Марсик написал :
Гадать на кофейной гуще не стоит - давайте взглянем.
Появилась возможность сделать фото пораньше, чем обещал.
Итак, общий вид этажного щитка, со снятыми декоративными панелями:
В нем, более подробно:
1. Ввод (дифавтомат ЭКФ 63А 100мА).
Вход и выход медь сечением 9.07 кв.мм (d=3.4mm).
2. Счетчик Меркурий 201.5
1-й и 4-й провода (вход): 9.07кв.мм (d=3.4mm), остальные (выход): 5.3 кв.мм (d=2.6mm).
3. Группа УЗО и Автоматов
Здесь одна линия идет от счетчика на АВ 32А (вход: 5.3 кв.мм), и снизу уже идет провод сечением 4.52 кв.мм (???) на варочную поверхность на кухню.
А другая линия идет на 2 левых диф автомата и первый автомат C16 (розетки, розетки кузня, свет).
Сразу прошу прощение, в прошлый раз, ввел вас в заблуждение, ибо сам что-то напутал. Из счетчика выходят 4 одинаковых провода, а не разных, как я в прошлый раз написал (ну бес попутал). Правда сечением 5.3 кв. мм...
Модернизация
Но самое главное. кажется наклевывается безгеморройный вариант модернизации по вашему плану: 2 L и 2 N после счетчика (т.е. хоть они и 5.3 кв.мм, но в сумме то все равно 10кв.мм+) заведем в новый автомат 63А (т.е. 2L + 2N прямо в него ), а после него уже вести полноценные 10кв.мм в квартиру..
Честно говоря гора с плеч, что не надо этим геморроем заниматься по переопломбировке.. А вам большое спасибо! Отличное решение предложили..