dima4ok написал : я больше по электрике.

ну хоть мощность на скоростях скажите ))) , В ваттах про насос - не праздный интерес , я указал примерные , цифры , подобные вы должны найти

dima4ok написал : если вместо полотенцесушителя в этой схеме поставить чугунный радиатор

да можно и то , и другое , просто ф труб конечно маловат , при вашей открытой ( откыт расш бак) разводке , если насос переключаете на высокие скорости - шуметь начинает ???

dima4ok написал : о как лучше сделать и где повесить тогда бачок и эту штуку что воздух выпускает.

ну как бы в любом случае , верхняя точка обычно между котлом и первым прибором получается , т.е. пр заправке системы воздух выдавливается водой с двух сторон - со стороны котла и со стороны приборов отопления , в нормальных ( грамотно смонтированных ) воздух удаляется без проблем сразу , и практически не требует внимания впоследствии но у вас система не есть хорошая , так как такими малыми ф труб делаются только закрытые системы , работающие под давлением

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

19.04.2011 в 16:02:54

вот так

0
Вложение
dima4ok
dima4ok
Новичок

Регистрация: 16.04.2011

Харьков

Сообщений: 11

19.04.2011 в 21:21:43

На насосе обнаружил следующее wizard wz 25\60 w1-40,w2-67,w3-90. Точность цифр не гарантирую так как они слегка затерты и наклейка повернута к стене,по-этому читал при помощи зеркала. Да при включение второй скорости появляется шум. А что надо что бы сделать закрытую систему? Если я правильно понял это нужно заменить бачок? Спасибо за наглядную корректировку схемы!!!

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

19.04.2011 в 22:28:43

dima4ok написал : 25\60 w1-40,w2-67,w3-90.

все понятно , 25-60 , 25 - Фподключения , а 60 - максимальный напор , на тупик - 6 метров вод столба что будет происходить на третьей скорости ??? насос на всосе будет создавать разряжение гдето минус 3-4 метра вод ст , а бачек у вас стоит на высоте около трех метров , и создает у насоса давление 3 метра , в итоге разряжение будет иметь большее значение , вода вскипает ( лопасти насоса вызывают кавитацию , как гребной винт лодочного мотора )

разряжение создается из-за малого ф трубы , если бы была труба с вн Ф30-40 мм , то такого явления не было , сопротивление создает малый диаметр... ставить закрытый бак - все будет нормально с насосом , но котел ваш не выдержит скорее всего давления в 2. 5 атм и даст течььььь так что ваш вариант либо довольствоватьсмя тем , что есть , либо увеличивать Ф труб ... кстати насос на любой скорости должен работать безшумно , только по легкой вибрации , прислонив руку можно определить - крутится ли ??

0
dima4ok
dima4ok
Новичок

Регистрация: 16.04.2011

Харьков

Сообщений: 11

19.04.2011 в 22:43:35

То-есть если я правильно понял закрытый бачок может убить котел.Он у меня ATON АОГВМН-7ЕЛ Давление в контуре 0.7 кгс/см.кв

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

20.04.2011 в 20:05:45

dima4ok написал : Давление в контуре 0.7 кгс/см.кв

ну наверное это номинальное давление котла , 7 метров вод . ст. , так что закрывать систему смысла нет

0
dima4ok
dima4ok
Новичок

Регистрация: 16.04.2011

Харьков

Сообщений: 11

21.04.2011 в 06:54:47

Всем огромное спасибо за совет.