoft написал : значит проводку целиком менять надо, от греха..

Именно так. Коробки тоже сфотографируйте - в качестве примера "как не надо делать".

0
mihasoft
mihasoft
Местный

Регистрация: 14.01.2010

Пенза

Сообщений: 129

17.04.2011 в 15:53:21

Марсик написал : Гадать на кофейной гуще не стоит - давайте взглянем.

Появилась возможность сделать фото пораньше, чем обещал.

Итак, общий вид этажного щитка, со снятыми декоративными панелями:

В нем, более подробно:

1. Ввод (дифавтомат ЭКФ 63А 100мА).

Вход и выход медь сечением 9.07 кв.мм (d=3.4mm).

2. Счетчик Меркурий 201.5

1-й и 4-й провода (вход): 9.07кв.мм (d=3.4mm), остальные (выход): 5.3 кв.мм (d=2.6mm).

3. Группа УЗО и Автоматов

Здесь одна линия идет от счетчика на АВ 32А (вход: 5.3 кв.мм), и снизу уже идет провод сечением 4.52 кв.мм (???) на варочную поверхность на кухню. А другая линия идет на 2 левых диф автомата и первый автомат C16 (розетки, розетки кузня, свет).

Сразу прошу прощение, в прошлый раз, ввел вас в заблуждение, ибо сам что-то напутал. Из счетчика выходят 4 одинаковых провода, а не разных, как я в прошлый раз написал (ну бес попутал). Правда сечением 5.3 кв. мм...

Модернизация

Но самое главное. кажется наклевывается безгеморройный вариант модернизации по вашему плану: 2 L и 2 N после счетчика (т.е. хоть они и 5.3 кв.мм, но в сумме то все равно 10кв.мм+) заведем в новый автомат 63А (т.е. 2L + 2N прямо в него ), а после него уже вести полноценные 10кв.мм в квартиру..

Честно говоря гора с плеч, что не надо этим геморроем заниматься по переопломбировке.. А вам большое спасибо! Отличное решение предложили..

0
Вложение
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

17.04.2011 в 16:01:13

Мне чудится, или счетчик не опломбирован?

0
Вложение
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.04.2011 в 16:17:09

Да пломб энергосбыта нет. С одной стороны хорошо. Но с другой будет заметно вмешательство.

0
mihasoft
mihasoft
Местный

Регистрация: 14.01.2010

Пенза

Сообщений: 129

17.04.2011 в 16:43:04

Марсик написал : Мне чудится, или счетчик не опломбирован?

Слева и справа счетчика (на границе снимаемой крышки и тела счетчика) прилеплена голограмма.. Т.е. в сумме - 2 голограммы.

upd: дошел до счетчика.. Слева приклеена наклейка производителя "Инкотекс", на которой написано что при нарушении ее - пропадает гарантия. Справа наклеена голограмма "Инкотекс". На том месте что у вас обведено красной рамкой действительно никаких свинцовых пломб на проволоке нет. На остальных 2 счетчиках в этом щитке та же история.. Что это все означает? Мы все попадаем на штраф или что?

0