02.02.2012 в 06:33:56
dutf, ну какие же от Вас секреты :)
При установке DAIKIN ставим фирменные согласователи CPK- D, а General прекрасно работают через лессаровские УРК-2Т. Эти устройства позволяют выполнять и ротацию, и автозапуск резерва, и перезапуск аварийный. Если нужны инструкция на эти приборы, могу выложить :)
02.02.2012 в 07:55:56
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
02.02.2012 в 08:35:17
Ким, как мы знаем "Висат-Сервис", который производит СРК-М, более не дружит с ДАИЧИ :)
02.02.2012 в 09:02:50
PolyTrade написал : "Висат-Сервис", который производит СРК-М, более не дружит с ДАИЧИ
Все может быть, не знаю. Но реально ставят этот тип согласователя и в сдаточной документации проходит он.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
02.02.2012 в 10:28:37
PolyTrade написал : Ким, как мы знаем "Висат-Сервис", который производит СРК-М, более не дружит с ДАИЧИ :)
:-) поэтому и спросил. Нонешние дайкиновские согласователи не слишком удобны, функционал бедноват про урк-2т не знал, нужно будет вкурить, спасибо)))
02.02.2012 в 10:45:40
dutf, совершенно не дорогая штука, "Климат-Проф" импортирует.
02.02.2012 в 12:09:59
PolyTrade написал : dutf, совершенно не дорогая штука, "Климат-Проф" импортирует.
да цена не особо принципиальна, в любом случае это деньги заказчика, к тому же потраченные на серверную в принципе от железки не так много нужно - авторотация, в случае выхода из строя одного из кондиционеров - постоянная работа оставшегося плюс включение тревожной лампы
у меня года два назад был с одним банком (Дайкин), там дополнительные требования были от заказчика, вот только склероз не даёт вспомнить, в чём конкретно затык был((( то ли в пульт диспетчеризации завести его хотели, то ли ещё чего...
02.02.2012 в 12:14:55
dutf, ну давайте я за Вас вспомню :), почти раз в месяц такие "затыки". Дополнительным требованием было совмещение с системой автоматического газового пожаротушения, чтобы при включении системы пожаротушения кондиционеры отключались. Теперь это стандартное требование по банкам, архивам и прочим ... сложным местам :).
05.02.2012 в 02:32:31
Семён Семёныч... (с) :-)
хотя нет, не то) тем более, что это скорее головная боль слаботочников - предоставить тревожный провод и дальше дело техники?
блин, капец, реально почувствовал себя старпёром)))
06.02.2012 в 06:22:23
dutf, не надо самокритики :), все мы так: чем больше знаем - тем больше забываем :). Для чего и общаемся - напомнить друг другу чего-нибудь :). Желаю хорошего сезона!