avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.04.2011 в 15:28:41

D_K написал : стиралка осталась под группой оборудования - не целесообразнее перенести ее под УЗО санузла?

Про стиралку я уже писал.
"На СМ, кстати, тоже можно поставить УЗО 16А 10мА и автомат 10-16А - дешевле обойдётся, чем дифф."
Как СМ у вас оказалась с кухонным оборудованием ума не приложу.

0
D_K
D_K
Новичок

Регистрация: 14.03.2011

Москва

Сообщений: 70

22.04.2011 в 15:53:06

Вытищил стиралку в группу санузла, под АЗС 16 А

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.04.2011 в 17:21:54

D_K написал : Вытищил стиралку в группу санузла, под АЗС 16 А

Напрасно вы так поступили - теперь УЗО 10мА у вас осталось без защиты. Приведу тогда свой совет полностью, если не можете несколько вернуться назад, чтобы перечитать. "... достаточно одного УЗО 16А 10мА и два автомата после него - 10А и 6А. Не думаю, что вы будете включать в розетки санузла что-то более мощное, чем 2-2,5кВт. На СМ, кстати, тоже можно поставить УЗО 16А 10мА и автомат 10-16А - дешевле обойдётся, чем дифф."

0
D_K
D_K
Новичок

Регистрация: 14.03.2011

Москва

Сообщений: 70

22.04.2011 в 17:47:52

Не совсем понял, разъясните:

  1. Первоначально Санузел(свет), Санузел (розетки), СМ висели на дифах, которые висели на общей щине F и N.
  2. Я заменил два дифа санузлов на 1 Узо и два автомата под ним

avmal написал : достаточно одного УЗО 16А 10мА и два автомата после него - 10А и 6А

получилась новая группа "Санузел", на общей шине F и N

  1. Затем я переместил СМ с дифа на автомат в группу "Оборудование"
  2. После чего, учитывая

avmal написал : На СМ, кстати, тоже можно поставить УЗО 16А 10мА и автомат 10-16А - дешевле обойдётся, чем дифф."

я переместил СМ на свой автомат в группу "Санузел", что логично и по номиналам оборудования и по месту расположения СМ (мокрая зона). В чем же "напраслина"?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.04.2011 в 18:10:24

D_K написал : Затем я переместил СМ с дифа на автомат в группу "Оборудование"

Не надо было этого делать. Я же по-русски написал, что на СМ ТОЖЕ поставить УЗО 16А 10мА + автомат 10-16А, как и для других потребителей санузла, а вы почему-то вытащили СМ из под одной диффзащиты 30мА и воткнули под другую 30мА ... Чего вы выиграли?

D_K написал : я переместил СМ на свой автомат в группу "Санузел", что логично и по номиналам оборудования

Ну, и какая у вас логика, если теперь УЗО 16А стоит под защитой автоматов с суммой номиналов 32А?

0
D_K
D_K
Новичок

Регистрация: 14.03.2011

Москва

Сообщений: 70

22.04.2011 в 18:28:10

avmal написал : Сообщение от D_K
Затем я переместил СМ с дифа на автомат в группу "Оборудование" Не надо было этого делать. Я же по-русски написал, что на СМ ТОЖЕ поставить УЗО 16А 10мА + автомат 10-16А, как и для других потребителей санузла, а вы почему-то вытащили СМ из под одной диффзащиты 30мА и воткнули под другую 30мА ... Чего вы выиграли?

Выиграл я то, что раньше был нужен дифф для СМ, а теперь только автомат. Возможно я не прав.

avmal написал : Сообщение от D_K
я переместил СМ на свой автомат в группу "Санузел", что логично и по номиналам оборудования Ну, и какая у вас логика, если теперь УЗО 16А стоит под защитой автоматов с суммой номиналов 32А?

Может быть, логика не особая, но на схеме есть группа "Розетки", в которых УЗО 63А стоит под защитой автоматов с суммой номиналов 96А. Давайте вернемся, все таки к конструктиву.

  1. Группа "Санузел" была сформирована правильно, УЗО 16 А стоит под автоматами 16 А
  2. ДИФ СМ надо было заменить на УЗО 16-10 + автомат 10-16, что обойдется дешевле, но займет лишний слот. Имеются варианты - оставить ДИФ, но заменить его на ДИФ 16-10 или принять Ваш вариант, более дешевый, но занимающий больше места в щитке.
  3. Правильно ли я понимаю (простите дилетанта), что сумма номиналов автоматов, стоящих под УЗО должна быть меньше или равна номиналу УЗО? Тогда группу "Розетки" надо разбивать на две и ставить их под свой УЗО?
0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.04.2011 в 19:18:55

D_K написал : Может быть, логика не особая, но на схеме есть группа "Розетки", в которых УЗО 63А стоит под защитой автоматов с суммой номиналов 96А.

А выше этого УЗО случайно ничего не стоит, способное защитить УЗО 63А?

0
D_K
D_K
Новичок

Регистрация: 14.03.2011

Москва

Сообщений: 70

22.04.2011 в 19:51:50

А что стоит выще этого УЗО?
А то, что стоит выше этого УЗО 63 А не способно защитить УЗО в 16 А? Если его хорошо попросить.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.04.2011 в 19:59:59

D_K написал : А то, что стоит выше этого УЗО 63 А не способно защитить УЗО в 16 А? Если его хорошо попросить.

Попробуйте.

0
D_K
D_K
Новичок

Регистрация: 14.03.2011

Москва

Сообщений: 70

22.04.2011 в 20:12:55

D_K написал :

  1. Группа "Санузел" была сформирована правильно, УЗО 16 А стоит под автоматами 16 А
  2. ДИФ СМ надо было заменить на УЗО 16-10 + автомат 10-16, что обойдется дешевле, но займет лишний слот. Имеются варианты - оставить ДИФ, но заменить его на ДИФ 16-10 или принять Ваш вариант, более дешевый, но занимающий больше места в щитке.
  3. Правильно ли я понимаю (простите дилетанта), что сумма номиналов автоматов, стоящих под УЗО должна быть меньше или равна номиналу УЗО? Тогда группу "Розетки" надо разбивать на две и ставить их под свой УЗО?

Давайте вернемся к конструктиву. Если не трудно, ответьте на вопросы по существу.

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

22.04.2011 в 20:17:05

D_K Для стационарного оборудования УЗО 10 мА - бессмысленно. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=105277

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу