Валерич, а без углов 90 градусов можно обойтись?
04.05.2012 в 22:30:26
Валерич, а без углов 90 градусов можно обойтись?
05.05.2012 в 18:19:16
Уsolder,всмысле?зачем углы это гибкая труба армированая спиралью, гнется в любую сторону
01.03.2013 в 17:09:42
Tehnik-san написал : Для слива с кондиционеров использую либо сифоны HepVo , либо сифоны HL21
Tehnik-san подскажите, где сифоны HepVo купить в Москве?
01.03.2013 в 17:20:45
zubrikon- на предыдущий объект 4 сифона заказывал на ebay.com, в Москву, по моей информации их уже перестали возить.
01.03.2013 в 19:20:02
Tehnik-san написал : zubrikon- на предыдущий объект 4 сифона заказывал на ebay.com, в Москву, по моей информации их уже перестали возить.
На ebay 40 почти не осталось... У кого покупал постоянно,сказал их не будет.
Недавно кто то по ним отписывался,что появились у нас,и цена очень хороша. Можно посмотреть
01.03.2013 в 19:50:23
link086- Спасибо !!!
01.03.2013 в 19:57:39
Давно и успешно отправляю стоки кондиционеров во встроенные бачки унитазов. Так же использую для этой цели обычные штуцеры кухонных сифонов. Попадался мне сифон для ванны Геберит, у которого в переливе есть специальное ответвление для подключения кондиционерного дренажа.
01.03.2013 в 20:03:28
cineman написал : Давно и успешно отправляю стоки кондиционеров во встроенные бачки унитазов. Так же использую для этой цели обычные штуцеры кухонных сифонов. Попадался мне сифон для ванны Геберит, у которого в переливе есть специальное ответвление для подключения кондиционерного дренажа.
Интересное решение, надо будет пробежаться по импортным ТУ - скорее всего, даже и там не будет препятствий.
01.03.2013 в 20:30:55
Tehnik-san написал : соединение трассы слива , непосредственно с канализацией с обязательным разрывом струи , чтобы бактерии по стенкам трубы не проникали в кондей , а затем , при его включении , не "летали" по квартире и не оседали на лёгких пользователя
Давление в канализационных трубах выше, чем в лотке для сбора конденсата внутреннего блока кондиционера - именно этим объясняется требование "разрыва струи". Если нет возможности делать разрыв струи, то я могу посоветовать установить дренажную помпу для кондиционеров - монтажники кондиционера, должны знать что это такое и как оно монтируется, там есть свои ньюансы.
01.03.2013 в 20:34:39
artem 16 написал : я могу посоветовать установить дренажную помпу для кондиционеров - монтажники кондиционера, должны знать что это такое и как оно монтируется, там есть свои ньюансы.
Выше Вы можете прокомментировать?:
cineman написал : Давно и успешно отправляю стоки кондиционеров во встроенные бачки унитазов.
Я так уже прошелся по спецификациям, вроде бы все в порядке. Было бы желательно получить и от Вас ответ, и особенно от Техник-Сан.
01.03.2013 в 20:36:56
solder написал : Подскажите какой шланг для слива конденсата в каналью купить? Хоть он и пойдет в коробе, но думаю электротехническую гофру туда не стоит ставить...
Металлопласт 20-ку.
link086 написал : На ebay 40 почти не осталось...
Сифон легко собирается из канализационных труб 40-ки или 30-ки, можно сварить из полипропилена - главное предусмотреть возможность чистки сифона и чтобы гофра от кондиционера входила с небольшим зазором. зы. Ставить сифон рекомендую в легко доступном месте - чтобы иметь возможность долить в него воды при необходимости.